Jak si mám vysvětlit podivnou hodnotu impedance smyčky?

Started by Jiří Schwarz, 22.01.2017, 19:34

previous topic - next topic

Jan Franěk

Možná by stálo za to, provést měření opakovaně s odstupem a ověřit výsledek ještě  jiným přístrojem. Potom bychom mohli zjisti, jestli jde o "vlastnost" měřícího přístroje, nebo jiný "problém".
Ale jak znám Jirku, tak určitě zohlednil všechny možnosti a provedl více pokusů/měření, než to zde zveřejnil.
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Rozmahel Vladimír

No nevím. Při rozlišení 0,1 mA je automatická chyba 0,5 mA + 5% z měřené hodnoty. Při náměru 2mA je to chyba 0,6mA, což je od pasu 25%. Je asi dost velká, aby se z toho něco dále počítalo.
A to neuvádíte jmenovitý rozsah, který bývá ještě horší.

Jirka Š. Svejkovský

Jmenovitý rozsah? Je tam 5% z měřené hodnoty (0,1 mA) a 5 digit. Jmenovitý rozsah nehraje roli. Ano, je to cca 25%, což není úplně k zahození a pro kvalifikovaný odhad na místě postačí.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B