• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Existuje nižší charakteristika jističe, než B?

Started by M_V, 21.08.2016, 02:44

previous topic - next topic

Tomáš Žabka

Selektivita se u domácích rozvodů prakticky nedá docílit. Při měření standardně měřím hodnoty od cca 800A do 1500A v bytovém (domovním) rozvaděči. Takže pokud na ten kabel na kterým máte pověšený testovaný spotřebič nebude taková impedance, aby na konci byl zkrat 80-100A tak při zkratu poletí vždy vše (pokud jde o přetížení, tak to je něco jiného). Malé jističe mají hodně podobnou mechaniku a při zkratu se začnou překlápět všechny současně.

Ještě mě napadlo, že pro testování by jste mohl použít oddělovací trafo cca 800-1000VA, to by limitovalo energii a tím pádem by nad ním (v rozvodu, strana primáru) nedocházelo ke zkratům, ale spíš k přetížení. Na sekundární stranu by jste si pověsil jištění podle potřeby, ale na spouštění oddělovacího trafa by bylo nutné dvoustupňové spínání (1. magnetizace, 2. natvrdo)
Vše se dá nějak vyřešit, vždy jde jen o to najít optimální řešení daného problému.

Projektant a revizní technik E1A, E1B.

Maroš Klein

Quote from: M_V on 21.08.2016, 02:44
Celkem casto potrebuji vyzkouset starsi pocitac/monitor/ ... [/b]
Obcas se stane, ze je vadny zdroj a vyhodi mi jistic.
Zkousel jsem za 16A B jistic dat jeste 6A B jistic. Kdyz je smula, vypadne i 16A B. Parkrat se mi stalo, ze spadly vsechny 3: 6A B, 16A B i u elektromeru 3x25A.


V prvom rade nepokladám za šťastné riešenie upraviť pevný rozvod na vedomé využívanie skratovým prúdom. Aj napriek tomu, že tie skraty nemusia byť vždy so zanedbateľnou impedanciou a súvisia s neznámym stavom skúšaného spotrebiča. Navyše nikto netuší parametre vašej siete ani stav rozvodov, takže pre vedomé opakované skratov v pevnom rozvode je každá rada riziková. Aj keď v prípojkovej skrini ste ešte asi nebol. :)
Ale ak už chcete za každú cenu experimentovať bez predchádzajúcej revízie spotrebiča, tak sa aspoň snažte vybaviť skratový prúd ešte pre samotnou zásuvkou.
Napríklad ďalším prenosným skúšobným rozvádzačom do zásuvky. Okrem už spomenutých riešení ho ešte môžete skúsiť osadiť podľa reálneho In skúšaného spotrebiča aj jedným - viac motorovými spúšťačmi, napr. 1A v sérii doplnené poistkou Gg 2A, to by možno mohlo na rozbeh, prípadne vybavenie pred zásuvkou stačiť.
Takto by ste v kombinácii s 10m predlžovákom 3x1,5 ku spotrebiču mohol od miesta skratu po zásuvku dostať aj cca 4-5 ohm impedancie navyše.
Tak či tak sa s tým bude treba pohrať na hrane vrátane inštalácie kvalitných prvkov v pevnom rozvode.
A nezabudnite aspoň na vyhlásenie o zhode, skúšku rozvádzača a častejšiu revíziu ťažko skúšanej inštalácie kvôli rýchlejším zmenám v parametroch siete. :)
A ani na to, že neplánujete štandardné využitie inštalácie. ;)

M_V

Quote from: Maroš Klein on 22.08.2016, 09:14
V prvom rade nepokladám za šťastné riešenie upraviť pevný rozvod na vedomé využívanie skratovým prúdom.

Navyše nikto netuší parametre vašej siete ani stav rozvodov, takže pre vedomé opakované skratov v pevnom rozvode je každá rada riziková.

Ale ak už chcete za každú cenu experimentovať bez predchádzajúce j revízie spotrebiča,

Napríklad ďalším prenosným skúšobným rozvádzačom do zásuvky.


Rozvody jsou cca pul roku stare, vse nove. Dum je po rekonstrukci.

Revizi nema temer zadny spotrebic. Co kdo donese, to musim strcit do zasuvky.

Muj cil je presne stejny. Do zasuvky ve zdi pripojim kabel ktery pripojim do maleho plastoveho rozvadace na stole s jednim jisticem a zasuvkou na testovani.
Otazka je, co do toho maleho rozvadece dat.

Oddelovaci trafo se mi nechce porizovat. Prece jenom je dost drahe. Vidim ho az jako posledni moznost.

Sice je to uz lehce retro - ale jakou ma vlastne charakteristiku klasicka pojistka?
Co si predstavit treba pod "Pojistková vložka E27 DII DZ 6A rychlá"?

