Poradite mi z rekonstrukcí instalace na chatě?

Started by Přišlo poštou ..., 20.11.2004, 09:40

previous topic - next topic

Přišlo poštou ...

20.11.2004, 09:40 Last Edit: 11.05.2008, 00:27 by Administrátor fóra, čistič
Jedná se o starou chatu, která má připojení elektriky napojené ze sloupu vzduchem - 1 fázový, dva dráty, izolace takový ten hadr. Tento přívod vedl přímo do chodby chaty do porcelánových pojistek. Nechal jsem si vyměnit elměr. desku a místo pojistek mi dal elektrikář jistič ( před jistič dal ještě hlavní vypínač). Teď na to potřebuji revizi a RT mi řekl, že to nevyhovuje z těchto důvodů: Přívod ze sloupu dva dráty AL 2,5mm - prý to je malý průřez a špatný drát; Elektrom. deska s hodinama umístěná v chodbě - tedy volně nepřístupná - to nevadí RT, ale prý to bude vadit elektrozávodům; rozvody v Elektrom. desce (napojení z hlav. vyp. do jističe a pak do elektroměru drát C 4mm černý a modrý) prý má být černý a zž.
Jinak celková chata ponechána beze změn v instalaci - 2 dráty hliník, izolace takový ten hadr. Nechci revizi na objekt, ale pouze na ten přívod, jen kvůli plombě od elektrozávodů.

Pavel Horský

Pane Zelený,ono trochu záleží na tom pod jaké EZ patříte.Ono totiž i v tomto případě platí staré známé-jiný kraj,jiný mrav.
U SČE jasně platí-umístění nových nebo rekonstruovaných odběrných zařízení musí být volně přístupné pro pracovníky SČE(to ve vašem případě není)Na elektroměrové desce smí figurovat vodiče průřezu nejméně 4mm2Cu.Do elektroměru jsou zavedeny dráty černý a modrý(nikoly zž-ten je vyveden vedle elektroměru,kde u starších plechových elektroměrů slouží jako ochranný vodič a připojuje se na kostru elektroměru)
Ne elektroměrové desce smý být umístěno pouze-hlavní jistič,nulový můstek(alespoň ve vašem případě)O hlavním vypínači před hlavním jističem není nikde ani zmínka a myslím si,že tam nemá ani žádnou funkci.
Přívod ze sloupu musí být nejdříve zaveden do pojistkové skříně a pak teprve do vašeho elektroměrového rozvaděče(záleží ovšem na tom jak to máte opravdu zapojené-nachází se poj.skříň někde jinde?)Ve vašem případě bych ovšem doporučoval navštívit příslušnou pobočku rozvodných závodů a tam vám na 100% řeknou co a jak ve vašem kraji.

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Slávek Spring

Vámi popsaný současný stav celé el.instalace je zralý na celkovou G.O.
Jak výše uvedeno staré známé-jiný kraj,jiný mrav-možná nad něčím některý RT přimhouří oči,ale myslím že jde hlavně o Vaši bezpečnost na zdraví i majetku.


Roman Šulc

Každá energetika má svojí internetovou stránku na které jsou uvedeny PPDS(dříve připojovací podmínky)a podle toho se můžete informovat a prohlédnout si schémata přípojek a dozvědět se i nejnižší požadované průřezy.Je to tak ,že jiný kraj jiný mrav
ten elektrikář asi pravděpodobně uviděl starou chatu tak si řekl že to,co popisujete, stačí.Nevím sice jak je ta chata stará a veliká ale na jednu žárovku umístěnou v chatě by to asi stačilo.V našem kraji (mluvím z mé zkušenosti)se provádí zřízení nebo rekonstrukce přípojky až po konzultaci s pracovníkem rozvodných závodů třeba i na místě.Prosím vás kolik vás to stálo,nebo to byla jen protislužba?.Zjistěte si, zdali vám nenainstaloval komponenty které zrušil u sebe.


Miroslav Lampart

Na toho elektrikáře, co vám to dělal, raději zapomeňte. Od něho bych si asi nenechal ani rozsvítit světlo vypínačem. Je to chodící přírodní katastrofa!


Pavel Horský

Ale,no tak?! Zas to nepřehánějte!Mindráky se dají léčit i jiným způsobem,než osočovat lidi na Elektrice.

