Roman Šulc

Tak nevím,vždycky jsem si myslel že přípojku zřizuji dle PPDS(připojovacích podmínek)a sloučil jsem to domluvou s příslušným pracovníkem,abych se vyhnul příslušným komplikacím a ono to jde i jinak.Ale asi se budu držet vžité praxe.


Slávek Spring

Pane Šulc,nevím co máte na mysli tím,že to jde i jinak?Myslíte si že připojovací podmínky PPDS jsou rozdílné oproti platným normám a předpisům?Připojovací podmínky mohou být rozšířeny o místní zvyklosti dle distributorů,případně Vámi uvedeným příslušným pracovníkem,ale tyto nesmí být v rozporu s ČSN a souvisejícími předpisy.Pro informaci vyjímám z :PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV,příloha 6 STANDARDY PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ které vydal ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD dne 13. ledna 2004.
Strana 5-PPDS:STANDARDY PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ
3.3 UKONČENÍ ELEKTRICKÝCH PŘÍPOJEK
Přípojka nízkého napětí končí standardně v přípojkové skříni.
Přípojkovou skříní je :
a) Hlavní domovní pojistková skříňka - je-li přípojka provedena venkovním vedením.Přípojková skříňka musí být plombovatelná nebo se závěrem na klíč odsouhlaseným provozovatelem DS.
b) Hlavní domovní kabelová skříň - je-li přípojka provedena kabelovým vedením.Přípojková skříň musí být vybavena závěrem na klíč odsouhlaseným PDS.Přípojkové skříně jsou součástí přípojky.


Miroslav Bardoděj

Podle popisu se jedná o jednofázovou přípojku TN-C. Dle aktualizované normy byl požadavek na minimální průřez vodičů TN-C sítě snížen na 6 mm2 CU a 10mm2 Al, což ovšem nutně nemusí znamenat, že místně příslušná energetika toto promítla do svých "připojovacích podmínek" a může trvat na původních 10 mm2 Cu a 16mm2 Al.

Dále je nutné ukončit přípojku v pojistkové skříňce (hodnota pojistek odpovídá materiálu použitému na přípojku) a odtud to pokračuje k elektroměrné desce, kde musí být před elektroměrem jistič, z jehož hodnoty se odvozují poplatky za sazbu.


Milan Jaškanič

Myslim si, že celu zaležitosť sa da jednoducho vyriešiť u dodavateľa elektriny. Nakoľko elektromer je zaplombovany a zmeny je možne vykonať len so súhlasom dodavateľa elektriny-predajcu.