Chci rozdělit starou síť TN-C a napadlo mně, jestli by bylo možné vynechat "modrý můstek." Situace je následující: Jedná se o tři obvody - dva zásuvkové a jeden světelný. Dohromady mám tedy 4 kabely. Rozdělení jsem původně plánoval klasicky, na dva můstky, to snad nemusím rozepisovat. Napadlo mě, jestli by bylo možné vynechat modrý můstek a jít ze zeleného můstku přímo do proudového chrániče. Z proudového chrániče potom vyjít na můstek a tam zapojit čtyři modré vodiče. Jde mi o to, že do proudového chrániče nedám 4 vodiče a už vůbec ne odlišných průřezů. Lze to vyřešit takto, nebo musím jít na modrý můstek, z modrého do FI a z FI do svorek, do kterých zapojím 4 modré vodiče? Je to spíše ze zvědavosti, těch pár svorek za pár korun neřeším :-)
Zbytečně se na nic neptejte. Mohla by vám být odebrána verifikace.

František Šohajda

Vyrábí se tvzv. nádstavec do svorky chrániče /jističe/, má 4 šroubky pro 4 vodiče...žádný problém jít z chrániče 4 vodiči / z N pólu/... ;)
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Filip Výmola

A je tedy možné to udělat jak píšu, nebo nikoliv?
Zbytečně se na nic neptejte. Mohla by vám být odebrána verifikace.

Jiří Schwarz

Můžete z PEN můstku sítě TN-C před chráničem vytáhnout N vodič, měl by být modrý, a připojit jej na vstupní svorku chrániče.
Pokud máte za chráničem víc než 2 vodiče nebo vodiče různých průřezů, tam je třeba to nějak seriozně udělat, svazek několika vodičů různých průřezů pod jednou svorkou je prasárna.
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Filip Výmola

Chtěl jsem to právě udělat tak, že z chrániče si vytáhnu jeden vodič na můstek (modrý) a do modrého můstku zapojím ty další N vodiče - různých průřezů samozřejmě.
Zbytečně se na nic neptejte. Mohla by vám být odebrána verifikace.

František Šohajda

07.08.2011, 11:18 #5 Last Edit: 07.08.2011, 11:21 by Pavel Horský
Quote from: Filip Výmola on 07.08.2011, 10:52
Chtěl jsem to právě udělat tak, že z chrániče si vytáhnu jeden vodič na můstek (modrý) a do modrého můstku zapojím ty další N vodiče - různých průřezů samozřejmě.


Odvodní okruhy z chrániče-lze to tak udělat...pokud máte místo v rozvaděči..tento můstek zabere více místa jak nádstavec na více vodičů....jinak je to stejné...
Když uděláte bod rozdělení ve vašem rozvaděči,můžete zapojit na jeden -hlavní můstek zžlutý i modrý..
vstup do chrániče...
A co jištění různé průřezy vodičů...?jak píšete...to máte kde?Proudový chránič nejistí proti zkratu!
Pokud není kombinovaný.
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Pavel Horský

Quote from: Filip Výmola on 07.08.2011, 10:52
Chtěl jsem to právě udělat tak, že z chrániče si vytáhnu jeden vodič na můstek (modrý) a do modrého můstku zapojím ty další N vodiče - různých průřezů samozřejmě.


To je běžná věc. Zapojení odvodu N z chrániče na modrou svorkovnici N je zcela v pořádku.  Zde není co řešit. Přívod N do chrániče u soustavy TN-C uděláte tak, jak popsal kolega  Schwarz.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Filip Výmola

František Šohajda: Jištění tam samozřejmě je, je to udělané pouze prot jednu místnost - koupelnu, která se rekonstruuje, jsou tam udělané nové rozvody. Ostatní rozvody v domě jsou ještě TN-C.