• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
02.01.2026, 11:43

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Musí mít pračka a sporák každý samostatný jištěný obvod?

Started by Henryk, 23.05.2017, 16:22

previous topic - next topic

Milan Illek

Quote from: Zdeněk Pikhart on 26.05.2017, 21:59
Vzhledem k tomu, že není jasné jak je elektrika tahaná, tak je potřeba změřit všechny zásuvky. A nejen to.

...a to zjišťování provedení by trvalo déle než změření.  :)

Henryk

Quote from: Milan Illek on 26.05.2017, 15:11
Proměřit  se musí všechny zásuvky, z důvodu zjištění spojitosti ochranného vodiče.
K čemu mi bude vyhovující impedance smyčky u koncové zásuvky, když některá před ní nebude mít připojený ochranný vodič?  ::)


Bude stacit vzit ohmmetr a systematicky merit mezi 2 koliky + rozvodnice-kolik jestli je odpor 0/blizky 0?Nebo to nemam sanci bez dalsiho vybaveni sanci zjistit?

Henryk

Quote from: Zdeněk Pikhart on 26.05.2017, 21:59
Vzhledem k tomu, že není jasné jak je elektrika tahaná, tak je potřeba změřit všechny zásuvky. A nejen to.


A co jeste mam udelat za revizaka? Je nekde nejaky seznam co se ma premerit?

Pavel Horský

Za RT nic. Na to zřejmě nemáte patřičné vybavení ani znalosti.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Henryk

Quote from: Henryk on 27.05.2017, 20:06
Bude stacit vzit ohmmetr a systematicky merit mezi 2 koliky + rozvodnice-kolik jestli je odpor 0/blizky 0?Nebo to nemam sanci bez dalsiho vybaveni sanci zjistit?

Ted me napadlo, zmerit napeti faze proti koliku. Kdyby nebyl PE spojeny, tak dostanu nesmysly.

Pavel Horský

Mám tomu rozumět tak, že chcete mermomocí suplovat revizního technika?
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Milan Hudec

Quote from: Henryk on 28.05.2017, 10:11
Ted me napadlo, zmerit napeti faze proti koliku. Kdyby nebyl PE spojeny, tak dostanu nesmysly.

Bože využijte nabídky p.Fraňka (osobně bych ji přijal) a nevymýšlejte globus, ten už je hotov.

Jiří Schwarz

Říká se, že každý se může splést, ale pyrotechnik "jen jednou"...
Elektrika ale chyby a omyly také trestá
A nejhorší je něco změřit, nesprávně nebo nepřesně to interpretovat, věřit a nevědomky  riskovat...

Multimetrem se toho z hlediska bezpečnosti opravdu moc ověřit nedá!
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Lukas55555

Quote from: Henryk on 27.05.2017, 20:08
A co jeste mam udelat za revizaka? Je nekde nejaky seznam co se ma premerit?


Je. V príslušnych normách. Jednak na to nemáte prostriedky po druhe odborne vzdelanie a po tretie potrebnú prax. To si vážne myslíte že zmerať elektroinštaláciu je také jednoduché?
Nato sa musíte vedieť orientovať  v normach, katalogoch, v meracivh prístrojoch a metódach meraní, v instsaláciavh a sttojoch do nrj pripojených.

Jan Franěk

Jediné co vaší instalaci může jakž-takž "zachránit", je nezávislej revizní technik, který to celé důkladně zmapuje a informuje vás o případných problémech. Varianta kde si montážní firma pozve svého "vlastního" RT, je třetí nejhorší z možných. Vzhledem k finanční vázanosti na montážní firmu, jen těžko můžeme mluvit o jeho nezávislosti a tedy i objektivitě, co se některých menších závad týká. Stále předpokládám že alespoň ty vážné řešit budou i když jsem se i v tomto už několikrát spletl.
Následovat by měla náprava případných problémů, kterou by měla v rámci reklamace řešit montážní firma. Pokud se k tomu nebude mít, tak se oprava zadá jinde a poté se vícenáklady po montážní firmě vymáhají.

Tím že se budete snažit suplovat práci RT nic nezachráníte (trochu s křížkem po funuse). Když pominu právní a technické záležitosti, tak je pro každého RT důležité, aby si sám zkontroloval, "osahal" a následně vyhodnotil naměřené hodnoty i všechny další zjištěné skutečnosti. Tedy pokud svou práci bere jen trochu vážně.

PS: jen pro doplnění. Nejhorší variantou je že se RT vůbec nepozve a druhou že je revize provedena "od stolu", tedy pouze formálně, bez řádného proměření a kontroly skutečného stavu elektrického zařízení.
Ovšem výsledek je v případě těchto dvou prvních případů naprosto shodný. Tím je neověřený stav bezpečnosti zařízení, tedy velmi rizikový.

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Henryk

Hezky den, panove,
kvuli casove tisni pisi az po delsi dobe...

Jeste jednou vam velice dekuji za vase rady a nazory, moc jste mi pomohli - a mozna i dalsim, kteri si toto prectou.

Firma komunikuje a problem se bude resit. Po mesici se diskuze zamykaji (jestli mam spravne informace), takze uz vam bohuzel nenapisi jak vse dopadlo.
Nektere z vas mozna jeste kontaktuju pres Soukromou zpravu.

Václav Třetí

Pokud firma komunikuje, je to lepší než nic a doufám, že se alespoň nejzásadnější chyby podaří napravit.

Zbastlené instalace se vidí čím dál víc, bohužel je tomu tak a lepší to nebude s ohledem na obecný vývoj ve společnosti. Každý mladý člověk dnes chce být ředitelem, řemesla nelákají.

Určitě nám sem zprávu jak to dopadlo dejte, ono to půjde i za delší dobu.
Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář