Jak dočasné připojit TN-S staveništní rozvaděč na stávající TN-C síť?

Started by Milanor, 24.10.2012, 19:41

previous topic - next topic

Lukáš Rotrekl

Samozřejmě tato varianta je nejlepší, ale předpokládal jsem (možná chybně) že ji tazatel z nějakého důvodu odmítl....
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

Milan z Plzně

Stávající stará 4-kulíková zásuvka přímo sousedí s rozvodnicí RD a je samostatně jištěná právě v ní (jediná 3f zásuvka v celém rozvodu). Je přímo připojená na PEN přípojnici.

Ohledně řešení udělat z toho "pevné" 4 žilové připojení krabice - staveništní rozvaděč je problém v tom, že firma vyžaduje 5 kulíkovou zásuvku, protože má udělanej přívod do rozvaděče na vidlici a dá se předpokládat, že do svého rozvaděče nebude chtít zasahovat.

Jan Alin

Quote from: Milan z Plzně on 25.10.2012, 21:43
firma vyžaduje 5 kulíkovou zásuvku, protože má udělanej přívod do rozvaděče na vidlici a dá se předpokládat, že do svého rozvaděče nebude chtít zasahovat.


Pak buď hned vedle rozvaděče novou provizorní zásuvku (levnější), nebo místo 4 kulíkové tu zásuvkovou skříň s 5 kulíkovou zásuvkou (dražší) a nebo počkat až bude normální přívod.   :)
Prostě tam doveďte elektrikáře a on to připraví. Nic objevného a zdarma se s tím stejně nedá vymyslet.  ;)

Fuk Tomáš

Quote from: Milan z Plzně on 25.10.2012, 21:43
...Ohledně řešení udělat z toho "pevné" 4 žilové připojení krabice - staveništní rozvaděč je problém v tom...
a proto to bude provedeno 5-žilově.
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Vít Rotrekl

To se po... rozvaděč je hned vedle zásuvky, tak prostě v rozvaděči připojím 2m kabelu 5x4 (6) na stávající jistič a na konec namontuju novou zásuvku 400V/32A/5p. Případně ještě před ní vrazím chránič. 1/2hodin práce a tady se o tom debatuje dva dny...
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Jiří Schwarz

Quote from: Vít Rotrekl on 25.10.2012, 22:39
...1/2hodin práce a tady se o tom debatuje dva dny...

(jednicka)
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)