Jak si mám vysvětlit podivnou hodnotu impedance smyčky?

Started by Jiří Schwarz, 22.01.2017, 19:34

previous topic - next topic

Jiří Schwarz

22.01.2017, 19:34 Last Edit: 22.01.2017, 20:31 by Miroslav Minařík
Narazil jsem na podivnou věc.
V jistém objektu proběhla asi před 3 roky rekonstrukce, v půdním prostoru vznikly prostory pro výuku. Jsou tam 3 světelné okruhy, projektant asi rozvod posoudil jako instalaci v dřevostavbě, je tam pro světla 3-fázový (4-pólový) chránič 40A/30mA (Legrand)
Ten občas vypadne při zapnutí světel na chodbě a schodišti.
Zkoušel jsem tam něco změřit.
Napětí 236 - 240V, impedance 0,55 - 0,6 Ohmu
Chránič jsem zkusil pomocí Eurotestu, každou fázi proti PE. Vypnul při proudu 24 - 24,5mA v čase 34 - 38ms.
Při vypnutém chrániči N proti PE cca 130 MegaOhmů, jednotlivé fáze ve stovkách MegaOhmů.
To vše působí celkem správně...

A pak jsem dostal "nápad" - u vypnutého chrániče jsem zkusil impedanci mezi N za chráničem a L před chráničem - 23 Ohmů
Tak jsem odpojil vývody jednotlivých okruhů na N můstku za chráničem - od 14 do 16,5 Ohmů

Vysvětlí mi někdo co to je za nesmysl, co to tam měřím?

Z časových důvodů nedořešeno, vrátím se tam za několik dnů, docela rád bych měl nějaký tip co zkusit, na co se zaměřit
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Tomáš Žabka

Zkuste to přesně nakreslit i z kusem sítě co to napájí a s obvodama, které jsou z toho napájeny. někde to tam musí být vidět. Přikreslete i měřené hodnoty. Je to zajímavé zjištění. :)
Vše se dá nějak vyřešit, vždy jde jen o to najít optimální řešení daného problému.

Projektant a revizní technik E1A, E1B.

Radim Strycharski

To je, jako kdyby se měřily nějaké kondenzátory proti zemi. Není tam nějaká stará zapomenutá instalace?

Jirka Š. Svejkovský

Neznám Legrandy, ale nemá to nějakou elektroniku? Něco na způsob "zvýšená spolehlivost" nebo tak něco.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Václav Třetí

Jak tak čtu toto téma, napadá mi, že by mohl být problém v samotných svítidlech. Nejsou tam náhodou zářivková tělesa s klasickými (tlumivkovými) předřadníky?

Některé mizerné tlumivky mívají dost velký svod a když to při montáži a následné kontrole zlobí v obvodu s chráničem, tak se najde nějaký chytrák, který vymyslí geniální řešení, prohodit v zapojení L a N, aby tlumivky byly připojeny na N (pravda, setkal jsem se s takto zapojenými svítidly též od výrobce - že by řešil stejným způsobem problém, protože ví, že tlumivky mají svod?) a myslí si, že to pomůže. Na chvíli ano, pak dojde k další degradaci izolace a problém je zpět, ovšem o to záludnější, že se hůře hledá.

Obdobně jsem se setkal s problémem svodu kovových pouzder kompenzačních kondenzátorů v zářivkových svítidlech, ten je ovšem již v dnešní době méně pravděpodobný, kondenzátory jsou již dlouhou dobu vyráběny s pouzdrem z plastu.
Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář

Zdeněk Mazač

Řešil jsem vícekrát a vždy se jednalo u svítidel s elektronickými předřadníky o nepřipojenou uzemnovací svorku elektroniky. Nestačilo u kovového krytu předřadníku jenom připojení přes upevnovací šroub k vodivé neživé části svítidla. U předřadníků s plastovým krytem a bez uzemňovací svorky byl většinou problém s předřadníky na AC/DC.
Pokud je to osvětlení na chodbě u učeben, není tam použito protipanické osvětlení? Pak tam může být trvalá a spínaná fáze.

ACEOF ACES

Quote from: Jiří Schwarz on 22.01.2017, 19:34
...
A pak jsem dostal "nápad" - u vypnutého chrániče jsem zkusil impedanci mezi N za chráničem a L před chráničem - 23 Ohmů
Tak jsem odpojil vývody jednotlivých okruhů na N můstku za chráničem - od 14 do 16,5 Ohmů

Vysvětlí mi někdo co to je za nesmysl, co to tam měřím?

Z časových důvodů nedořešeno, vrátím se tam za několik dnů, docela rád bych měl nějaký tip co zkusit, na co se zaměřit

Jestli jste se nespletl a neudělal nějakou chybu a měřící přístroj správně měří, tak po odpojení vývodů, zbývá ten N můstek, proudový chránič a propojovací vodiče.

Jiří x Svoboda

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 23.01.2017, 07:49
Neznám Legrandy, ale nemá to nějakou elektroniku? Něco na způsob "zvýšená spolehlivost" nebo tak něco.


Klasické chrániče běžně viděné a prodávané nemají žádnou elektroniku navíc. Je to normální poctivá francouzská práce :)
Jiří Svoboda, vedoucí správy katalogu zboží K&V ELEKTRO

Jirka Údržbář

Když měříte mezi N za chráničem a L před chráničem, nezkresluje měření nějak obvod testovacího tlačítka (to je ale rozepnuté, takže by nemělo)?

