• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
12.01.2026, 23:54

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Jak bezpečně zrušit zásuvku která je v umývacím prostoru?

Started by tomas zivnustek, 27.05.2016, 08:04

previous topic - next topic

tomas zivnustek

V umývacím prostoru přímo nad dřezem mám umýstěnou zásuvku bez krytí.
Tuto bych chtěl zrušit nebo přesunout ale muj dotaz zní jak?
Pokud je zásuvnka koncová stačí jí odpojit na průběžné zásuvce před ní, zásuvku odpojit a dát plast. víčko?
Co ale dělat pokud je tato zásuvka průběžná a je zní nasmyčkována další a další?
Pak samotné víčko nestačí (myslím pouze zrušit zásuvku a místo zásuvky propojit vodiče wagosvorkami a dát víčko).

LWQ

A co do steny vlepit montaznim lepidlem nize uvedenou krabicku ? A pres to finalni uprava - kachlicky ...

https://www.e1.cz/produkt/1230650-krabice-e125-75x75x40mm-ip54?t=popis

Pokud by to neslo, tak by melo staci vicko poradne podmaznout silikonem a zasroubovat. Pripadne jeste opatrne kolem vicka zvenku. Ale je to nouzovka ci az prasarna. To prvni reseni se mi libi vice.  o:-)

Rozvodak

Bud kvalitni spojka a zazdeni otvoru po krabicce, nebo svorky a pristrojova zaslepka/vicko tak aby mohl byt ke kontaktum pristup. Zazdeni wagosek je kratkozraka prasarna.
Montér ve službách rozvodných závodů.

Pavel Mužík_

Setkal jsem se i s krabicemi, které obsahovaly elektroniku a byly překryté finálním obkladem - velkorozměrovými panely z ušlechtilého, velmi drahého kamene. To pak byly panečku náklady, když ta elektronika začala odcházet! A to se elektromontážní firma divila, že je musí uhradit!

tomas zivnustek

Když tam dám wagosorky a na to obyč. plastové víčko na 2 šroubky tak budu mít jaké krytí? Je to potom vyhovující? Co když tam někdo nacáká vodu?

Jaroslav Hasala

V podobných situacích lze použít smršťovací spojku.
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

Tomáš Žabka

Měl bych dotaz, z jakého materiálu jsou vodiče. Pokud je to měď, tak bych se toho nebál a po kvalitním spojení ať už čokoládou a nebo vagosvorkou bych to klidně zapustil do zdi (nechal v krabičce a přilepil na to kachličku).
Pokud je to hliník, tak bych byl opatrnější, nejdřív si našel technologii, která je nejodolnější na spojování hliníku a opět to strčil do krabičky a tu zapustil, ale tady bych místo lepení kachličky použil magnety a spáru zajel jemně silikonem.

Co se týče krytí, to testuje zkušebna nikdo vám neřekne jaké krytí uděláte tak či tak, na tuto věc použijte vlastní úsudek (prostě tam voda nenateče a nebo nateče). Prosté klasické víčko s rozpěrkami (bez šroubku, protože mají dírky) podlepený silikonem po celém obvodu je myslím dostatečné na to, aby když na tu krabici někdo omylem veme sprškou na nádobí to v pohodě udrželo vnitřek v suchu.
Vše se dá nějak vyřešit, vždy jde jen o to najít optimální řešení daného problému.

Projektant a revizní technik E1A, E1B.

Pavel Horský

Quote from: LWQ on 28.05.2016, 00:01
A co do steny vlepit montaznim lepidlem nize uvedenou krabicku ? A pres to finalni uprava - kachlicky ...

https://www.e1.cz/produkt/1230650-krabice-e125-75x75x40mm-ip54?t=popis

Pokud by to neslo, tak by melo staci vicko poradne podmaznout silikonem a zasroubovat. Pripadne jeste opatrne kolem vicka zvenku. Ale je to nouzovka ci az prasarna. To prvni reseni se mi libi vice.  o:-)


ŘEMESLO BRAŇ SE!!
Vyrobit záměrně skryté poruchové místo.............za to bych lámal ruce.
Kdo někdy hledal poruchu a našel ji v krabici pod obkladačkou, ví o čem mluvím.
Opravdu se divím, co dokáží někteří "odborníci" veřejně poradit  (zle)
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

LWQ

Quote from: Pavel Horský on 30.05.2016, 08:56
ŘEMESLO BRAŇ SE!!
Vyrobit záměrně skryté poruchové místo.............za to bych lámal ruce.
Kdo někdy hledal poruchu a našel ji v krabici pod obkladačkou, ví o čem mluvím.
Opravdu se divím, co dokáží někteří "odborníci" veřejně poradit  (zle)



Chapu jak to myslite, napsal jsem to neuplne. Do krabicky bych jiste nedal jakokoliv svorku, ale co nejkvalitnejsi, pripadne rovnou medene vodice kvalitne propajet tvrdou pajkou. Pak je preci misto preruseni prakticky jak bez preruseni ci ne ?
Nejsem odbornik na silnoproud, zabyvam se hlavne slaboproudem. Poradil jsem nejlepsi mozne reseni jenz me v tu chvilku napadlo a velmi rad se necham poucit. Jak byste tedy toto resil Vy prosim ? Diky.

Pavel Horský

Já bych se snažil především eliminovat místo případné poruchy a snažil bych se např. o výměnu napájecího kabelu z předposlední krabice do další. Vhodnost tohoto řešení nemohu samozřejmě posoudit, protože neznám místní stav. Je ale daleko lepší rozbití např. čtyř metrů zdi, než za pár let hledat poruchu někde pod obkladačkou. Sebedokonalejší spoj nemůže nahradit celistvost kabelu.
Je to samozřejmě otázka názoru.
Někdo namítne, že se dělají kabelové spojky.......což je ovšem samozřejmě také poruchové místo. Tyto spojky ano, ale pouze pokud by bylo finančně velmi náročné provedení výměny kusu kabelu.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

František Šohajda

Ono je také pravda, že "dobrá" spojka je cenově stejně, jako 50m kabelu.... :D
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

LWQ

Quote from: Pavel Horský on 30.05.2016, 11:17
Já bych se snažil především eliminovat místo případné poruchy a snažil bych se např. o výměnu napájecího kabelu z předposlední krabice do další. Vhodnost tohoto řešení nemohu samozřejmě posoudit, protože neznám místní stav. Je ale daleko lepší rozbití např. čtyř metrů zdi, než za pár let hledat poruchu někde pod obkladačkou. Sebedokonalejší spoj nemůže nahradit celistvost kabelu.
Je to samozřejmě otázka názoru.
Někdo namítne, že se dělají kabelové spojky.......což je ovšem samozřejmě také poruchové místo. Tyto spojky ano, ale pouze pokud by bylo finančně velmi náročné provedení výměny kusu kabelu.



Pravda, s timto nelze nez souhlasit.

Jeste se ale zeptam, misto spojky presuseni spajet tvrdou pajkou do hromady, to byste take videt jakoporuchove misto ? Domnivam se, ze by to melo byt limitne blizke stavu celistveho kabelu, nemylim-li se ...

Roger

Quote from: Pavel Mužík_ on 29.05.2016, 17:21
Setkal jsem se i s krabicemi, které obsahovaly elektroniku a byly překryté finálním obkladem - velkorozměrovými panely z ušlechtilého, velmi drahého kamene. To pak byly panečku náklady, když ta elektronika začala odcházet! A to se elektromontážní firma divila, že je musí uhradit!


Tak to asi jen do urcite, limitne kratke (zarucni) doby, tezko po 5 letech ty elektromontery donutite k nahrade skody

Pavel Horský

Quote from: LWQ on 30.05.2016, 12:00

Jeste se ale zeptam, misto spojky presuseni spajet tvrdou pajkou do hromady, to byste take videt jakoporuchove misto ? Domnivam se, ze by to melo byt limitne blizke stavu celistveho kabelu, nemylim-li se ...


Přiznám se, že nevím.
Osobně si myslím, že by měl být precizně udělaný pájený tvrdý spoj bez problému, může tu být ale min. jedno ALE.
Jak se bude chovat pájený spoj při velkém zkratu na kabelu, kdy může dojít v nejslabším místě kabelu, což bude právě pájený spoj, k nemalému krátkodobému nárůstu teploty? Pájené spoje si dovedu přestavit ve slaboproudé elektrotechnice, méně pak v silnoproudu.
No nevím.
Myslím, že je tu spousta fundovanějších kolegů, kteří dovedou odpovědět na otázku zda natvrdo pájet či nikoli a proto jim přenechávám prostor.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

ACEOF ACES

Když je to šikovně udělané, tak není potřeba nic hledat.

Ale pájený spoj, bych v tomto případě neradil, jde o křehký spoj, náročný na provedení, který by do budoucna mohl být zdrojem poruch.

Milan Hudec

Vodiče spojím Wagem u dna krabice, vložím přepážku (výrobci pokud vím nic takového nedělají tak použiji obroušené víčko dále vrstvu těsnícího protipožárního tmelu.
No a nakonec usadím nezapojený  přístroj v IP 44.

Zdenek Hejčl

Vložit citaci
Vodiče spojím Wagem u dna krabice, vložím přepážku (výrobci pokud vím nic takového nedělají tak použiji obroušené víčko dále vrstvu těsnícího protipožárního tmelu.
No a nakonec usadím nezapojený  přístroj v IP 44.
Na tmel nalepím nálepku s bleskem a je to...  ;)
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU

Marek Laube

Quote from: LWQ on 30.05.2016, 11:03medene vodice kvalitne propajet tvrdou pajkou.


Chtěl bych potom vidět tu izolaci PVC na vodičích po tvrdém pájení. Hlavně když měď přenáší dobře teplo.