Jakou velikost rozběhového (běhového) kondenzátoru potřebuji pro motor 1,1kW?

Started by Digitl, 19.12.2010, 21:29

previous topic - next topic

Digitl

Jakou mám použít velikost rozběhového kondenzátoru pro motor 1,1kW?
Kondenzátor bude trvale připojen. Mo
tor bude použit na jednoduchou brusku.

Radek Kroutil

A co překousnout lenost a zkusit tlačítko vyhledávání? Už se to tu řešilo několikrát
Ale pro opáčko zkráceně...

Velikost C se uvádí asi 70uF/kw výkonu.Přibližně.
Přesněji 3180xIm/Ufáz.Přičemž Im=štítkový údaj proudu pro zapojení D(ta vyšší udaná hodnota).
Ideální je doladit velikost C měřením odebíraného proudu a nastavením přesně na štítkovou hodnotu.
Rev.tech. E2/A, elektroinstalace, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz

Digitl

 Zajímavý vzoreček určitě ho použiji. Ta hodnota 3180 je danná pro všechny motory? Nebo co přesně znamená? Díky a  pěkné svátky všem.

Jiří Buben

Mě se v praxi osvědčil C=68*P přičemž C vyjde v uF a P se udává v kW.
Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstalací a hromosvodů.
Dřevozpracující průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....

Pavel Horský

Zadal jsem si do obou uvedených příkladů stejné hodnoty a kdybych se zbláznil, vychází každý o opravdu dost jinak.
Tak kde je zakopaný pes?
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Kastner Lubomír

, zapoměl jste uvés jednu podstatnou věc a to pro jaký elektromotor! Rady kolegů jsou myšleny dobře, ale pokud není jasné pro jaký elektromotor přesně to je, pak jsou veškeré rady pouze pro kočku. Např. zda chcete udělat 1f elektromotor z 3f, další důležitý faktor jsou otáčky a co bude elektromotor pohánět.
Servisní technik specialista v oblasti elektromotorů, jejich zkoušení, defektoskopie, vibrací, navíjení, vyvažování. usazení apod.