Netušíte, proč ty jističe padají?

Started by Rudolf Parisch, 24.09.2007, 11:07

previous topic - next topic

Rudolf Parisch

24.09.2007, 11:07 Last Edit: 25.09.2007, 18:36 by Administrátor fóra, čistič
Celý víkend jsem  strávil hledáním záhadné (alespon pro mě) závady na elektroinstalaci a bohužel i dnes z ní nejsem moc moudrý. Z profesního hlediska mě ale zajímá co mohlo závadu způsobit. 

Mám tři jednofázově napájené byty, každý připojený na jednu fázi a samostatně měřený v klasické plechové stoupačce ....
Vzniklý zkrat ve sporáku v bytě připojeném na fázi L1 způsobil totální zničení hlavních jističů bytů připojených na fázi L2 a L3 a vybavení pojistek těchto fází ve skříni HDS .Hlavní jistič bytu L1 a jistič sporáku pouze vypadli a byli nadále funkční. Po výměně jističů se toto opakovalo znovu protože závada na sporáku nebyla jen jedna a já je napoprvé všechny neodhalil  ...udělal jsem proto kompletní kontrolu sporáku ,změřil kompletně celý izolační stav elektroinstalace ve všech třech bytech a přišel pouze na to,že byty mají jakési pospojení s odporem 150,50 a 200 kiloohmů ...provedení pospojení bylo v každém bytě provedeno vytažením nulového vodiče ze zásuvky na potrubí vody ... takže bych řekl,že až na toho (jedná se o elektroinstalaci zhruba 20 let starou) vše bylo v pořádku ...
Pak vyměnil znovu zničené hlavní jističe na fázích L2 a L3 ...a vše funguje.
A tak se ptám : jak je možné,že zavada v bytu připojeném na L1 může způsobit vybavení hlavníchjističů a hlavních nožových pojistek v bytech připojených na L2 a L3 ??

Jura Krikl

Pravděpodobně je někde přerušeny PEN v hlavní stupačce. Nic jineho mne nenapada. Z popisu by zkrat mohl byt mezi všemi fazemi bez nuly a vzhledem k tomu, že vyzkratovaný sporák ma 0ohm a jak sam pišete pospojení na trubkách taky neni 100% tak se vlastně zkratovy prou přehnal přes nějaký spotřebiče v bytech L2  L3. a pak přes  spojeny PEN, který je vlastně izolovaný od PEN z HPS.
V bytech L2 a L3 nic jiného neodešlo?
Nic není nemožné, jen je to otázka peněz:-)

Rudolf Parisch

vodiče PEN jsem samozřejmě  měřil také ....v bytech L2 a L3 neodešlo ani nevypadlo nic ...

ještě doplním co se stalo po po první opravě ...po výměně jističů ... všechny byty fungovali normálně ....až když jsme zapnul sporák a udělal tím větší odběr ...odpálilo to ty jističe L2 a L3 ....

..marně hledám souvislosti ...   :-[

Rudolf Parisch

....jen doplním ...vždy vypadly ve skříni HDS jen nožové pojistky fází L2 a L3 ....

Martin Kurka

Vážený pane Parischi,
jestli jsou všechny ty tři jističe na jednom podlaží, není náhodou za nimi v měřené části před vlastním rozbočením do bytů nahoře v plechové prefabrikované stoupačce bakelitová řadová svorkovnice? Pak by mohlo být do té svorkovnici třeba zateklo a odběr v L1 způsobí posuv či oživení vypálené vodivé cestičky v bakelitu svorkovnice, nebo přímo posun vodičů či svorek proti sobě a vzniklý mezifázový zkrat L2-L3 zničí jističe.
Jinak jak říká pan Kirkl, pokud  by se zkratový proud uzavíral přes spotřebiče v bytech - to nemůže přeci jistič zničit. To by v bytech musela být na spotřebičích slušná spoušť. Tohle je oblouk a dost tvrdý zkrat přímo mezi fázemi L2-L3 někde hodně blízko stoupačky blízko za těmito jističi. Tam bych hledal nejdříve. Jen doufám, že snad to nejsou někde skřípnuté či navrtané souběžně vedené kabely do bytů. Zkuste změřit izolační stav L1-L2-L3 po vyjmutí pojistek HDS mezi těmi třema byty navzájem a při tom s ostatními byty v domě s vypnutými jističi.
Pokud je to v domě moc moc domácností, tak pomocí dlouhé prodlužovačky změřte (při vypnutých bytových jističích těch tří bytů) izolační stav mezi fázemi oněch inkriminovaných bytů navzájem.  Snad budete moudřejší.



 
Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu

Miloslav Dunda

Odpojte to pospojení na vodovodní nebo jaké to je potrubí ze zásuvek a potom změřte impedanci. je možné, že skutečně je PEN vodič něktde přerušený nebo upálený, opálený a co já vím. Poto si někdo možná tu nulu natáhl z toho potrubí. nebude to zřejmě pospojení, ale bude to třeba kutilská oprava.

