Musí mít pračka a sporák každý samostatný jištěný obvod?

Started by Henryk, 23.05.2017, 16:22

previous topic - next topic

Henryk


Je nutne mit sporak s el. troubou a pracku na samostatnych kabelech se svymi jistici nebo lze do techto okruhu pridat jeste dalsi zasuvky?
Elektrikari tvrdi, ze to problem neni.
Ja mam zafixovano, ze tyto spotrebice musi byt samostatne.

Vít Rotrekl

Kombinovany sporak s troubou - jeden okruh
Sporak (dnes casteji varna deska) a samostatna trouba - dva okruhy
Pracka - samostatny okruh, i kdyz by u me asi proslo reseni, kdy v make koupelne bude pracka a na stejnem obvodu bude jeste zasuvka u umyvadla.

Vice se doctete v CSN 33 2130, v aktualne platne edici
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Jan Franěk

Je to problém .

Zjednodušeně. Každý spotřebič 2kW a více, má mít vlastní okruh. Najdete to nejenom v normě, ale i návodu spotřebiče, což je ještě nad normou. Navíc to podle mne patří k základním znalostem každého vlastníka platné vyhl.50.  Tedy to něco o vašem prý elektrikáři vypovídá.
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Miroš Jan

Quote from: Henryk on 23.05.2017, 16:22
Je nutne mit sporak s el. troubou a pracku na samostatnych kabelech se svymi jistici nebo lze do techto okruhu pridat jeste dalsi zasuvky?
Elektrikari tvrdi, ze to problem neni.
Ja mam zafixovano, ze tyto spotrebice musi byt samostatne.


Na to platí jediné.
Vyměnit elektrikáře.
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Jan Bocek

Quote from: Henryk on 23.05.2017, 16:22
Je nutne mit sporak s el. troubou a pracku na samostatnych kabelech se svymi jistici nebo lze do techto okruhu pridat jeste dalsi zasuvky?
Elektrikari tvrdi, ze to problem neni.
Ja mam zafixovano, ze tyto spotrebice musi byt samostatne.


Elektro zedníci tvrdí .....a vy nemáte pro takovou novou elektro instalaci projekt ?
To je schéma jednotlivých okruhů zakončenými jističi v rozvaděči a k tomu přiřazené typy kabelů. Odborně se tomu říká jednopólové schéma zapojení. Ale to je to minimum z dokumentace. Navíc tato dokumentace je podkladem k provedení výchozí revize a prohlášení těch elektrikářů, že to podle toho je provedeno. Také se tomu říká prohlášení o shodě se všemi normami a dokumentaci a pod to se ten montér podepíše.

Všechny doporučení zde jsou zcela logické. Ještě  to nakreslit na papír a hlavně hlídat a hlídat, aby to tak ti elektro zedníci udělali. Aby vám skutečně natáhli ke sporáku pět vodičů a ne jen čtyři a může zde být mnoho dalších zadrhelů. Mnozí nemají zdání k čemu jsou proudové chrániče a co to je ochranné pospojování. A mnoho dalších záležitosti....

Jen stále žasnu,  že elektriku v RD mnozí svěřují elektro zedníkům, místo kvalifikované firmě s Oprávněním provádět tyto práce. A navíc mít jistotu a záruku, včetně předané dokumentace.
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz

František Šohajda

QuoteJen stále žasnu,  že elektriku v RD mnozí svěřují elektro zedníkům, místo kvalifikované firmě s Oprávněním provádět tyto práce. A navíc mít jistotu a záruku, včetně předané dokumentace.


To budeme stále více žasnout! Proč,protože nejsou na trhu elektrikáři a nebudou !
Stále se s tím setkávám častěji, zejména tam ,kde je v rozvaděči FI ....tam už dochází síly
elektrozedníkovi a pak mi volají! (zle)
Pak je veselo,když jsou kabely uloženy pod drahými obklady , je jich málo, nebo málo drátů! ;D
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Pavel Horský

Quote from: Henryk on 23.05.2017, 16:22

Ja mam zafixovano, ze tyto spotrebice musi byt samostatne.

Máte to zafixováno velice správně. Fixaci prosím přeneste na vaše "elektrikáře".
U okruhu pračky bych přivřel oko s napojením zásuvky u umývadla, ale už bych nepřivíral na společné napojení např. zásuvky napájecí el. topný žebřík.

Vždy samostatně:

El. sporák
El. varná deska
El. trouba
Mikrovlnná trouba
Myčka
Pračka
Sušička
Drtič (odpad kuch. linky)

atd. atd. atd.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Henryk

 panove,
velice vam dekuji za odpovedi a vasi uprimnost.
Jeste bych situaci konkretizoval a poprosim vas o vyjadreni, kdyz vam napisi nasledujici.

1. Sporak je napojeny s dalsimi 2 zasuvkami v mistnosti (kde se predpoklada pouzivani zehlicky a rychlovarne konvice) + svetlem (bocnim, ne hlavnim v mistnosti)
2. Zasuvka k pracce je pripojena na 1 zasuvku v predsini.
3. Dostal jsem informaci, ze normy jsou pouze doporucujici, ne vsak zavazne, takze v tomto zapojeni problem neni.
4. Dle revizniho technika je vse v poradku.