Jiří Schwarz

Dík všem, kdo reagovali a snažili se pomoci. Co jsem tedy zjistil:
1) to měření impedance smyčky proti "N za vypnutým chráničem" asi bude poněkud nekorektní...  Eurotest má divnou vlastnost. Kolik má řádově impedanci při 50Hz kondenzátor s kapacitou v desítkách nF? A když jej dám do série s měřákem, měřím hodnoty v desítkách Ohmů. To by mohlo někdy i pěkně zmást. Zkusím se někdy zeptat odborníků (zle)

2) nechci citovat jednotlivé příspěvky a na každý odpovídat. Tak jen pár podrobností. Nemohou tam být nějaké "zbytky starých rozvodů", je to nové a dříve tam byla půda, rozvody žádné. Ano, jsou tam právě na okruhu, se kterým jsou problémy, 3 svítidla s tlumivkami a "krátkými zářivkami" (9 resp. 15W, patice na jedné straně). Svody tlumivek - svítidla jsou nová, izolační stav přes 100MOhm. Prodloužil jsem si přívody na chránič, abych tam mohl cvaknout kleště - podle toho, co se rozsvítí, unikající proud pod 2mA, pokud svítí jen problematický okruh, tak pod 0,5mA. A bylo mi opakovaně potvrzno to, co jsem na začátku nebral tak úplně vážně - chránič padá při vypnutí světel (6+7+7+6)

Vyhodil jsem "Legrand" a dal jsem tam "chránič" - vypadá to, že to drží.
Ještě jsem přemýšlel o tom, jestli je možné, že by při vypínání někdy tlumivka vytvořila takovou špičku, že by zareagovala přepěťová ochrana na vstupu rozvaděče (SLP II v konfiguraci 4+0) a nějak to rozhodilo funkci chrániče.
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Radim Strycharski

Quote from: Jiří Schwarz on 07.02.2017, 09:39
1) to měření impedance smyčky proti "N za vypnutým chráničem" asi bude poněkud nekorektní...  Eurotest má divnou vlastnost. Kolik má řádově impedanci při 50Hz kondenzátor s kapacitou v desítkách nF? A když jej dám do série s měřákem, měřím hodnoty v desítkách Ohmů. To by mohlo někdy i pěkně zmást. Zkusím se někdy zeptat odborníků (zle)

Takže tam jsou nějaké kondenzátory proti PE? Pak může tlumivka vytvořit špičku, která uteče kondenzátorem a citlivější chránič reaguje. Tou přepěťovkou to nebude.

Václav Třetí

  Díky za zprávu, je to zajímavý problém. Kapacitní proud odpojených vodičů může být docela velký, zejména pokud se jedná o sádrokartonovou vestavbu s ocelovými zinkovanými nosníky spojenými se zemí a kabely při stavbě přivázanými ke této konstrukci. Přístroj má zřejmě velmi malou vlastní spotřebu a tento "kapacitní předřadník" vyhodnotí jako reálný odpor vedení.
Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář

Jirka Š. Svejkovský

No já nevím, ale můj Eurotest měří impedanci proudem 6,5A po dobu půl periody. To mi jako málo nepřipadá.

Kondenzátor by měl způsobit spíš pokles impedance (nahradí skutečný zdroj). Indukce měřící části přístroje proti kapacitě obvodu nebude mít valný význam, ani rezonanci bych tam při tak krátkém měření nehledal.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Václav Třetí

Je-ji v serii, tak ne,  a kol. Schwarz měl vypnutý chránič, takže vše mimo PE "plavalo"a kapacita vodičů byla vlastně v serii s přístrojem.
Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář

Rozmahel Vladimír

MP měří odpor uzemnění tak, že pouští fázi do daného obvodu a podle prošlého proudu "vypočte" odpor.
Co takhle zkusit dát tu fázi na odpojený N klemou natvrdo a změřit "fázový" proud ne jen Ipe. Zkusit třeba i postupně zapojit L1, L2,L3. Napřed přes nějakou vadasku nebo žárovku...Z případně naměřeného proudu by se dala vypočítat nějaká hodnota.
Pokud se nenaměří žádný proud, přístroj asi měří HausNumero.

ACEOF ACES

Podle mého názoru může být v tomto případě podivná hodnota impedance smyčky způsobená postupem jakým se k ní měřící přístroj dopracuje.
Např. když budu předpokládat, že vnitřní odpor měřícího přístroje je 300kohmů a že měřící přístroj počítá s měřícím proudem 6,5A, potom:

unikající proud 2mA může odpovídat impedanci např. 240V/0,002A=120kohmů,
240/(120000+300000)=0,00057A,
napětí na měřícím přístroji
0,00057x300000=171V,
při měření impedance smyčky spadne na 0V,
měřící přístroj, pak může počítat např. takto:
(171V-0V)/6,5A=26,3 ohmů,

unikající proud 0,5mA může odpovídat impedanci např. 240V/0,0005=480kohmů,
240/(480000+300000)=0,00031A
napětí na měřícím přístroji
0,00031x300000=93V
při měření impedance smyčky spadne na 0V,
(93V-0V)/6,5A=14,3 ohmů.

Rozmahel Vladimír

Měřit "obyčejným" klešťákem jednotky mA je zavádějící. Dal bych tam alespoň více závitů do kleští pro přesnější údaj, ale i tak..., je třeba taky mít jistotu, že měříme 100% unikajícího proudu. Proto bych raději měřil proud ve fázi přívodu.
A pak si zkusme dosadit přesnost měření. Klasická metoda měření U a I bude asi nejrelevantnější. Pokud se něco naměří...

Jirka Š. Svejkovský

Stačila by takováto přesnost měření?
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B