Tomáš Žabka

Potom bych volil variantu, několik prodlužováků 50m. Odpor CYKY 1,5mm2 je 12,53 ohm/km, pokud bych chtěl proud na konci max 80A, tak je to 230/80 to je cca 2,8Ohm, takže bych potřeboval asi 225m 1,5mm2 Cu, když vemu kabel, cestu tam a zpět, tak je to cca 100m prodlužováku 3x1,5mm2, po přepočtu odporu prodlužky je 12,53/1000 * 200 a to je 2,5Ohm a to pustí při 230V proud 92A, takže při zkratu na tomto konci vyletí 16A a pokud budete mít štestí a trochu tvrdší 25A B (125A) tak ta to udrží. A nebo na jistotu 3 bubny 50m 3x1,5A, pak už je to úplně v pohodě 3,75Ohm 61A. 
Vše se dá nějak vyřešit, vždy jde jen o to najít optimální řešení daného problému.

Projektant a revizní technik E1A, E1B.

LWQ

A co na tohle zkoušení použít 24V PB akumulátor s DCDC měničem na 220V DC ? Tím lze moderní spínane zdroje napájet bez problému. Jen VELKÝ pozor na takto velké DC napětí. Vstup a výstup je galvanicky oddělen a zkratově je to odolné. Vyrábí IMCOpower.sk

Martin Kurka

Ano, trafo je dražší než jistič, ale je to cesta správným směrem.
Záleží na tom, co s onou výpočetní technikou chcete dělat a jak často.


Jestli chcete ověřovat občas stačí vyrobit testovací redukci se 2 zásuvkami v sérii a do jedné vrazit třeba rychlovarnou konvici.

Jestli chcete pravidelně ověřovat velké množství  PC (např. pro prodej repasované techniky), stačí vám jistič a spínačem přemosťovaná výkonová žárovka - osvědčený to systém nelineárního odporu s indikací nadproudu, nebo zkratu. U spínaných zdrojů to ukazuje i pulzování odběru při náběhu zdroje.

Jestli potřebujete ověřovat i mezi sebou propojené sestavy (počítač+monitor+tiskárna apod.) je odběr již velký a s žárovkou si nevystačíte. Slušné řešení na zajištění selektivity je vřadit tzv.síťovou tlumivku za třeba 6A jistič.
Síťové tlumivky pro frekvenční měniče se vyrábí v rozumných cenách a rozumných proudových hodnotách. Proti jiným metodám obezení zkratového proudu má tlumivka výhodu, že její impedance pro 50Hz je třeba 1 Ohm, ale pro rázový zkratový proud je třeba 10 a více Ohmů - čelo proudu má jinou frekvenci, rozvinete-li si Fourierovou transformací přechodový jev (je to složitější, tlumivka se pak přesytí, ale čas na zhasnutí zkratu slabším jističem získáte). Síťovou jednofázovou tlumivku pro 6A 5mH typ 1TS006 prodá Elfis za 800Kč, 10A 3mH 1TS010 za 850Kč. S úspěchem jsme používali i rázové tlumivky pro oddělení přepěťových ochran. Jejich výhoda je, že jsou v rozměru jističe.

Jestli chcete pravidelně mít co nejvyšší výtěžnost z dlouho odstavené techniky se spínanými zdroji, není jiného zbytí, než provést prvotní formování elektrolytického kondenzátoru na vstupu zdroje. A to nejde udělat jinak než postupným zvyšováním  napájecího napětí a měření či indikací proudu. Na to stačí autotrafo, nebo trafo s přepínatelnými odbočkami  a ona přemosťovaná žárovka v sérii.

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu

Martin Kurka

Pokračování:

Jestli chcete provádět nejen testování, ale potřebujete se v oné elektronice i šťourat, pak nejperspektivnější cesta je oddělovací transformátor. Ideální je transformátor s odbočkami, ale ten už je dražší.

Co se týče výkonu transformátoru pro naprostou většinu zařízení vám stačí 400 nebo 500VA transformátor. Holý je za cenu do 1200Kč s daní. Ale ujišťuji vás, že to je zařízení pořizované na 100 let a stále dobře prodejné. Podíváte-li se na profi nebo i amatérský výrobek oddělovacího trafa a autotrafa na bazarech, je stále vyprodaný, ale stále je nabízený. Prakticky nestárne.

Jestli to máte pro firmu, klidně si objednejte hotovou věc od Conrada. Bratru za 20 000Kč.  Ale je prakticky za 8-násobek ceny, co pořídíte materiál na obdobný přístroj z nových dílů. A za cenu Conradovského profi výrobku si pořídíte i pěkný "kombajn" výrobek který má v sobě trafo, autotrafo, dvě žárovky, měřáky a jištění -  necháte-li si jej zakázkově vyrobit. Je to ale fakt investice na celý profesionální život.

A jestli jste elektrikář, při dnešním výběru profi skříňek, svorkovnic a měřidel si vyrobíte z bazarových výrobků věc pro vás na míru a s perspektivou. Za sebe říkám, budete-li opravovat a zprovozňovat častěji, jděte do toho.

