• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
02.01.2026, 08:47

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Jak zamezit samovolnému spínaní senzoru?

Started by Michal M, 13.07.2009, 15:37

previous topic - next topic

Michal M

13.07.2009, 15:37 Last Edit: 07.11.2009, 21:08 by Miroslav Minařík
V garáži mám umístěný senzor na osvětlení, který samovolně sepne pokud dojde třeba jen k sebemenšímu proudovému rázu, např. když se začnou otevírat vrata nebo skončí jejich zavírání (relé vypne), při vytáhnutí rádia ze zásuvky za provozu apod. Jde o vadné čidlo nebo se tomu dá nějak zamezit?

Pro informaci: vrata, zásuvky, osvětlení v garáži jsou společně na jednom okruhu.

#112#

Martin Novák

Quote from: Michal M on 13.07.2009, 15:37
V garáži mám umístěný senzor na osvětlení, který samovolně sepne pokud dojde třeba jen k sebemenšímu proudovému rázu, např. když se začnou otevírat vrata nebo skončí jejich zavírání (relé vypne), při vytáhnutí rádia ze zásuvky za provozu apod. Jde o vadné čidlo nebo se tomu dá nějak zamezit?

Pro informaci: vrata, zásuvky, osvětlení v garáži jsou společně na jednom okruhu.

#112#


Zde plati jedine.  Nekupovat levna cidla typu SOLID, Lucerna a podobne...

Radek Červený

Také by stálo za to změřit napětí v garáži, jestli tam není bůhví jaký úbytek. Pokud by byl už samotný přívod do garáže poddimenzovaný a napětí tzv. "na hraně", může to mít také vliv.
A pokud byjste chtěl koupit kvalitní čidlo, mohu s klidným svědomím doporučit čidla od německého výrobce Steinel. Jen ho nepoptávejte v marketech, za kvalitu si připlatíte a o toto zboží markety nejeví zájem.
Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikabrno.cz
info@elektrikabrno.cz

Michal M

Napětí je na 240V, takže asi jak říkáte, nekupovat levná čidla.

Jirka Š.

Napětí musíte měřit při zatížení, nejlépe něčím rychlým, abyste si všiml krátkého poklesu při zapnutí motoru.