WAGO IN#5: Svorkovnice pro měřicí trafa
    Pomocí svorkovnice pro měřicí trafa od firmy WAGO lze bezpečně odpojit proudové transformátory. Sadu je možné snadno namontovat do rozvaděče a jednoduchým způsobem připojit. Obsahuje měřicí body a páky pro ovládání odpojení proudového transformátoru. Při výběru lze volit mezi malou a velkou sadou. Přičemž velká sada se od malé liší možností odpojení přívodního napětí. Sadu ocení projektanti, ale i praktici, kterým toto řešení chybí v rozvaděči.
    Zdroj: zde...


   
[video]/video/2015/150309_wago_in_5_svorkovnice.mp4[/video]


    Co pozitivního a konstruktivního byste doplnili k této informaci?
   
WAGO IN#5: Svorkovnice pro měřicí trafa
   

Josef Křemen

Z profesionální zvědavosti jsem si vyjímečně pustil celé video.
Vzledem k tomu, že to nelze použít na fakturační měření, tak se značně zužuje oblast použití.
Odpojení bez nástroje  :(
odpojení napětí pouze jednoduchým pohybem  :(
nikde ani slovo o zazkratování MTP, a pokud, tak zase bez použití nástroje
Jaký je přechodový odpor bezešroubé svorky? Je alespoň stejný nebo menší, než dvoušroubá svorka v klasické ZS?
Možná se pletu, ale na první pohled to důvěru nevzbuzuje. Ale to je asi u mě normální....... ;)

Lukáš Rotrekl

Jestli ono nebude spíše na odpojení měřícího zařízení (elektroměru, multimetru, kompenzačního regulátoru, ... ) a zazkratování proudového transformátoru, než jeho odpojení.  :)

Co se týká kvality provedení, tak z toho bych u WAGA strach neměl.
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

Miroslav Minařík

Quote from: Josef Křemen on 13.04.2015, 09:44
Z profesionální zvědavosti jsem si vyjímečně pustil celé video.
Vzledem k tomu, že to nelze použít na fakturační měření, tak se značně zužuje oblast použití.
Odpojení bez nástroje  :(
odpojení napětí pouze jednoduchým pohybem  :(
nikde ani slovo o zazkratování MTP, a pokud, tak zase bez použití nástroje
Jaký je přechodový odpor bezešroubé svorky? Je alespoň stejný nebo menší, než dvoušroubá svorka v klasické ZS?
Možná se pletu, ale na první pohled to důvěru nevzbuzuje. Ale to je asi u mě normální....... ;)

Na tyto otázky (alespoň nyní my v redakci) odpověď neznáme.
Ovšem WAGO zapůjčí sadu k testování.
Testoval byste to? A řekl nám pak své zkušenosti na kameru?
.

Elektrika.cz, každý den, již 20 let ...
....

Proud a napětí objevíte vzápětí!

Josef Křemen

Bohužel nějaké testování je mimo moje možnosti. Dostávám se k tomu jako uživatel. Jediná možnost, z mého hlediska, kde to vyzkoušet a použít jsou pole vn měření a jejich nn nástavby. Zde se takto malé zkratovací svorkovnice používají.
Montáž těchto polí provádí omezený počet firem, tak jedině zkusit některou z nich na testování.....

Jirka Š. Svejkovský

Svorkovnice neodpojuje trafa, ale elektroměr.

Při překlopení páčky se trafo zazkratuje a zároveň se uvolní vodiče do elektroměru. Výměna je tedy bez použití nástroje. Měřící zdířky jsou použitelné pro zkoušky ochran. Přechodový odpor pružinové svorky bude minimální.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

David Hruda

Dají se páčky zaplombovat v zapnuté poloze? A bude to stačit distributorovi?

V čase 1:05 videa je vidět lanko s nakrimpovanou dutinkou. Měl jsem za to, že do páčkových wagovek se dává lanko bez dutinky- jak je to zde?
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy ....
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIKA: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
České Budějovice a Vyšší Brod, ČR
www.elektro-hruda.cz

Vít Rotrekl

Myslím, že tyto svorky jsou pro připojení jak lanka s dutinkou, tak bez dutinky. (Já si tenhle typ řadovek - nažduchávacích v rozvaděčích - zatím příliš neoblíbil, a je jednou jestli jsou od WAGO, Phoneix atd...)

Myslím, že pro potřeby fakturačního měření to neprojde. Určitě ne u p. S...... z Eonu, který montuje nepřímě měření po Brně.
Ten měl problém i s starší zkušební svorkovnicí, která měla plechový a ne plastový kryt.
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Jirka Š. Svejkovský

Nejsou jenom fakturační aplikace. Třeba měření do ochran u vn (v podstatě každý vývod) bude možná víc, než nepřímých měření v distribuci.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Vít Rotrekl

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 13.04.2015, 14:39
Nejsou jenom fakturační aplikace. Třeba měření do ochran u vn (v podstatě každý vývod) bude možná víc, než nepřímých měření v distribuci.


Ode mě to byla reakce na příspvěk Davida Hrudy.
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Miroslav Minařík


Jde někdo do toho testování? Mám to poptat?
.

Elektrika.cz, každý den, již 20 let ...
....

Proud a napětí objevíte vzápětí!

Vít Rotrekl

Klidně bych to vyzkoušel, ale teď nevím o tom, že by jsme na to měli, v dohledné době, nějakou aplikaci.
Revizní technik začátečník  :-)