Kde sehnat trubičkové pojistky 5x20mm na 12VDC, popř. jiný typ?

Started by Petr Krhak, 05.11.2017, 16:08

previous topic - next topic

Petr Krhak

Potřeboval bych vědět, zda se prodávají trubičkové pojistky 5x20mm na 12 V DC, popř. kde je možné si je objednat?
V případě, že se tento typ nevyrábí na 12 VDC, tak co byste mi doporučili místo nich. Potřeboval bych: 0.15A, 0.25A, 0.5A, 0.6A, 0.8A a 10A. Ideálně kdyby bylo možné držák pojistky upevnit na 35mm DIN lištu. Děkuji

Jen na okraj...kdybych do DC obvodu použil AC pojistky, předpokládám, že by neplnily svoji funkci, že ano?

Fuk Tomáš

Tavné pojistky reagují podle efektivní hodnoty proudu - AC/DC je nezajímá. Pouze při DC mají nižší schopnost vypnout zkratový proud (který je ovšem mnohonásobně větší, než jmenovitý). To je však relevantní až u vyšších napětí, u 12 V si s tím nelamte hlavu.
Napěťový údaj znamená max. napětí, zdola napětí limitováno není.
Držák pojistek na DIN lištu vyrábí např. Bečov.
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Jiří_Hrubý

Lze jen dodat, že je na výběr podle zkratové odolnosti sklo či keramiku a pro malá napětí a proudy jsou vhodnější typy se zlacenými kontakty.

Jan Bocek

Používáme na příklad typ RSPA 4 na DIN 35,
pojistky jsou ale průměr 6,3 x 32

Pojistkový držák se musí vždy "sladit" s rozměry pojistek.
Anebo spíše naopak.
Dostupnost pojistek je v každém specializovaném obchodě
na elektro součástky. Obchodní zástupce google vám je
najde stovky....

1. fáze je sběr informací ( googlují, hledám v literatuře...snažím se)
2. fáze je třídění těch informací, porovnávám se základy elektriky
3. fáze objednávám
4. fáze, realizuji

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz

Petr Krhak

Quote from: Fuk Tomáš on 05.11.2017, 17:51
Tavné pojistky reagují podle efektivní hodnoty proudu - AC/DC je nezajímá. Pouze při DC mají nižší schopnost vypnout zkratový proud (který je ovšem mnohonásobně větší, než jmenovitý). To je však relevantní až u vyšších napětí, u 12 V si s tím nelamte hlavu.
Napěťový údaj znamená max. napětí, zdola napětí limitováno není.
Držák pojistek na DIN lištu vyrábí např. Bečov.


Díky za odpověď...ptal jsem se proto, že jsem narazil na článek (http://solarhomestead.com/difference-between-ac-and-dc-fuses/) kde varovali před použitím AC pojistek v DC obvodech, kvůli neschopnosti přerušit oblouk.

Pavel75687

Existují DC jističe. Specialní DC pojistka je nesmysl.


Quote from: Petr Krhak on 05.11.2017, 16:08
Potřeboval bych vědět, zda se prodávají trubičkové pojistky 5x20mm na 12 V DC, popř. kde je možné si je objednat?
V případě, že se tento typ nevyrábí na 12 VDC, tak co byste mi doporučili místo nich. Potřeboval bych: 0.15A, 0.25A, 0.5A, 0.6A, 0.8A a 10A. Ideálně kdyby bylo možné držák pojistky upevnit na 35mm DIN lištu. Děkuji

Jen na okraj...kdybych do DC obvodu použil AC pojistky, předpokládám, že by neplnily svoji funkci, že ano?

Fuk Tomáš

Quote from: Petr Krhak on 05.11.2017, 23:55
Díky za odpověď...ptal jsem se proto, že jsem narazil na článek (http://solarhomestead.com/difference-between-ac-and-dc-fuses/) kde varovali před použitím AC pojistek v DC obvodech, kvůli neschopnosti přerušit oblouk.
Tam se ale jedná o solární systémy s provozním napětím ve stovkách V a zkratovými proudy ve stovkách A, to je úplně jiná liga než váš slaboproud.
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Jiří_Hrubý

Quote from: Pavel75687 on 06.11.2017, 08:13
Existují DC jističe. Specialní DC pojistka je nesmysl.



On to zas takový nesmysl není. Začtete-li se do katalogů, pak budeme-li se bavit konkrétně o 5x20, pak někteří výrobci mají sklo jen pro AC a keramiku pro AC/DC. Vyplývá to ze zkratové odolnosti a schopnosti zhášení DC oblouku.