Velice vam dekuji za cas a ochotu se o tomto tematu bavit.

Vít Rotrekl

Quote from: Henryk on 26.05.2017, 10:33
1. Sporak je napojeny s dalsimi 2 zasuvkami v mistnosti (kde se predpoklada pouzivani zehlicky a rychlovarne konvice) + svetlem (bocnim, ne hlavnim v mistnosti)


To je plynový sporák s elektrickou troubou? - Jestli ano - tak je to špatně. Pokud je to jen samostatný plynový sporák, tak by to asi bylo OK. I to světlo z hlediska norem je přijatelné...

Quote from: Henryk on 26.05.2017, 10:33
2. Zasuvka k pracce je pripojena na 1 zasuvku v predsini

Nelíbí se mě to

Quote from: Henryk on 26.05.2017, 10:33
3. Dostal jsem informaci, ze normy jsou pouze doporucujici, ne vsak zavazne, takze v tomto zapojeni problem neni

Normy doporučují bezpečnostní minimum. Myslím, že jestli si toho tady všimne Honza , nebo někdo kdo je zběhlý v legislativě více, tak toto tvrzení lépe vyloží.

Quote from: Henryk on 26.05.2017, 10:33
4. Dle revizniho technika je vse v poradku.

Tady by se hodilo říci:
- Je to podle projektu? - Aha, projekt neexistuje, nejspíš... takže se můžete těžko s někým dohadovat, že to podle toho neudělal
- Je to provedeno tak jak jste si vy to objednal a přál? - Jestli že není, tak můžete dodavateli pozdržet platbu, než to uvede do stavu dle vašich přání... Ovšem za předpokladu, že to máte nějak podchycené na papíře. Smlouva o dílo... nebo minimálně nějaká korespondence...
Teď vás nechci urazit, ale...
Pokud nemáte žádnou dokumentaci, podle které to měla firma udělat, tak je to váš smolík. Nevím jestli jste měl požadavek "nějak to udělejte, hlavně ať to nestojí moc peněz." Nebo takovýto podobný. Pak budete mít zase smolíka.
Já vím, je to boj. V dobré víře se obrátíte na "odborníka", ale bohužel svět je zlej a plnej vyčůránků, kteří to nějak sbastlí a doufají že jim to projde... Opět pokud se nemáte o co opřít - projekt smlouva, korespondence, kde máte nějak vyspecifikováno, jak se má co provést, tak to budete opět váš smolík.
- Revizní technik spřátelený s montážní firmou/živnostníkem nikdy nenajde závadu a vždy to bude v pořádku... (zle)
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Pavel Horský

Quote from: Henryk on 26.05.2017, 10:33

3. Dostal jsem informaci, ze normy jsou pouze doporucujici, ne vsak zavazne, takze v tomto zapojeni problem neni.



Doporučení norem je však potřeba brát jako minimální požadavek, pod který se nesmíte dostat. Pokud uděláte něco v rozporu s normativním doporučením, máte všeobecně problém a to jak s revizním technikem, tak s případným soudním sporem.

Pokud je el. sporák napojený společně s dalšími zásuvkami v místnosti na jeden okruh, jeden jistič, pak je to samozřejmě problém a to dost velký.
A pokud je dle vašeho RT vše v pořádku, vězte, že chtěl jen dostat zaplaceno a stav elektroinstalace ho moc nezajímal. Jen v mém okolí operuje dost revizních techniků, kteří jsou schopni za peníze podepsat i neskutečné věci.

Zrovna včera jsem se dostal k revizím hromosvodů Výchovného ústavu pro mládež. Výchozí revize 2008, periodická revize revizním technikem Aloisem Nedvědem vykonána v roce 2012 dle ČSN 34 1390 (neplatná již od roku 2006).

Vyjádření k zemnící soustavě: Soustava hromosvodu je spojena na uzemňovací soustavu. Uzemňovací soustavu nelze popsat, nebyla předložena dokumentace uzemnění budovy  
I ten největší blbec by poznal, že je vše špatně, protože ze země zcela jasně a viditelně vylézá AlMgSi8.
Okapové svorky ten objekt nikdy neviděl. Kolem okapu jsou pro jistotu oddálené pytle. Hrozné.
Na šikminách pak jen jedna podpěra u okapu, aby drát tak nějak držel, jinak podpěra nikde žádná, drát leží přímo na taškách.

Zjištěné závady: V průběhu revize nebylo shledáno nedostatků
Na základě výše uvedených skutečností je možno hodnotit, že ochrana před bleskem je z hlediska bezpečnosti schopná provozu.

Pan Nedvěd dostal zaplaceno za lži a šlendrián. Dle mého soudu by měl okamžitě a doživotně přijít o osvědčení, oprávnění, razítko, občanský a očkovací průkaz.

