Kdy je třeba ochranné pospojení UPS?

Started by Lukáš Plesník, 11.09.2010, 21:52

previous topic - next topic

Jan Alin

Quote from: Lukáš Plesník on 05.10.2010, 20:28
UPS na vstupu i výstupu napětí měla,když ji měřil.

Při normálním měření za běžnou UPS měřící přístroj naměří nesmysl.

Kamil Novák

TO Plesník: Vy tedy ale máte smůlu na "experty"!  ;D
Nebo že by to byla nějaká krajová záležitost? Můžete alespoň zhruba naznačit region, v kterém působí takovýto "materiál"?  (doh)

PS: A nesvěřil se ten druhý RT k čemu vlastně potřebuje znát impedanci za UPS?
On zná konstrukci té UPS natolik že ví, jak reaguje na přetížení nebo zkrat?  :-[
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

Lukáš Plesník

jelikož jeto kraj ve kterém žiji i já necham si to pro sebe.Spíše si myslím ,že je to věkem RT a tím že UPS pořádně neviděli.

Miroslav Revús

Keď som sa o meraní impedancie bavil so servisákmi od jedného výrobcu, tak mi odpovedali, že jediné čo môžem urobiť, je merať impedanciu za UPS v stave BY-PASS.
Je na to niekoľko dôvodov:
- Pri stave On-Line nenamerám pravdivé hodnoty
- pri ostrovnom režime namerám nepravdivé hodnoty alebo nenamerám nič.

Jediné na čom záleží, je správne pospojovanie. V prípade havárie UPS (napr. prieraz) je aj tak výstup spojený so vstupom, čiže na napájaciu sieť.

Martin Kurka

Quote from: Lukáš Plesník on 13.09.2010, 13:28
Konkrétně tato UPS může mít výstupní síť TN-S(při nevypinatelném vodiči N)nebo TT,IT(při použití OT+ hlídač izolačního stavu) Jde o klasické zapojení bez oddělovacího trafa.Vodič N je v UPS průběžný a síť je totožná na výstupu s veřejnou sítí t.j TN-S(potřeba ověřit,zda vodič N není před UPS vypínaný)

Vážený pane Plesníku,
moc vás prosím mohl byste zde uveřejnit typ Vaší UPS?
Deklarovaný průběžný N vodič je u UPS docela vzácnost a sbírám typy UPS, které tuto vlastnost mají. Je to jediný typ UPS, který lze použít pro zálohování řízení přepínání sítí a měření v rozvodnách, neboť zde  je vetšinou vždy používán PEN vodič v ovládáních i měřeních a rozdělení na N není možné (leda použitím jednoho až dvou oddělovacích transformátorů ale to pak díky jejich jištění klesá spolehlivost zařízení a navíc velké trafo před či za UPS nedělá dobrotu).
Jinak ze svých zkušeností docela dobře chápu požadavek prvního revizního technika na pospojení kovového krytu UPS, je-li umístěna uvnitř rozvaděče s krytím IP00. Stačí vyfouklý oblouk z deonu, nebo upadlý kablík měření nebo ovládání a velký zkratový proud půjde z kostry UPS jen přes 2 přístrojové zásuvky a skrz přívodní šňůry UPS (pro místní zkratové proudy  komického průřezu) . Takže poruchový proud pěkně do spirály provaří a prozkratuje ony přívodní šňůry a zálohované ochranné a měřicí obvody budou provádět zajímavou činnost.

Někdy mi to připadá absurdní, že elektrikář neumí kvalitně a podle norem doplnit UPS o vnější ochrannou svorku (kdo to neumí není elektrikář), přitom výměna baterií mnoha UPS se smí provést i za provozu a to se musí fungující UPS otevřít za provozu laiky... Při tom vnitřních ochranných svorek mívá UPS několik. Asi jako elektrikáři ztrácíme při strachu z nekvalifikovaného  zásahu do zařízení pud sebezáchovy a zdravý rozum. No oni nás z toho Asiati vyléčí některými svými finálními výrobky. Snad si pak svou profesní hrdost obnovíme a svoji kvalifikaci se zase naučíme využívat.

Na jednu stranu se hnidopišsky pinoříme, na druhou se nikdo nezajímá, jaké zplodiny tvoří a jak vybuchuje olověný akumulátor plný gelu s kyselinou sírovou při požáru rozvaděče a jestli smí být proto UPS v poli rozvaděče a co to udělá s kabely v kanále pod UPS. Pro stromy (spíš křovíčka) občas není vidět les.

Já vím, specíální UPS pro rozvaděče a rozvodny nejsou, tak zodpovědnější projektanti loví speciální parametry UPS kde se dá - automatický náběh UPS po vybití, průběžný N vodič, dálkový poruchový kontakt UPS...Když takovou UPS seženete, ještě rádi si sami do ní necháte udělat vnější ochrannou svorku, to mi věřte.
Méně zodpovědní nebo méně erudovaní projektanti tam dají UPS nejlevnější, vše je navenek OK, při předávce to funguje, pak najednou při funkční zkoušce simulované nebo skutečné UPS přepne do zálohování a zjistí se žehem, že tam není průběžný N vodič a nejen že nenaběhne kogenerace, ale dokonce po obnovení napájení v síti nenaběhne řízení rozvodny, protože ho blokuje řízení kogenerace a než se potmě za svitu nouzových světel přijde na příčinu závady,  končí předčasně večerní hokejový zápas či koncert a vrací se vstupné divákům nové sportovní haly (protože by došly i bateriové nouzáky a oni se ven nedostali vůbec) - to se fakt stalo.

Pro druhého revizáka tu přikládám jeden poučný článeček, už jsem ho sem dvakrát dával, ale je jako mnohé užitečné zakletý někde v odborné části archívu.
Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu