Smí se připojit hliníkový vodič na mosaznou svorku?

Started by slower, 10.11.2016, 15:38

previous topic - next topic

slower

10.11.2016, 15:38 Last Edit: 10.11.2016, 17:21 by Miroslav Minařík


Je vhodné připojit vodič z AL na mosaznou svorkovnici?
Co reakce těchto dvou kovů?

použitá svorkovnice:
GW40402 nebo PE 15 Můstek zemnící - zelený

Vít Rotrekl

Hledal jsem u výrobce informaci, ale nenašel. Osobně si myslím, že by to neměl být problém.
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Jiří Schwarz

Jestli to bude v suchém prostředí, tak bych přimhouřil oko.
Pokud se tam bude objevovat vlhko, třeba jen vysrážené kapky, tak bych z toho měl strach
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Milan Hudec


Patrik Mlynar

Quote from: Jiří Schwarz on 10.11.2016, 18:49
Jestli to bude v suchém prostředí, tak bych přimhouřil oko.
Pokud se tam bude objevovat vlhko, třeba jen vysrážené kapky, tak bych z toho měl strach


Kondenzat je destilovana voda, nie elekrolyt. Obavy by som mal pri mori alebo v solnej bani. Mosadzny prepojovaci mostik funguje dlhe roky v byte napojeny na Al vodice od 2.5 do 4 mm2, rovnako je to v pohode v zahradnej chatke, kde je rozdvadzac vonku, tam je Al 25 mm2. Stvorcove svorkovnice v panelakoch a pivniciach, vsetko Al vodice, PEN skrutky mosadzne. Nikde ziadny problem aj po 40 rokoch.
Miestny elektrotaliban zacne citovat svate normy  ....

Fuk Tomáš

Quote from: Patrik Mlynar on 10.11.2016, 21:54
Kondenzat je destilovana voda, nie elekrolyt.
Jenom nevím, jak vysvětlíte CO2 a SO2, že se mají tomu kondenzátu zdaleka vyhýbat.
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Maroš Klein

Quote from: Vít Rotrekl on 10.11.2016, 18:26
Hledal jsem u výrobce informaci, ale nenašel...

Zvykne pomôcť otázka priamo na výrobcu, či bude niekedy v budúcnosti možné zakúpiť a použiť ich výrobok v situácii, ktorú dostupne neuvádzajú. Dá sa očakávať nemožné na počkanie a zázraky do troch dní.

Milan Hudec

Quote from: Fuk Tomáš on 10.11.2016, 22:50
Jenom nevím, jak vysvětlíte CO2 a SO2, že se mají tomu kondenzátu zdaleka vyhýbat.

C0 bych potlačil vzrostlým stromem v blízkosti, s SO je problém, potlačuje syntézu takže asi kolem svorky celý les (dance)

Fuk Tomáš

Quote from: Milan Hudec on 10.11.2016, 23:57
C0 bych potlačil vzrostlým stromem v blízkosti, s SO je problém, potlačuje syntézu takže asi kolem svorky celý les (dance)
To ti bude plat prtné, protože v noci (kdy především dochází k rosení) rostliny CO2 vyrábějí.
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Milan Hudec

Quote from: Fuk Tomáš on 11.11.2016, 00:13
To ti bude plat prtné, protože v noci (kdy především dochází k rosení) rostliny CO2 vyrábějí.

Pozor na jinan dvoulaločný.

Jan Alin

Quote from: Fuk Tomáš on 10.11.2016, 22:50
Jenom nevím, jak vysvětlíte CO2 a SO2, že se mají tomu kondenzátu zdaleka vyhýbat.


To je přece jednoduché, dá se tam cedulka CO2 a SO2 vstup zakázán, není nad administrativní řešení.  ;)

Václav Třetí

V acidurkách a ve věnečcích, které jsou určeny již ode dávna pro Al vodiče, jsou použité mosazné svorky pro PE (PEN) a pozinkované pro fáze. S mosaznými nebývala potíž pozinkované začaly korodovat vždy daleko dříve. Že by bývala dříve mosaz jiná?
Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář

Jiří_Hrubý

Možná jen byla dříve užívána Ms 63 a 68, ale byla nahrazena levnější slitinou...

slower

Chci přidat jistič 16b/1 do bytové rozvodnice, vše po staru, dvojžílově, kde je instalace v hliníku...navíc nemám moc místa na svorkovnici a navíc nechci pod jednu hlavičku šroubu dávat hliník a měď, já vím jsou na to i speciální podložky ( z jedné strany hliník a z druhé měď..) a uvažuji, že bych tam dal zrovna chránič, stejně podle dnešních norem, musí být na každém zas. vývodu...tak i tak musím upravit svorkovnici a rozdělit ji na PE a N když bude chránič...nový okruh je už tahaný kabely cyky 3x2,5...

Pavel Král Gargula

Quote from: slower on 11.11.2016, 12:31
nemám moc místa na svorkovnici

Pokud by se vešla "čokoláda", zvážil byste připojení hliníkových kabelů krátkými měděnými spojkami? Snad to není nic proti ničemu - kromě vzhledu propojení.