Co se týče úvahy, jak velký proud z toho dostat, pak zdá se, že větší trafo je lepší, ale jen do jisté míry. Pak vám rozběhový proud transformátoru udělá neplechu, které jste se chtěl vyhnout. Pro TV a výpočetní techniku je podle mne optimum 400-500VA, tedy proudy cca 2-3A.
Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu

Jiří Schwarz

Quote from: Milan Hudec on 22.08.2016, 08:20
Ne ne, buďto musíte spekulovat s mechanickou rychlostí jističe s čímž souvisí  jeho zkratová oddolnost nebo musíte zvýšit impedanci vedení, zatím se pohybujete v oblasti loterie tj. pod grafickým znázorněním charakteristik.

Asi tím směrem vede cesta, pokud vyberu jistič s minimální zkratovou odolností, je jeho pohyblivá část kontaktu lehčí a proto stačí menší energie k tomu, aby se kontakt pohnul a začal s přerušením obvodu dříve, než projde dostatečná energie jističem v nadřazeném rozvaděči.
Ovšem není to 100% ochrana před nechtěným výpadkem a pokud začnu kombinovat jističe různých výrobců, už to nemusí tak fungovat.

Impedance - pokud budu chtít testovat něco, o čem nevím jak se při zapnutí zachová, tak bych si pořídil minimálně zkušební panel, s jističem a ampérmetrem, dal bych si tam zásuvky, kde bych do přívodu vložil tlumivky, které mi omezí špičkový proud i při tvrdém zkratu...
Pokud chce někdo testovat a opravovat elektroniku, měl by mít představu jakou tlumivku tam dát aby vydržela dlouhodoběji proud 16A a pro 50Hz měla impedanci 1 nebo 2 nebo 3 nebo 4 Ohmy...
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

M_V

Elektrikar nejsem. Mam to pro z vetsi casti soukrome pouziti, firma rohodne nejsem, a proto take uprednostnuji mensi cenu.

>> Jestli chcete pravidelně ověřovat velké množství  PC (např. pro prodej repasované techniky), stačí vám jistič
>> a spínačem přemosťovaná výkonová žárovka - osvědčený to systém nelineárního odporu s
>> indikací nadproudu, nebo zkratu. U spínaných zdrojů to ukazuje i pulzování odběru při náběhu zdroje.

Muzete byt prosim konkretnejsi? Myslite treba takovou 500W zarovku? Pripadne stacila by i 250W zarovka?


Docela uvazuji o oddelovacim trafu. Je k nemu jeste neco potreba? Nebo staci zapojit jistic->trafo->pc?

Pokud pouziju sitovou tlumivku v zapojeni jistic->tlumivka->pc, v cem je to lepsi, nez oddelovaci trafo?

Co byste mi doporucil? Oddelovaci trafo, nebo sitovou tlumivku?

Martin Kurka

Taky byste mohl být konkrétnější, jaké testy provádíte teda jako amatér nejčastěji. To by se radilo líp. Stanovení velikosti žárovky je takto věštění z křišťálové koule.

Jestli nejste elektrikář, nemůžete lézt do nebezpečné části zdrojů a transformátor prakticky nevyužijete.  Tam se používá sestava jistič-trafo-jistič, nebo pojistka-trafo-jistič.

Pro vás bude lepší tlumivka. U 6A tlumivky s 5mH je omezen počáteční zkratový proud impedanci tlumivky na 50Hz = 1,6 Ω, a to je nějakých 146A. Bude to lepší, impedance sítě bude cca 0,5 Ω a zkratový proud pak spadne na 109 A.
146A je 6násobek 25A a 9násobek 16A -  109A je 4,4násobek 25A a 7 násobek 16A

Podle mého odhadu to už selektivitu s 25A jističem zaručeně udrží i když tam bude 6A/B jistič - pro něj je 146A 24násobek. 16A/B jistič podle mne vypadne jen občas.

Dáte-li tam jistič 2A (146A je 72násobek), bude odhadem zaručena selektivita i s 16A/B jističem.

Křivky černých jističů neznám, černé jističe mohou být jak kataraktové IT, tak jednofázové IJV, tak jističe U z Krompach. To by se na selektivitu z grafů musel někdo znalý podívat, ale podle mého je jednodušší to prostě zkusit nejprve s 6A jističem a pak jít níže na 4A nebo 2A.

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu

M_V

Quote from: Martin Kurka on 24.08.2016, 00:32
Jestli nejste elektrikář, nemůžete lézt do nebezpečné části zdrojů a transformátor prakticky nevyužijete.  Tam se používá sestava jistič-trafo-jistič, nebo pojistka-trafo-jistič.


Ani kdbych si nechal od elektrikare postavit "black box", ve kterem by bylo oddelovaci trafo a jistic? Ja bych pouze pripojil kabel do zasuvku a do zasuvky na krabicce pripojil testovany pocitac. A vubec bych to nerozebiral.
Porad by byla vyhodnejsi tlumivka?



Adam Pulec

Jak jsem psal na první straně, hlasuji pro oddělovací trafo

Berte ohled na ostatní uživatele sítě  :)