Co je horší? Souběh nn a dat nebo jejich křížení?

Started by Mirek Čech, 07.06.2012, 22:56

previous topic - next topic

Mirek Čech

Quote from: Martin H. on 08.06.2012, 19:40
Skuste to so stredoškolskou fyzikou. Prúd, siločiary a indukcia....

Ano to máš pravdu ale mě zajímá jak se mi bude chovat ADSL v souběhu v 230V .Zajímají mne praktické zkušenosti.Jak to bude fungovat tedy pokud jestli :-)
Mirek

Jindřich Kubec

Souběh x křížení už bylo zodpovězeno - samozřejmě je horší souběh (mimochodem řízeným souběhem se testuje odolnost zařízení ve zkušebnách), 
jen doplním, že i v domovních instalacích přibývá zařízení, které ruší do sítě (inverterové technologie - TČ, klima, pomalu i některé pračky) a i souběhy jsou delší (až jednotky km kabelů na jeden rodinný dům).
ad SYKFY - "drátek" by nikdy neměl být samotný použit pro připojení stínění. Vždy, když chceme účinně stínění zapojit, je potřeba stínění kabelu co nejkratším a nejsilnějším vodičem připojit (typicky) na ochranné uzemnění rozvaděče apod. Podle způsobu připojení je potřeba zakončit kabel - ev. i opatrně odmotat Al folii s drátky, smotat a nejkratší cestou přizemnit. A ohlídat připojení stínění pouze na jednom konci kabelu

Jiří Schwarz

Quote from: Mirek Čech on 08.06.2012, 19:21
Konečně konstruktivní odpověď na které se dá stavět :-) Oběhnul jsem dneska pár firem co dělají instalace a 4 projektantni se shodli že opak je pravdou že křížení je horší.
Prostě to zkusím a uvidíme jak se to bude tvářit.
Ještě by mne zajímalo kdybych použil SYKFY kabel se stíněním kam připojit ten drátek který je spojený se stínením?

Projektanty profackovat, aby se probrali a začali používat mozky!
V ideálním případě, kdy křížení je kolmé, by se mělo z jednoho rozvodu do druhého indukovat minimum.
Pokud jde o stínění - můžete je připojit na "zemní potenciál", ale pozor, raději jen na jedné straně, abyste si s tím nepropojil 2 zemní "body", udělal byste z toho ochranné pospojování a pro případné bludné proudy by byl průžez hodně poddimenzovaný.
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Mirek Čech

Trochu jsem o víkendu studoval a výsledek je takový  že tam nebude problém, adsl je vedeno krouceným drátem a ten je symetrický, tedy neni náchylný na rušení, toto platí, pokud je v pořádku přizpůsobení na obou stranách kabelu.Což potvrdilo i následné měření na adsl lince čistý průběh bez jakýchkoliv zákmitů.Zítra mám slíbeno ještě jedno měření nějakou spešl mašinou na tel a dat linky.
Mirek

Roman Šafránek

11.06.2012, 14:16 #22 Last Edit: 22.08.2012, 00:30 by Miroslav Minařík
Pokud je to skutečně natažené zvonkáčem, tak o jakémkoliv přizpůsobení... pochybuju