• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Můžete zkontrolovat toto zapojení 3f motoru na 1f?

Started by Martin Novotnž, 02.01.2013, 16:12

previous topic - next topic

Martin Kurka

04.01.2013, 09:24 #36 Last Edit: 04.01.2013, 09:37 by Martin Kurka
Protože se tu objevilo několik matoucích a mylných odpovědí, raději to tázajícímu se jmenovci shrnu:

 - máte-li v pořádku nožní spojku a je-li opravdu v klidu odpojená, musí se motor v tomto zapojení rozeběhnout i s tím slabším kondenzátorem (bez spojky jde o rozběh naprázdno), natož s tímto předimenzovaným kondenzátorem. Originální jistič však po chvilce musí zákonitě vypadávat, leč motor se musí alespoň na moment roztočit či pootočit a vždy shodným směrem.

 - pokud jste pokusy nespálil motor (pravděpodobnost je malá, originální jistič je správně nastavený) může být motor již z prvotní výroby zapojen chybně. Testováním v zapojením do hvězdy (na 3x400V) se to nepozná. Zpětným připojením na 3x400V se pozná jen, zdali motor nebyl pokusy spálen, ale nepozná se, zda se bude točit do trojúhelníka. To se pozná metodami pro elektrikáře, co sem dávají kolegové spíš pro sebe, než pro vás jako laika.

 - vzhledem k hmotnosti a snadnosti demontáže tohoto motorku vám též doporučuji jej vzít do nákupní tašky, nebo zabalit do balíčku a poslat do odborné motorářské firmy třeba i panu Kastnerovi. Nezapomeňte na motor lihovým fixem namalovat šipku žádaného směru točení, aby se už nemuselo nic přepojovat.    
Nejen že vám motor prověří, ale instalují vám i odborně kondenzátor správnými příchytkami a novou průchodkou, vymění kondenzátor za optimální velikost a změří proudy motorem jak naprázdno, tak se zátěží. Takže na Vašeho elektrikáře zbude výměna jističe za typ, který doporučí odborná dílna a motor budete mít i v novém provozu na 230V dobře chráněn. A to bude při sníženém výkonu motorku dost důležité, jinak ho při zaseknutí či zastavení spálíte.

- Demontáž motoru zvládnete sám, jeho novou montáž, výměnu jističe a kontrolu přívodu a ukostření stroje přenechte elektrikáři. Nový jistič bude z mechanického hlediska trochu oříšek, svorkovací a jisticí skříňka s vypínačem bývá dost speciální. Hlavně ať vám elektrikář krabice dobře utěsní proti pronikání textilního prachu, s tím nejsou žerty. A podle fotky krabičky motoru si za elektrikáře vezměte radši někoho pečlivějšího, kdo má v brašně lisovací kleště a kabelová oka a není líný pro ně sáhnout.

P.S.  doporučuji původní jistič nevyhazovat, kdyby se motor připojoval zpět na 3x400V.  
Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu

Hugo K.

Já bych se ještě zeptal pana Martina N, zda měl motor pořád na očích ?
Nebo si ho elektrikář odnesl  na vyzkoušení ?

Před řádkou let jsem podobným bádáním přišel o motůrek o několika stovkách W.
Jenom jsem něco zkusil, než by napočítal pět...

Petr Doležal

Quote from: Václav Třetí on 04.01.2013, 08:50
Já jsem zde před časem vložil příspěvek, kde byl popsán postup s použitím malého stejnosměrného napětí a kompasu. Nějak ho nyní nemohu najít, takže zkusím poprosit kol. Doležala, ten ho jistě najde.  ;)

Prosba splněna
Václav 3:
Ještě mi napadá, pokud není do vinutí dostatečně vidět, lze vyzkoušet smysl vinutí jednoduše pomocí malého stejnosměrného napětí (bohatě stačí 12V) a kompasu.  Kompas položte nejlépe na dřevěný stůl vedle motoru tak, aby byl v rovině kolmé k ose motoru zhruba ve středu statoru a osa motoru ukazovala směr S-J. Po připojení proudu se střelka vychýlí do téměř kolmého směru oproti přirozenému magnetismu, podle polarity zdroje a smyslu vinutí se bude otáčet na jednu či druhou stranu, takže pokud si na jednotlivých vinutích označíte vývody na kterých byl připojen pól plus v okamžiku, kdy byla výchylka stejným směrem, máte rozdělené vývody na začátky a konce.
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Milan Hudec

To Václav třetí, krásně vymyšleno, není to náhodou pravidlo plavce?

Václav Třetí

Děkuji mnohokrát kol. Doležalovi. Jak jsem již kdysi napsal, Vy jste dobrá víla těchto stránek.

Quote from: Milan Hudec on 04.01.2013, 15:15
To Václav třetí, krásně vymyšleno, není to náhodou pravidlo plavce?


Nenapadá mě, co tím plavcem myslíte, můžete mě to vysvětlit?
Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář

Milan Hudec

Quote from: Václav Třetí on 04.01.2013, 22:56


Nenapadá mě, co tím plavcem myslíte, můžete mě to vysvětlit?


Tady je:

Pro směr odchylky magnetky umístěné pod
přímým proudovodičem zavedl Ampère tvz.
Pravidlo plavce: ,,.. myslíme-li si, že vodičem
plave ve směru elektrického proudu a dívá se
na magnetku, pak severní pól magnetky se
vychyluje k jeho levé paži". Toto pravidlo bylo
později nahrazeno známým pravidlem pravé
ruky.

Václav Třetí


Díky za vysvětlení. S tím plavcem to neznám, Ampérovo pravidlo pravé ruky samozřejmě ano.

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář