• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Může být přerušený nulovací vodič příčinou všech nefunkčních svítidel?

Started by buzzy, 12.03.2012, 12:46

previous topic - next topic

buu

a ještě dotaz: známej mi řikal at to promerim vadaskou....prijdu vadaskou snad na to v kterem miste je porucha?

Jiří Schwarz

Ano i ne...  :'(

Doutnavkou zkoušečkou se dá indikovat přítomnost napětí, ale přesné to není a někdy může na "nezatíženém" vodiči slabě svítit i za místem přerušení.

Vadaska potřebuje proud alespoň v řádu mA (starší klasická s cívkou v desítkách mA), takže to je serioznější zkoušení.
Jak stará je instalace? Jaký dům to je? Panelový, cihlový?
Máte problém se světlem, které se vypíná z jednoho místa nebo z více míst?
Starší provedení instalace bývá udělané (je to jedna z možností, nemusí to být přesně stejně) tak, že je vypínač, od něj vedou vodiče nahoru a buď přímo nad ním, nebo z druhé strany zdi, nebo někde poblíž nad dalším vypínačem je krabice. Tam je vodič PEN (u novějších rozvodů může být zelenožlutý PE a modrý N), přívodní fázový vodič (L) a vodič se "spínanou fází". Přívod z rozvaděče (L a PEN) zpravidla pokračuje ještě dál, k další krabici. Používaly se krabičky s "věnečkem" nebo se vodiče spojovaly různými svorkami, záleží z jaké je instalace doby a kdo ji dělal.
Pokud nesvítí více než jedno světlo, je pravděpodobné, že je problém v části, kde to jde společně.
Quote from: Jozef BABJAK on 15.03.2012, 10:48
...
Mimochodom: nepribudla vám v poslednom čase nejaká nová polička, držiak, garníža?

Velmi častý příklad. Pokud jste nikde nic nevrtali, nebourali, je velmi pravděpodobné, že by to mohl být nějaký špatný spoj.

Kdybyste si půjčil vadasku, POZOR. Na rozdíl od voltmetru (multimetru přepnutého na měření AC napětí) teče vadaskou proud, který je "cítit". Takže nejprve připojit kabel se zkušebním hrotem na PEN a pak druhým zkoumat kde je a kde není napětí.
Ale pokud nevíte kde jsou krabice (věřím, že alespoň nějaká tam bude), asi vám vadaska nic platná nebude.
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

buu

každé světlo má pouze jeden vypínač...je to byt v paneláku a nemám ponětí jak stará je instalace :(...v tom jednom pokoji je ve vypínači taková propojka kovová; jakejsi váleček kterej spojuje dva vodiče...tam jak jsou ted dva prepazeny pokoje bejvalo jedno misto (obyvak) s jednim svetlem...na tenhle svetelnej okruh je jeste napojené svetlo tam kde je obyvak v soucasnosti a to funguje normalne, jen ty pokoje....krabicky ani z jedne strany nejsou v blizkosti tech "nefunkcnich" vypínačů,to jsem včera prohledal dost pečlivě...

Jiří Schwarz

Je spousta "hraček" jako Kew3200, Eurotest,... která dokážou najít vedení ve zdi.
Až se zjistí kudy to vede, dá se zkusit kde to je OK a kde již ne.
Ale to se na dálku nevyřeší.
Kdybyste byl z Domažlicka, ozvěte se, myslím, že nalezení závady by pro mě bylo rychlejší než dlouhé dopisování v diskusi...
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)