Proč vypíná chránič po zahřátí trouby ?

Started by David.David, 05.05.2015, 18:37

previous topic - next topic

David.David

05.05.2015, 18:37 Last Edit: 05.05.2015, 21:18 by Miroslav Minařík
Kamarádka má vestavnou troubu Candy podle vzhledu by to mohl být model FPP 607 X a po zahřátí jí vypne tento chránič. Dříve se to nestávalo. Čím by to mohlo být způsobeno ?


Dušan Šnajdárek

Na 99 procent je vadné minimálně jedno topné těleso,je nutno změřit izolační stav těles a vadné vyměnit.Každopádně je to práce pro odborníka s patřičným přístrojovým vybavením.

David Frýba

Rozdílový vybavovací proud 0,1A to je hodně citlivý chránič.

Václav Třetí

Quote from: David Frýba on 06.05.2015, 03:10
Rozdílový vybavovací proud 0,1A to je hodně citlivý chránič.


Proč myslíte? Běžně se používá 0,03A čili 30mA.

K původnímu dotazu: problém může být i v kabeláži  anebo také nečistotách ve svorkovnici či přepínači režimu provozu. Páry z vaření či pečení ve spolupráci s běžným domácím prachem umí vytvořit docela vodivou vrstvičku na izolačních hmotách a zajistit dostatečný svod k aktivaci chrániče.
Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář

František Šohajda

Chránič 0,03 A běžně udrží i boiler,který má těleso ve vodě .... Do určitého stáří tělesa..
To je samé i u trouby....jak je těleso staré, tak může mít špatný izol stav,  tím páden i vyšší únikový proud , ten vyhazuje chránič... ;)

0,1A chránič by měl bez problémů vydržet i trošku horší těleso...
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Jirka Š. Svejkovský

Unikající proud >50mA (desítky Watt) je už docela darda. Mrkněte ve vašem okolí po nějakém elektrikáři, který má přístup k měřáku na revize spotřebičů nebo alespoň megr na izolaci.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Zdeněk Friedrich

Všeobecně, u všech odporových topných těles dochází vlivem stárnutí k snižování izolačního odporu a tím pádem k velkým unikajícím proudům, které mají za následek vypadávání chrániče. Jak píší kolegové, je nutné odborně proměřit odpovídajícím měřicím přístrojem.

Joscer

Tak mě napadá, jsou známy případy úrazu takovým proudem, když není chránič?
Chytrý napadne špatný názor, hlupák jeho autora.

Jirka Š. Svejkovský

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Jiří Schwarz

Když to vypíná po zahřátí, naznačuje to dost výrazně možný problém s "topným tělesem" a když padá i chránič s rozdílovým poruchovým proudem 100mA, je to jednoznačná zpráva pro uživatele - OPRAVIT SPOTŘEBIČ, VYMĚNIT VADNÝ DÍL
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

David Frýba

QuoteProč myslíte? Běžně se používá 0,03A čili 30mA.

Omlouvám se za chybnou informaci mnou napsanou. Pan Třetí mne správně opravil.