• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Stačí dát v koupelně na kostru CU6 mm2 jako třeba na boiler?

Started by Petr Starosta, 17.06.2010, 17:12

previous topic - next topic

Zdenek Hejčl

Kéž bychom tak dobrý vodivý spoj měli vždy a všude, kde to potřebujeme.
To si právě nejsem jistý. Spojení černým šroubem nelze považovat za dobrý spoj.   :'(
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU

Fuk Tomáš

Quote from: Zdenek Hejčl on 24.06.2010, 23:50
To si právě nejsem jistý. Spojení černým šroubem nelze považovat za dobrý spoj.   :'(

Pro účely vyhození proudového chrániče stačí, když se ty profily dotýkají. Ten šroub může být klidně i dřevěný.
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Kamil Novák

Quote from: Zdenek Hejčl on 24.06.2010, 23:50
To si právě nejsem jistý. Spojení černým šroubem nelze považovat za dobrý spoj.   :'(


U kolika takto spojených a propojených SDK jste si toto ověřoval?
Já za posledních 5 let přesně u 78 a věřte že s výbornými hodnotami. Měřeno mezi ochranným kolíkem zásuvky a kovovým pouzdrem zašupovacích dveří nebo kovovou dvěřní zárubní.
Samozřejmě se tato měření prováděla při provádění výchozí RZ, tedy maximálně 2 týdny po montáži. Jaké parametry bude mít takovéto spojení po 10 letech je ve hvězdách.  :-\


Quote from: Fuk Tomáš on 25.06.2010, 00:04
Pro účely vyhození proudového chrániče stačí, když se ty profily dotýkají. Ten šroub může být klidně i dřevěný.

Přesně tak. Je třeba si uvědomit na kolika místech se profily dotýkají, většinou s nezanedbatelným "napružením".
Jestli jsou k sobě uchyceny černými, nerezovými nebo olšovými šrouby je nepodstatné.  (whist)
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

Jiří Šmíd

Budeme li mít pospojování připojené na sádrokartonvou konstrukci tak podle mě chránič 30 mA musí vybavit a to ať jsou spoje jakkoliv špatné. Chránič totiž musí vybavit již při proudu 15 mA. To při 230 V je hodnota přechodového odporu 15333 ohmů. To je ale hodnota jednoho spoje. Vzhledem k tomu, že každý prvek konstrukce je spojen nejméně na dvou místech tak nám stačí, aby každý tento spoj neměl větší hodnotu než 30666 ohmů. To si myslým, že bude splněno snad vždy! Jestliže tedy bude konstrukce připojena na více místech, tak hodnoty odporů které zajistí vybavení chrániče už budou tak vysoké, že i hodně zkorodovaná a i jinak poškozená konstrukce mám toto zcela určitě zajistí. Kdo tomu nevěří, ať si to vyzkouší.
Vysoce odborných omylů se nemůže dopustit kdejaký hlupák. K tomu je zapotřebí vysoce vzdělaných specialistů. (Žáček)
RT E2/A

Kamil Novák

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

Jiří Šmíd

Quote from: Kamil Novák on 25.06.2010, 06:53
Proč ?  :o



Ano, omlouvám se. Nesmí vybavit pod 15, může vybavit nad 15 a musí vybavyt při 30 a výše. Nějak jsem při těch uvahách o hodnotách spojů zahaproval a dost se nesoustředil na to z čeho vycházím.
Vysoce odborných omylů se nemůže dopustit kdejaký hlupák. K tomu je zapotřebí vysoce vzdělaných specialistů. (Žáček)
RT E2/A