Není lepší o dvouvodičového rozvodu odpojit kolík zásuvek před fíčkem?

Started by Milan_Sk, 27.01.2011, 23:20

previous topic - next topic

Fuk Tomáš

Quote from: Milan_Sk on 06.02.2011, 17:01
...čiže aj zásuvka s integrovanou prúdovou ochranou v prípade prerušenia prívod PEN vodiču k tejto zásuvke sa stáva nebezpečnou ?

Zřejmě máte na mysli zásuvku s vestavěným proudovým chráničem. Pak jste ale přehlédl
Quote from: Václav 3 on 02.02.2011, 10:15
Proudové chrániče v zásuvce mají být napěťově závislé, pokud dojde ke ztrátě napětí, mají vybavit. Takže i upálený přívodní PEN by měl být ošetřen...
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Fuk Tomáš

Quote from: Krýdl Petr on 02.02.2011, 12:19
Václav 3 : mohl by jste vysvětlit technické zapojení napěťově závislého proudového chrániče?
Rozumím tomu dobře, že proudové chrániče osazené do instalační krabice jsou při ztrátě přívodního napětí samostatně odpojeny od připojeného spotřebiče - tzn. vypnuty?
V katalogových listech výrobce např. "ABB-zásuvka tango s prou. chráničem" jsem nic nenašel, píše se pouze o vybavovacím proudu.

Bohužel ABB návod k použití je v tomto ohledu skoupý na informace. Mělo by to tak být, ale chtělo by to ověřit dotazem na jejich tech. podpoře.
Chráničové adaptéry do zásuvky, které se mi dostaly do ruky, byly bez výjimky napěťové závislé (v tom smyslu, že bez napětí byly rozpojené).
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Fuk Tomáš

Z kontextu tohoto materiálu od ABB by vyplývalo, že zásuvky FI-DOS nejsou napěťově závislé, a že při podpětí nerozepnou. (a že tedy v případě upadlého PEN vybaví až po náhodném dotyku uživatele na kostru, pokud tam není ochranné pospojování).
viz http://automa.mpresent.cz/index.php?id_document=26419
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Krýdl Petr

Tomáš Fuk : Děkuji za odpověď a na odkaz o pararametrech zásuvky s proudovým chráničem, jsme zase o něco chytřejší.