Jaroslav Hasala

Nebylo by od věci blíže popsat situaci v místě. Zajímaly by mě zejména ty jističe před elektroměrem - jaký to byl typ, jakou měl zkratovou odolnost ?
Nebyly to náhodou staré černé bakelitové IJ ? Ty měly zkratovou odolnost tuším jen 1,5 kA a při mezifázovém zkratu často "odešly", zejména, když byla nízká imedance smyčky ...
BTW, jaká je smyčka na vstupu? Není náhodou hodně nízká?
Proč to vniklo : Při zkratu může dojít k pohybu vodičů a pokud jsou všechny vodiče blízko sebe, třeba na svorkách, mohli by jít teoreticky do zkratu.
První fáze by v tom okamžiku byla už odpojená primárním zkratem na sporáku, tam by proud nebyl tak velký, zbývají fáze by šly "mezi sebou", tam už je proud větší, protože je vyšší i napětí (230 - 400V). Proto by první jistič "přežil" a zbývající ne ...
Je to samozřejmě jen teorie ...
Pozůstatky zkratu by měly být viditelné po rozebrání elektroměrového rozvaděče, kde bych osobně typoval zdroj problémů. Nebo může být problém někde po trase od elektroměrů k podružným rozvodnicím, pokud je společná (všechny vodiče v jedné trubce ?).
Mělo by se to také projevit při měření izolačních stavů na vodičích. Musel by jste ovšem odpojit vodiče z elektroměrů. Každopádně, pokud jde o zaplombovanou část, bude asi nutná spolupráce místních rozvodných závodů.
Na každý pád dejte vědět, jak to dopadlo, je to zajímavé ...
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

Jaroslav Hasala

To Dunda :

Problém s PEN by nevysvětloval zničení jističů, to by spíše "odešly" spotřebiče...
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

Rudolf Parisch

to p. Kurka ...

i to mě napadlo a prošel kompletně celé vydrátování plechové stoupačce ....dotáhl a zkontroloval stoupací svorkovnici ... a dráty jsme měl odpojené i jednotlivě je zkošel proti prodlužovačce ...a vše v pořádku


to p Dunda

měl jsme elektroinstalaci celou odpojenou i samostatné vodiče a procházel izolační odpor drát po drátu ....vše v pořádku ....


to p. Hasala

jističe byly nové Moeller PL 7 ...25A ...zkratová odolnost 10 KA ....a padli za víkend dvoje :-)

Jaroslav Hasala

To Kurka :
Izolační stavy na odvodech do bytů nepůjde změřit, pokud se neodpojí odvodní vodiče z elektroměru, přes napěťové cívky by se to "zkratovalo".
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

Jaroslav Hasala

Osobně bych asi primárně rozebral elektroměrový rozvaděč, pokud nebude problém tam, asi bych vyměnil vodiče od elektroměru k podružným rozvodnicím ...
Nebo je aspoň vyndat, pokud jsou ve stoupačce, dříve se pro svazkování vodičů používaly Al pásky (s bužírkou), po nějakém mechanickém zásahu mohlo dojít k prodření vodičů...
Rozhodně proveďte to měření izolačních stavů mezi jednotlivými přívody pro byty. V podružných rozvodnicích musíte vypnout hlavní vypínač nebo všechny jističe, v elektroměrové rozvodnici musíte odpojit odvodní fázové vodiče z elektroměrů ....
BTW co ta impedace na vstupu ?
Ale jističe MOELLER PL7 vydrží hodně, je to divné ...
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

Rudolf Parisch

Impedanci na vstupu jsem neměřil ...měl jsem jen postarší měřák na izolační odpor ...přívody do bytů jsme si odpojil jak na svorkovnici ve stoupačce ...tak v rozvodnici v bytě ...a měřil mezi sebou ...proti prodlužováku ....



ještě jedna informace ...hned vedle domu je trafostanice ,ze které je do domu přívod

Rudolf Parisch

a vodiče samozřejmě prošel centimetr po centimetru ....byly měděné a v pořádku ....

Jaroslav Hasala

Nebo mě napadla ještě myšlenka :
Pokud jsou ty jističe těsně vedle sebe, zkrat na prvním jističi by mohl spustit i zkrat na ostatních - dojde k ionizaci prostředí, vzduch se stane vodivým ...
No a další průběh by byl stejný jak jsem popsal výše ...
Ale to už se pouštím na tenký led, je tam hodně ALE, především by musela mýt velmi nízká impedance na vstupu ...
Potom by pomohlo prostorové oddělení jističů, tak aby nebyly těsně u sebe ...
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

Jaroslav Hasala

24.09.2007, 17:22 #14 Last Edit: 24.09.2007, 17:37 by Jaroslav Hasala
Tak potom zbývá už ten elektroměrový rozvaděč ... Ten jste asi nerozebíral ?
Hledejte stopy po zkratu...
Jak to vypadalo u těch zničených jističů, byly ohořelé ?
Jestli budou "stopy" jen u jističů, potom připadá v úvahu jen to, co jsem psal v předchozím příspěvku ...
Nemáte foto ?
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

Rudolf Parisch

Rozebral jsem i ten ...abych zkonroloval elektroměry a vodiče k nim  ...nikde jsem nic nenašel ....

...kolem jističů bylo sucho ...ohořelé nebyli ...jen kolem otvoru pro dálkouvou spoušt bylo trochu "očouzeno" ... jinak po zapnutí a ráně (tu jsem pouze slyšel - stál jsem v bytě u sporáku)  už nešli nahodit ....

Jaroslav Hasala

A jsou ty jističe těsně u sebe ?
Pokud ano, prostorovým oddělením rozhodně nic nezkazíte ...
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

Rudolf Parisch

ano ...jsou ....ale myslíte,že je možné aby se vámi popsaná situace opakovala dvakrát za sebou?