On je revizní technik a revizní technik. Smutné je, že těch, jak já říkám, xindlů, je stále více než těch poctivých.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Henryk

1. Ano sporak s el. troubou. Jmenovity prikon trouby 3,2kW. A to svetlo je prijatelne nebo ne? Ze skladby vety to vypada spise na "neprijatelne".

2. Me taky ne.

3. Navic v navodu je psano, ze aby bylo zapojeni v souladu s normou, tak musi mit svuj okruh.

4. V tom mate pravdu, jedna velka chyba, projekt neni, nikde neni nic napsano jak ma byt. Pozadavek nebyl udelejte to nejlevneji. Dostal jsem cenovy odhad, ktery nebyl nizky, rekl bych stred. Nejhorsi na cele situaci je, ze stacilo pouze natahnout o par metru kabelu vice. Zadny jiny problem, nic, jen trosku casu navic. Netusil jsem, ze je dobre stat odbornikovi za zady a rikat mu jak to ma delat. Pouceni pro priste.
Revizak - tak nejak. Z principu by si RT mel klient objednat sam. Opet pouceni pro "nejake priste".

Jan Franěk

Quote from: Henryk on 26.05.2017, 11:56
Opet pouceni pro "nejake priste".


Pokud jste někde v mém okolí, nic jim už neplaťte a já vám ochotně pomohou s reklamací vadného díla.
Tedy například K. Hora, Kolín, Praha a okolí.

Jinak souhlas s kolegama. Je to hnus a vy na výsledku máte i svůj nemalý podíl. Bohužel.
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Maroš Klein

Quote from: Pavel Horský on 26.05.2017, 11:42
... On je revizní technik a revizní technik...

V podstate sa rozdeľujú do dvoch základných skupín:
Schopní a schopní všetkého. :)

Pred cca 5 rokmi som pri revízii vežiaku narazil na zopár pôvodných 15 - 17A IJV pred elektromermi v 3-izbových bytoch. Normálne domácnosti, a div sa svete, dovtedy si nesťažovali.  8)
To nie je návod, len reálna hranica zo života, čo ešte môže fungovať, aj keď podľa dnešných predpisov už "zle" zapojené. :) Okruhy z rozvádzačov v bytoch štandardne rozdelené podľa PD v čase výstavby.

Henryk

Pavel Horský: Ja si taky myslim, ze by se normy mely dodrzovat. A ne proto, ze to je nekde napsano. Ale proto, ze to ma smysl.

RT mel nazor takovy, ze to dle bezpecnosti je v poradku a nicemu to neodporuje. Ale sam uznal, ze takto to neni dobre reseni a sam by to takto neudelal.
RT to ma trosku tezke, cimz ho nechci za zadnych okolnosti omlouvat. Nekdo si ho najme, zaplati mu a on ma "pospinit" sveho  zamestnavatele ze to udelal spatne? Asi je celkove rozumnejsi najmout si RT sam a pak  bude revize objektivnejsi.
Jen stale nechapu funkci RT, kdyz muzou byt i takovi kteri potvrdi nevyhovujici zapojeni. Nejaka namatkova kontrola v realnem baraku, zda chyby najde nebo rekne ze je vse v poradku?

Jan Franěk: Moc vam dekuji za pomoc, to se dneska jen tak nevidi. Ale jsem mimo vasi oblast. Nicmene se zda, ze kdyz jsme zacli kricet (myslim obrazne) tak dojde k naprave. Mam informace, ze se maji elektrikari znovu dostavit. Tak snad to klapne.

Ano mam na tom podil. Neomlouva me to, ale byla to moje prvni vetsi akce a odnesl jsem si spoustu zkusenosti, co uz nikdy nedelat.

Maroš Klein: :))

Henryk

Jeste me tak napada k mereni impedance poruchove smycky. Logicky by se mely premerit vsechny okruhy a to v koncove zasuvce. Jak to probiha v praxi? U nas si vybral vzdy 1 zasuvku v mistnosti a koncove to nebyly.

Milan Illek

Quote from: Henryk on 26.05.2017, 14:34
Jeste me tak napada k mereni impedance poruchove smycky. Logicky by se mely premerit vsechny okruhy a to v koncove zasuvce. Jak to probiha v praxi? U nas si vybral vzdy 1 zasuvku v mistnosti a koncove to nebyly.

Proměřit  se musí všechny zásuvky, z důvodu zjištění spojitosti ochranného vodiče.
K čemu mi bude vyhovující impedance smyčky u koncové zásuvky, když některá před ní nebude mít připojený ochranný vodič?  ::)

Pavel Horský

Quote from: Milan Illek on 26.05.2017, 15:11

K čemu mi bude vyhovující impedance smyčky u koncové zásuvky, když některá před ní nebude mít připojený ochranný vodič?  ::)


I v případě průběžné montáže?
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Zdeněk Pikhart

Quote from: Pavel Horský on 26.05.2017, 16:42
I v případě průběžné montáže?


Vzhledem k tomu, že není jasné jak je elektrika tahaná, tak je potřeba změřit všechny zásuvky. A nejen to.
revize, montáže a opravy převážně v občanské výstavbě a průmyslových provozech