Môže byť svetelný vývod dočasne ukončený len svorkovnicou "čokoládkou"?

Started by Martin H., 20.09.2011, 11:47

previous topic - next topic

Zdenek Hejčl

Do malé čokolády se stěží narve šroubovák o průměru 2,5mm, hmmm tak nevím.
Pak použít jedině krycí izolant na šroubky v čokoládě.  o:-)
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU

Ižák Ctibor

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 22.09.2011, 20:13
Dojdou svorky, vyřešîm čokoládou. Cenový rozdîl je v řádu desetikorun.. Hlavní rozdíl je v tom, že na lustrsvorku laik připojí svítidlo výrazně bezpečněji, než na čokoládu.

Úvaha o tom , že laik pripojí jedno ,alebo druhé  bezpečnejšie, je podľa mňa krajne nebezpečná. Pokiaľ by sa totiž jednalo o takého laika, zrejme by mu merobilo problém pripojiť fázový vodič na kovovú časť svietidla. Preto si myslím, že laici by sa do elektriny nemali hrabať.
Najkrajší pocit je hrejivý pocit pri srdci z dobre vykonanej práce.

Jiří Schwarz

Není čokoláda jako čokoláda.
Asi je problém, aby se pod to "podepsal výrobce", ale já beru čokoládu solidního výrobce, se "zodpovědně" připojenými vodiči jako splnění krytí IP20, které by mělo bránit náhodnému dotyku živé části prstem...
A "nástrojem" by se toho neměl pod napětím nikdo dotýkat, "odborník" by si to měl umět vypnout a ověřit beznapěťový stav...
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Tomáš Krampe

Nevien či triafam správne ale STN 33 2000-5-559; 2006 čl. 559.6 Elektrické rozvody sa musia ukončiť
1. v elektroinštalačnej škatuli, ktorá musí spľňať požiadavky príslušnej časti EN 60670, alebo
2. zariadením na pripojenie zásuvky (DCL) podľa IEC 61995-1 namontovaným v elektroinštalačnej škattuli, alebo
3 v elektrickom zariadení navrhnutom na pripojenie priamona elektrický rozvod.

Na školení nam tiež RT tecnickej inšpekcie SR prízvukova že čokoládka nieje zariadenie a nespĺňa ani ďalšie 2 body

Miroslav Revús

Tvorca normy mal pravdepodobne na mysli trvalý stav.  Prechodný stav, napr. novostavba bez lustrov, je tak trochu výnimkou.

Tomáš Krampe

Prečo sa potom predávajú svietidlá ktoré od výrobcu obsahujú čokoládku na pripojenie.

Tomáš Krampe

Neviete akým článkom by sa dala táto výnimka podložiť, ako teda ukončiť rozvod podľa predpisov ?

Miroslav Revús

ČSN/STN 33 2130 na Slovensku ešte platí. V článku 2.2.5 sa uvádza, že

"... tento vývod může být zakončen svítidlovou spojkou (na stropě nebo na zdi) anebo zásuvkou."

Spojka na rozdiel od svorky nemá montážny otvor (na prichytenie ku podložke).