• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
01.01.2026, 22:07

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Mohu jistit jedním jističem 200A tři paralelní kabely CYKY 5x25?

Started by Ondrej Jahel, 22.02.2018, 09:39

previous topic - next topic

Miroš Jan

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Milan Illek

Quote from: Jiří Schwarz on 22.02.2018, 17:40
... když nevíme jestli ty kabely jsou opravdu stejné, stejně dlouhé,...

:-[Dle ČSN 332000-5-52 ed.2 je požadována pouze přibližně stejná délka.

Milan Hudec

Quote from: Milan Illek on 23.02.2018, 20:42
:-[Dle ČSN 332000-5-52 ed.2 je požadována pouze přibližně stejná délka.

nebo..............

Jan Bocek

V základech elektrotechniky nás učili podmínky pro paralelní chod transformátorů, kabelu...a není to jen o zákonech pánů Ohma a Kirchhoffa, ale také o zkratových proudech na konci vedení.
Analýza obloukových výbojů vám prostě nevyjde.
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz

Jirka Š. Svejkovský

Pán ale nehodlá sešít tři transformátory, ale pouze tři kabely (za jedním trafem).

Paralelní provoz kabelů je užitečný tam, kde nám dochází průřezy. Například 3x AYKY 3x240+120. U menších průřezů začínají převažovat nevýhody tohoto řešení. Tedy hlavně riziko přetížení jednoho z kabelů při nestejné impedanci žil.

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Milan Illek

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 24.02.2018, 13:48
Tedy hlavně riziko přetížení jednoho z kabelů při nestejné impedanci žil.

Lze odstranit samostatným jištěním každého kabelu.

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: Milan Illek on 24.02.2018, 18:33
Lze odstranit samostatným jištěním každého kabelu.


Jasně! Pak už jenom zbývá vysvětlit investorovi, že místo jednoho Sentronu musí zacvakat čtyři, protože je to tak "lepčí". U toho bych chtěl být.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Milan Hudec

Quote from: Milan Illek on 24.02.2018, 18:33
Lze odstranit samostatným jištěním každého kabelu.

Po vybavení jednoho jistícího prvku, vybaví zbývající, toť přetížení.
Při zkratu budou poměry ještě horší s nutnou další rezervou dimenze.


Milan Illek

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 24.02.2018, 20:43
Jasně! Pak už jenom zbývá vysvětlit investorovi, že místo jednoho Sentronu musí zacvakat čtyři, protože je to tak "lepčí". U toho bych chtěl být.

Stačí pojistky. :)

Milan Hudec


Jiří Schwarz

Jistič vloží do obvodu nepatrně vyšší impedanci, čímž podpoří rovnoměrné rozdělení proudu.
Pojistka tam vloží menší impedanci, takže větší vliv na rozdělení proudu má shoda průřezu, délky vodičů, přechodové odpory...
Takže při nějaké nerovnoměrnosti je vetší pravděpodobnost, že jednou pojistkou poteče více, přeruší se jako první a pak bude logicky následovat přerušení i ostatních
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

ACEOF ACES

Kdyby to už nešlo udělat jinak a musel bych jistit jedním jističem 200A tři paralelní kabely CYKY 5x25 a vyšly by impedance, úbytky aj., pak bych v tomto případě zapojil vodiče těch tří paralelních kabelů CYKY 5x25 např. takto:

  L1: Č1, M1
        Č2   
        Č3

  L2: H1
        H2, M2
        H3

  L3: Š1
        Š2
        Š3, M3

PEN: ZŽ1
        ZŽ2
        ZŽ3