Určitá logika v tom je, i když takhle na dálku mohu jenom odhadovat ...
Pokud všechno ostatní vyloučíte, nic jiného už nezbývá ;)
Na každý pád, prostorovým oddělením se rozhodně nic nepokazí ...
Pokud je to tedy proveditelné ...
Rozhodně zkuste změřit tu impedanci, to je podle mě klíč ke všemu ...
Většina měřících přístrojů umí na základě impedance spočítat i zkratový proud ...
Dále by mě zajímalo předjištění, napište, jaké jsou pojistky v přípojkové skříni. Podstatný je také typ přívodního kabelu a jeho délka.
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

Rozmahel Vladimír

Pokud vypadnou pojistky v HDS stane se tak pouze zkratem. Je možné, že ve stoupacím vedení je takové místo, které při poruše provede mezifázový zkrat, případně zkrat na PEN se všemi důsledky jak popisujete.
Ke zkratu musí docháze na vedení za jističi, které padají.
Tak jak uvedl p.Kurka, očouzený bakelit je velmi zákeřná zkratovací souprava.

Martin Kurka

Quote from: Jaroslav Hasala on 24.09.2007, 16:48
To Kurka :
Izolační stavy na odvodech do bytů nepůjde změřit, pokud se neodpojí odvodní vodiče z elektroměru, přes napěťové cívky by se to "zkratovalo".

Jejda, ano, zapomněl jsem.

To: Parisch
Teorii pana Hasaly o nutném oddělení jističů od sebe prověříte po rozebrání obou nebo všech čtyřech jističů, co nešly nahodit. To bude vidět, kde jsou přerušené, nebo zničené. Kde je ten vnitřní oblouk provařil či roztrhl.
Ještě mne napadla ptákovina, jestli nevypadla tepelná i zkratová spoušť u obou jističů najednou a jestli jeden z těch vadných jističů nepůjde teď za studena nahodit. Ale to jste asi zkoušel. Radši se ptám, protože si dovedu představit tu prekérní situaci a ten tlak, pod kterým jste byl.
Podle mne je totiž velmi nepravděpodobné aby odešly oba jističe. Vypnout ano, ale zničit se oba - to je podezřelé a divné.
Pokud jsou fakt všechny 4 zničené, to jsem ještě nezažil ani v průmyslových rozvodech za trafem.
A pokud je vidět stopa výboje a našopovaný kov přes vnitřní stěnu jističe, zejména v místě dirky pro nějaký pohon pomocného kontaktu či spouště, tak pak pomůže prostorové oddělení jak říká pan Hasala. Ale stejně bych v tom případě pak osadil jističe s vyšší zkratovou odolností.
Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu

Rozmahel Vladimír

Pokud padají pojistky ve dvou fázích a dva jističe ve stejných fázích současně,  musí se jednat o mezifázový zkrat za těmito jistícími prvky. U trafostanice mohou být proudové hodnoty velmi vysoké.

Bartoň Jiří

Tak jak to dopadlo? To je jak seriál bez posledního dílu.
Svůj první jistič jsem vyhodil v roce 1967 svým tříletým tělem pomocí otvíráku  na sardinky.Od té doby vím na které straně je fáze.

Rudolf Parisch

Jak to dopadlo ? ...jak jsem psal ...  jističe drží a nic zvláštního se zatím nestalo ... nožové pojistky a dva náhradní jističe vozím pořád v autě ...  a čekám jestli se závada zopakuje :-)  ...

Lubomír Roubal

Nepomohlo by schema celé situace, foto? Když má člověk "nadhled", může ho leccos napadnout. Pro zajímavost, na jaký proud byly ty nožovky? Jistič sporáku v bytě byl v pořádku?
Kdyby se to opakovalo a jističe znovu vyhořely, bylo by zajímavé zkusit, co s těmi novými udělá tvrdý zkrat. Horší než zkrat může být jen vypínání zkratu přez silnou indukčnost.