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Roman Šulc

Ale pane Horský,nikdo nikoho neosočuje a nikdo nikoho nenapadá jmenovitě.Já jsem to jednou udělal a dostal jsem vynadáno a za to jsem se omluvil. Každý si pouze píše svůj názor (kromě toho jednou jste mi to také napsal) a nikdo si neléčí mindráky.
Jestli máte na výše uvedený diskuzní příspěvek jiný názor,tak ho napište.Panu Zelenému bylo pouze řečeno že byse měl obrátit na odborníky a né na nejmenované kutily.Jsem i pro trochu ostřejší diskuzi ale ne pro vulgární projevy.Od toho to tu je a trocha kritika snad snese každý.


Jaroslav Hasala

V našem kraji (JM) musí být přípojka nn provedena min. kabelem AYKY 4Bx 16 nebo CYKY 4Bx 10 (i jednofázová). Elektroměr musí být zvenku na objektu, přístupný, pokud je pozemek oplocený, musí být např. zabudován do oplocení. V elektroměrovém rozvaděči musí být pouze prvky pro měření popř. HDO. Přívod na elektroměr musí být proveden vodiči CY 10 u ochrany nulováním nebo CY 6 u ochrany chráničem (pokud je chránič před elektroměrem), bez ohledu na jistič před elektroměrem. N vodič pro elektroměr musí být pouze jeden, nesmí být průběžný. V připojovacích podmínkách JME se pro tento vodič u ochrany nulováním uvádí Z/Ž barva, podle mého názoru by měl být modrý, protože nemá ochrannou funkci.
Pro připojení na síť je nutné předložit revizní zprávu přípojky i připojené elektroinstalace.
Nemám sice moc zkušeností z jiných krajů, ale řekl bych, že se to tak moc lišit nebude...


, všem vám děkuji za názory. Zeptal jsem se přímo na rozvodných závodech, popsal jsem jim situaci a měli připomínku jen jednu. A to že přívod musí vést nejdříve do pojistek, ne do jističe, prý z důvodu vyhoření jističe. Tak ještě jednou díky


Pavel Horský

No a proto platí již zmíněné:jiný kraj,jiný mrav.U nás v Ústeckém kraji platí-odbočka k ER min.10mm2 AL nebo 6mm2Cu(i jednofázová)Umístění ER je stejné jako v JM kraji.V ER je povoleno pouze-elektroměr,příjmač signálu HDO,jistič před elektroměrem a jistič pro příjmač HDO,ochranná(nulová)svorkovnice(můstek),ovládací relé-pouze při skupinovém ovládání(i když dnes již platí,že co elektroměr ,to vlastní HDO),měřící transformátory,zkušební svorkovnice.
Pro přívody a vývody z elektroměrů musí být nejmenší průřez 4mm2 Cu nebo 6mm2 Al.Největší průřez vodičů může být 16mm2 Cu,Al.
Pracovní vodič N pro elektroměr musí mít min.průřez 2,5mm Cu a musí být napojen z ochranné svorkovnice.Ochranný vodič PE pro připojení kovových částí musí být vyveden rovněž z ochranné svorkovnice s min.průřezem 4mm2 Cu.
Potřebné doklady pro připojení jsou stejné jak v JM kraji.

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Slávek Spring

Uvedené pojistky by se měly nacházet v plombovatelné tzv.hlavní domovní (přípojkové) skříni (HDS)ve které je na těchto napojen přívod ze sloupu.Tuto funkci dříve nahrazovaly pojistky z Vašeho popisu na chodbě chaty a které vám uvedený elektrikář nepromyšleně k dalším souvislostem nahradil vypínačem na elektroměrové desce.


Pavel Horský

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Martin Šedivý

Dle mého názoru hlavní vypínač být nemusí - zastupuje ho jistič před elměrem a dle zkušeností s PRE a STE není vždy vyžadováno umístění měření ve sloupku v oplocení. Zvláště u chat je umístění" za součinnosti odběratele" tj nepřístupné RZ bezproblémové. Plombovat pojistky na přívodu je alespon´v rámci výše jmenovaných RZ nesmysl. Přívody: AZ 16, CY 10.


Pavel Horský

No ty blomby na pojistkách jsou asi fakt blbost!

