Mohu použít jako vstupní signál do optočlenu MOC3062 dvoucestně usměrněné ale nefiltrované napětí? Tišťák si navrhuji ve free verzi Eagle 7.7.0 kde jsem ovšem limitován velikostí desky (100 x 80). Místo napájecího okruhu s trafem a filtračním kondenzátorem jsem zvolil svitkový kondentátor řady X2 a Graetz. Výstup z můstku je přemostěn ZD 6V jako ochrana proti přepětí a napojen přímo do optočlenů. Kapacita kondenzátoru odpovídá řídícímu proudu optočlenů zapojených na vstupu do serie (kapacita kondenzátoru není kritická, lze použít od 150 do 470nF). Jak se popasují vnitřní obvody SSR s pulzujícím napětím?
.

Richard Čožík

pokud se použije nevyfiltrované napětí na ovládání optočlenu,
tak ten se bude spínat v rytmu ovládacího napětí-vždy když půlvlna dosáhne vyššího napětí než je jmenovité napětí na diodě optočlenu
vlastně to bude  takový schmittův klopný obvod,kdy reference je napětí na diodě

takže pokud to půjde do procesoru ,tak určitě vyfiltroval ,nebo to ošetřit SW v procesoru

No ted' jsem si všiml,že je to SSR, asi záleží na výrobci
ale primárně je SSR určen pro rychlé spínání,tak se to určitě projeví

Richard Čožík

jo ješte se zero crossing,spínáni v nule,
tak to bude ještě sranda
v řídící části RC článek co fázově posune napětí vůči výkonové části......kde bude indukčnost ....
tak se z toho .....   :o
chce to vyzkoušet

ale za mě; určitě filtrovat

dolac

Quote from: Karel Fürst on 29.04.2017, 19:39
Mohu použít jako vstupní signál do optočlenu MOC3062 dvoucestně usměrněné ale nefiltrované napětí?..............Jak se popasují vnitřní obvody SSR s pulzujícím napětím?

Samotné pulzujúce napätie nie je problém. Musíte však zabezpečiť, aby prúd do LED optočlenu dosiahol požadovanú hodnotu veľmi rýchlo po prechode napätia nulou. Vnútorný obvod pre spínanie nulou totiž zabezpečí, že k zapnutiu triaku musí dôjsť dovtedy kým sieťové napätie dosiahne nejakých cca 10V. Ak sa to nestihne, triak sa už nezapne.   

Václav Třetí

Tak nějak nechápu, proč se tazatel ptá, když asi něco o problému ví. Je takový problém dodělat na tišťáku místečko pro jeden malý kondenzátorek a jeden odpor? Cena součástek asi tak 2 Kč.
Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář

Jan Bocek

Řídící napětí bez filtrace a velkým zvlněním?

V praxi jsme filtrovali i "šestipulzy" i když zvlnění bylo cca 4%.
Nefiltrované řídící napětí z obyčejného můstku si nějak také nedovedu představit.....