Mohu jistit jedním jističem 200A tři paralelní kabely CYKY 5x25?

Started by Ondrej Jahel, 22.02.2018, 09:39

previous topic - next topic

Ondrej Jahel



Mohu jistit jedním jističem 200A tři paralelní kabely CYKY 5x25, a to tak ze konce 3 kabelů jsou ukončeny v hlavním vypínači rozvaděče společně?

Tj. proudová zatižitelnost kabelů CYKY se mi strojí z 73A na 3x 73A tedy budu jistit 200A společně.

Jirka Š. Svejkovský

Příliš mnoho neznámých.

Nevíme způsob uložení kabelů ani charakteristiku jističe. Podle mě vám to nevyjde.

Ještě připomínám, že pro paralelní zapojení kabelů je třeba dodržet čl. 523.7 ČSN 33 2000-5-52 ed. 2.

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Milan Hudec

Quote from: Ondrej Jahel on 22.02.2018, 09:39

Mohu jistit jedním jističem 200A tři paralelní kabely CYKY 5x25, a to tak ze konce 3 kabelů jsou ukončeny v hlavním vypínači rozvaděče společně?

Tj. proudová zatižitelnost kabelů CYKY se mi strojí z 73A na 3x 73A tedy budu jistit 200A společně.

Spíše se cca. zdvojí, a to po započtení veškerých nepříznivých koeficientů.

Miroš Jan

Quote from: Ondrej Jahel on 22.02.2018, 09:39

Mohu jistit jedním jističem 200A tři paralelní kabely CYKY 5x25, a to tak ze konce 3 kabelů jsou ukončeny v hlavním vypínači rozvaděče společně?

Tj. proudová zatižitelnost kabelů CYKY se mi strojí z 73A na 3x 73A tedy budu jistit 200A společně.


Pořád to je stejné. Moc málo informací, ale odpověď kompletní?
Spočítal bych to v progamu (PAVOUK, SICHR).
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Miroš Jan

Quote from: Ondrej Jahel on 22.02.2018, 09:39

Mohu jistit jedním jističem 200A tři paralelní kabely CYKY 5x25, a to tak ze konce 3 kabelů jsou ukončeny v hlavním vypínači rozvaděče společně?

Tj. proudová zatižitelnost kabelů CYKY se mi strojí z 73A na 3x 73A tedy budu jistit 200A společně.


Proč tři kabely, jako paralélní provoz?
Co takhle jeden kabel s pořádným průřezem?
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Jan Bocek

Quote from: Ondrej Jahel on 22.02.2018, 09:39

Mohu jistit jedním jističem 200A tři paralelní kabely CYKY 5x25, a to tak ze konce 3 kabelů jsou ukončeny v hlavním vypínači rozvaděče společně?

Tj. proudová zatižitelnost kabelů CYKY se mi strojí z 73A na 3x 73A tedy budu jistit 200A společně.


Co tím básník ( osoba odborně způsobilá) chtěl říci? Hlavně ta druhá věta " se mi strojí"....
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz

Milan Hudec

Tj.bude stestrojena z 3 x I x koef, nikoli ztrojená tj. prosté 3xI (dance)

Miroš Jan

Quote from: Milan Hudec on 22.02.2018, 13:03
Tj.bude stestrojena z 3 x I x koef, nikoli ztrojená tj. prosté 3xI (dance)


Tak tteď jsem z toho úplnej jelen Milane  :o
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Maroš Klein

Asi že dva plus dva nie sú štyri.
A popravde, že teraz vlastne ani nikto nevie že koľko. :)

Milan Hudec

Quote from: Miroš Jan on 22.02.2018, 13:06
Tak tteď jsem z toho úplnej jelen Milane  :o

Mám tam překlep.
Správně mělo být sestrojena.

Jinak k tématu.
Největší potíž bude mít všechny kabely rovnoměrně zatížené, tj stejné délky a stejné přechoďáky, sichr počítá se splněním těchto podmínek.
Navíc bude potíž s elmagcomp.
Navíc bude potíž spíše administrativního označení jednoho obvodu.
A navíc mě to přijde u těchto malých průřezů divné celkově.



Miroš Jan

Milane, já to říkám pořád.
Jeden pořádnej průřez, a rázem je problém vyřešenej.
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Milan Hudec

Quote from: Miroš Jan on 22.02.2018, 14:37
Milane, já to říkám pořád.
Jeden pořádnej průřez, a rázem je problém vyřešenej.

Takže do inzerce na seznamku:
300/230
No vypadá to lépe (dance)

Vít Rotrekl

Quote from: Miroš Jan on 22.02.2018, 14:37
Milane, já to říkám pořád.
Jeden pořádnej průřez, a rázem je problém vyřešenej.


Co když tam ty kabely jsou? Vedou z jednoho rozvaděče, ale byly využity na něco jiného, a teď je potře s nimi "nakrmit" jedno zařízení. Umím si představit situaci, kdy zatahování kabelu bude pořádná pakárna...
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Miroš Jan

Víťo, to je samé co když a podobně.
Pokud chce tazatel relevantní odpověď, musí ten svůj dotaz přesně formulovat, se všemi relevantními podklady. Na polovičatý dotaz poloviční odpověď. ;)
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Vít Rotrekl

Quote from: Miroš Jan on 22.02.2018, 16:20
Víťo, to je samé co když a podobně.
Pokud chce tazatel relevantní odpověď, musí ten svůj dotaz přesně formulovat, se všemi relevantními podklady. Na polovičatý dotaz poloviční odpověď. ;)


Já jsem jen chtěl poukázat na to, že ten kabel třeba vyměnit nejde/je to zbytečně nákladné, nic víc. Nemám rád, když je tu hned vyřčen jednoduchý ortel nad tazatelem.

To že tazatel zadal málo vstupních info je věc druhá. Kdyby se mě chtělo, jak se mě nechce, tak bych si to do toho sichru i dal. Osobně si myslím, že to nevyjde, z důvodu délky/uložení/souběhu.
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Miroš Jan

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Jiří Schwarz

Pokud se to má zřizovat nově, tak vždy dávám přednost standardnímu řešení, tedy s jedním pořádným kabelem, než jich tam tahat X

Pokud už tam nějaké kabely jsou a je snaha je využít, pak vstupujeme na velmi tenký led, když nevíme jestli ty kabely jsou opravdu stejné, stejně dlouhé,... aby byla dostatečná pravděpodobnost, že se ty proudy opravdu rozdělí rovnoměrně.
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Radek Červený

Quote from: Miroš Jan on 22.02.2018, 17:36
Tak se tazatel má zeptat pořádně. >:D


Tak tak, kdyby uvedl alespoň způsob uložení, délku, typ jištění, parametry sítě..... možná by se našel někdo, kdo by mu to dobrovolně naházel do výpočtu. Ale křišťálová koule je na servisu, černá kočka má dovolenou, s věštěním je konec.
Rozumná cesta pro tazatele je založit si například na OEZ účet, stáhnout Sichr a může entrovat o sto šest  ;)
Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikabrno.cz
info@elektrikabrno.cz