• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
13.01.2026, 00:12

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Jak bezpečně zrušit zásuvku která je v umývacím prostoru?

Started by tomas zivnustek, 27.05.2016, 08:04

previous topic - next topic

LWQ

Quote from: Marek Laube on 30.05.2016, 14:52
Chtěl bych potom vidět tu izolaci PVC na vodičích po tvrdém pájení. Hlavně když měď přenáší dobře teplo.


No to ja taky pravda  :o doufam, ze tuhle moji slepou cestu pripadny sikula zde najde a vylouci ze seznamu reseni  o:-)

Jiří_Hrubý

Pájení se používalo v éře "papíráků" na oka.
Tvrdé pájení, kdy se měd nahřeje do tmavočerveného žáru opravdu není pro tak slabý vodič dobrá, nehledě na jeho vyžíhání a s tím spojenou oxidaci.
V době dostatku spojek a kvalitních svorek postrádá smysl i jeden z nejspolehlivějších, avšak na řemeslnou zručnost náročnějších - kroucený spoj. A kdyby neklesla kvalita asfaltových pásek, ochuzením o PCB asi bych se ho ani dnes nebál v nouzi či při zvláštních příležitostech aplikovat.

Rozvodak

Quote from: Jiří_Hrubý on 30.05.2016, 15:15
Pájení se používalo v éře "papíráků" na oka.
Tvrdé pájení, kdy se měd nahřeje do tmavočerveného žáru opravdu není pro tak slabý vodič dobrá, nehledě na jeho vyžíhání a s tím spojenou oxidaci.
V době dostatku spojek a kvalitních svorek postrádá smysl i jeden z nejspolehlivějších, avšak na řemeslnou zručnost náročnějších - kroucený spoj. A kdyby neklesla kvalita asfaltových pásek, ochuzením o PCB asi bych se ho ani dnes nebál v nouzi či při zvláštních příležitostech aplikovat.


Znal jsem spoustu kolegu, co nedali na krouceny spoj dopustit. Hlavne v pripade kdy se mely spojit dva kabely (na misto spojky). Jedinej trik byl ve spravnym dotazeni a notne vrstve izolacky. Nektery to mely tak zmakly ze se to nebali pouzit pod obkladem nebo v drevenem strope. ;D Podotykam ze tenkrat to byly panove pred duchodem.



Montér ve službách rozvodných závodů.

Pavel Ryšavý

Quote from: Jiří_Hrubý on 30.05.2016, 15:15
V době dostatku spojek a kvalitních svorek postrádá smysl i jeden z nejspolehlivějších,  - kroucený spoj.

Matně si vzpomínám na test Elektriky v Sokolnicích, a jako nejméně spolehlivý se ukázal právě kroucený spoj.
Osobně doporučuju Wago. A pokud se vám Wago bude zdát jako nová, nedostatečně časem prověřená technologie, pak upozorňuju, že pružinové svorky Wago se vyrábí a používají pouhých 65let.
Smysl pro humor - znak ducha bystrého
.45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70

Rozvodak

Quote from: Pavel Ryšavý on 31.05.2016, 16:30
Matně si vzpomínám na test Elektriky v Sokolnicích, a jako nejméně spolehlivý se ukázal právě kroucený spoj.
Osobně doporučuju Wago. A pokud se vám Wago bude zdát jako nová, nedostatečně časem prověřená technologie, pak upozorňuju, že pružinové svorky Wago se vyrábí a používají pouhých 65let.


Ten test jsem sice nevidel ale odhaduju ze zalezi na tom kdo krutispoj vytvoril.

Rozhodne si nemyslim ze by kolega Hruby neznal wagovky, nebo vsude vytvarel krutispoje.
Montér ve službách rozvodných závodů.

Zdenek Hejčl

V Sokolnici se první přerušil kroucený a letovaný spoj.  ;)
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU

Jiří_Hrubý

Quote from: Pavel Ryšavý on 31.05.2016, 16:30
Matně si vzpomínám na test Elektriky v Sokolnicích, a jako nejméně spolehlivý se ukázal právě kroucený spoj.
Osobně doporučuju Wago. A pokud se vám Wago bude zdát jako nová, nedostatečně časem prověřená technologie, pak upozorňuju, že pružinové svorky Wago se vyrábí a používají pouhých 65let.

U krouceného spoje právě rozdoduje fortelnost. To video sem tuším viděl, je to dávno, ale ten krouťák nebyl nic moc. Kouzlo je ve správném úhlu stoupání "šroubovice", dotažení a nepoškodit vodiče v místě, kde končí izolace. Velká styčná plocha a tím zanedbatelné oteplení. Funguje to. Ale stejně jako do wagovky může někdo narvat krátký vodič a ten nebude držet, může někdo špatně zkroutit dva vodiče k sobě.
A to jsem ještě nezačal mluvit o bandážování ;)
Nejsem staromilec, ale z praxe vím, co vydržely kroucené spoje na Cu 1 v hadrové izolaci, když si někdo udělal novou kuchyni, ale napojil na starý přívod, aby si nerozbil fabionky na chodbě. :)

Vít Rotrekl

Quote from: Pavel Horský on 30.05.2016, 11:17
Já bych se snažil především eliminovat místo případné poruchy a snažil bych se např. o výměnu napájecího kabelu z předposlední krabice do další. Vhodnost tohoto řešení nemohu samozřejmě posoudit, protože neznám místní stav. Je ale daleko lepší rozbití např. čtyř metrů zdi....


Tvari v tvar se tj bude tezko odporovat :)
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)