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Jaroslav Ferst

Plomby? Není to tak úplně blbost: jde o ztížení nedovoleného odběru, stejně jako podle přechozích zákonů. Pojistky sice mohou zůstat přístupné, ale, pokud ve skříni SIL bude zaplombovaný vnitřní kryt, nelze nic namítat (viz rubrika Hrobař..., kap."Přípojka pro potlachy"). V přípojkových skříních RIS, DCK a podobných ani plombovat nelze, přesto do nich leze kdekdo a přitom se vlastně jedná o vstup do neměřené části zařízení. Proto VČE zásadně trvá na umístění těchto skříní na přístupných místech (sloupy, pomníčky přístupné z míst mimo pozemek odběratele, vnější stěna budovy). Když je na ně vidět, zmenší se šance se nelegálně napojit. Jak je vidět, dochází zde ke střetu předpisů.
Mimochodem - na ústecku neplatí ČSN 33 2000-4-41:2000, zejména ustanovení o nejmenších dovolených průřezech vodičů v sítích TN-C?


Jaroslav Hasala

Pojistky na přívodu jsou podle mě hlavně kvůli zkratové odolnosti jističe. Běžné jističe musí být předjištěné max. 100A.
Jinak ideální stav přípojky nn je podle mě u venkovních přípojek (dráty na sloupech)- kabel pro připojení na dráty AYKY 4Bx 16 do přípojkové skříně na sloupu (PS 63) dále v zemi (z estetických důvodů) kabelem CYKY 4Bx 10 do elektroměrového rozvaděče. Toto platí samozřejmě pro běžné připojení (RD - jistič před elektroměrem 3x25A) a do určité vzdálenosti (úbytky napětí).


Jaroslav Molák

Přeji panu Zelenému,
aby se nestal hříčkou názorů  značně rozdílných co do fundovanosti a podařilo se mu dokončit svůj záměr vyměnit starou elektroměrovou desku bez dalších s tím souvisejících víceprací.Platí, že el. zařízení musí být provedeno odborně a odpovídat nařízením předpisů a norem.A to umí jen kvalifikovaný pracovník.Není vůbec důležitý dodavatel, zda ČEZ nebo EON i Ti musí ctít předpisy v oblasti elektrotechniky, ale rozhodující je jakými odborníky jsme ve svých profesích.K předešlým názorům mohu říct, že jsou pravdivé, ale jen ve své subjektivitě.Je mnoho povolaných,ale málo vyvolených, kteří dovedou kvalifikovaně poradit, protože musí znát nejen odbornost, ale mít znalosti i z předpisů, což stojí nejen čas a peníze, ale značnou dávku zkušeností a erudovanosti.
vám pane Zelený s velkou pravděpodobností může pomoci revizní technik, který je schopen s rozvodným závodem celou záležitost dotáhnout do konce, přesto vás to bude stát nějakou investici do el. zařízení, vždyt jde o vás. Jedná se ale o to za kolik, protože i dodavatel energie se zatím nemusí podbízet svým zákazníkům a mnohdy si vynucuje úpravu zařízení podle svých představ bohužel i na úkor zákazníka.
S přáním hodně úspěchu Ing.Molák
P.S.:
Protože výměna elektroměrové rozvodnice může být i komplikovaná záležitost, pokusím se celou záležitost zpřístupnit veřejnosti prostřednictvím tohoto servru v nejbližší době, zřejmě v prosinci.


Slávek Spring

Ve výtahu z ČSN 333320 uvedeném v ,,Elektro  v Praxi 1" (strana 78) od SET Olomouc se uvádí:
Elektrická přípojka - začíná směrem k odběrateli odbočením od zařízení pro veřejný rozvod.Odbočení od vzdušného vedení končí hlavní domovní pojistkovou skříní,odbočení od kabelového vedení končí hlavní domovní kabelovou skříní.Pojistkové skříně mají být plombovatelné (pojistkové skříně z důvodu odpojení odběratele,např.při neplacení) nebo s uzávěrem na klíč pro rozvodná zařízení (domovní kabelová skříň).Před uvedením nové nebo rekonstruované skříně nebo přípojky musí být provedena výchozí revize.
Ve svém příspěvku jsem použil uvedeného,pokud se toto v dané normě nenalézá,tak se omlouvám že jsem si uvedené neověřil přímo v příslušné ČSN.