• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
01.01.2026, 18:31

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Je i jiné řešení než klasické pospojování plynoměru?

Started by Žvak Petr, 26.04.2018, 14:55

previous topic - next topic

Žvak Petr

26.04.2018, 14:55 Last Edit: 26.04.2018, 15:34 by Miroslav Minařík
Po celkové rekonstrukci dvoupodlažního objektu (elektroinstalace, hromosvod) došlo na plynové
měřiče. Je to stará zástavba a u každého bytu je plynoměr. Jsou zde udělány i nové omítky.
Plynové potrubí je nově natřeno na žluto.
Chybí pospojování přívodu a odvodu z plynoměru. Nedokážu jsi představit, že to potrubí budu
čistit od barvy na tloušťku Cu pásku a dávat tam svorky a propojovat drátem Cu 6mm.
Musí být i jiné řešení

Fuk Tomáš

Quote from: Žvak Petr on 26.04.2018, 14:55
Musí být i jiné řešení
Jistě - že si na to někoho najmete. A když mu k tomu koupíte štětec a barvožrout, tak se při práci ani nezapotí.
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Jiří Schwarz

Je lepší se na začátku domluvit, než se na konci pohádat...

Někdy je dokonce lepší se na začátku pohádat, než se na konci poprat...

Nejdražší bývá dodatečně řešit to, co se na začátku ojebalo, aby se ušetřilo   :'(
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Žvak Petr

Quote from: Fuk Tomáš on 26.04.2018, 15:57
Jistě - že si na to někoho najmete. A když mu k tomu koupíte štětec a barvožrout, tak se při práci ani nezapotí.

A, co se jiné řešení. Je známé, že vám to až neuvěřitelně"pálí".

Zdenek Hejčl

Další řešení je odpojit se od plynu, když už se vám nechce pracovat, nebo si někoho najmout.   :D
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU

Jirka Š. Svejkovský

Je spousta věcí, které normálně dělám a dřív jsem si je nedovedl představit. Nejenom v instalacích.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Milan Hudec

Quote from: Žvak Petr on 26.04.2018, 14:55
Po celkové rekonstrukci dvoupodlažního objektu (elektroinstalace, hromosvod) došlo na plynové
měřiče. Je to stará zástavba a u každého bytu je plynoměr. Jsou zde udělány i nové omítky.
Plynové potrubí je nově natřeno na žluto.
Chybí pospojování přívodu a odvodu z plynoměru. Nedokážu jsi představit, že to potrubí budu
čistit od barvy na tloušťku Cu pásku a dávat tam svorky a propojovat drátem Cu 6mm.
Musí být i jiné řešení

Můžete sdělit počet plynoměrů?

Juraj Rojko

pásová bruska na trubky - pokud se tam s tím vejdete

Jan Franěk

Quote from: Žvak Petr on 26.04.2018, 14:55
Chybí pospojování přívodu a odvodu z plynoměru. Nedokážu jsi představit, že to potrubí budu
čistit od barvy na tloušťku Cu pásku a dávat tam svorky a propojovat drátem Cu 6mm.
Musí být i jiné řešení


Jo, je.  Použít nerezový pásek  (whist) (beach)


NA obrázku je možné řešení, ale nevím jestli to výrobce k tomuto účelu má schválené nebo ne. Možná by se něco podobného našlo, ale osobně neznám nic co bych mohl k tomu to doporučit. Ovšem stále to předpokládá že plynová trubka bude pod objímkou očištěna až na čistý kov.
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Štefan Beláň

TO: Žvak Petr

V prvé řadě si zjistěte, z jakého materiálu je plynová přípojka do objektu.
Z téhož důvodu se podívejte i na přípojku vody.
Chránič chrání - jistič jistí.

Žvak Petr

Quote from: Jan Franěk on 26.04.2018, 20:12
Jo, je.  Použít nerezový pásek  (whist) (beach)


NA obrázku je možné řešení, ale nevím jestli to výrobce k tomuto účelu má schválené nebo ne. Možná by se něco podobného našlo, ale osobně neznám nic co bych mohl k tomu to doporučit. Ovšem stále to předpokládá že plynová trubka bude pod objímkou očištěna až na čistý kov.

První spojka z obrázku je skoro na všech plynoměrech.
Jednou jsem četl RZ, kde RT psal tyto svorky dotáhnout.
Myslím ale jako Vy, že nejsou určeny k propojování

Jirka Š. Svejkovský

Rozpěrku dávají plynaři na potrubí především kvůli stabilizaci rozteče při manipulaci s plynoměrem a odlehčení tahu na závity. Vodivé propojení je tak bonus navíc.

Když tam rozpěrka není, dávám dvě AB (ZS16) svorky a šestku plný vodič. Samozřejmě na holý povrch. Je potřeba odlišit materiál trubky, tedy ctít barvu. Na ocelovou trubku ocelový pásek, na měděnou měděný.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

František Šohajda

QuoteV prvé řadě si zjistěte, z jakého materiálu je plynová přípojka do objektu.


Už jsem to také viděl u plynu přívod i odvod z plastu a pěkně spolené s zžl. vodičem a ještě 10 mm CY.... :( (dance)
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Milan Hudec

Pokud to jsou stovky případů, není snad problém si na osmirkování najmout otroka.
Předpokládám že činnost bude zaplacená.

Žvak Petr

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 27.04.2018, 08:03
Vodivé propojení je tak bonus navíc.
Když tam rozpěrka není, dávám dvě AB (ZS16) svorky a šestku plný vodič. Samozřejmě na holý povrch. Je potřeba odlišit materiál trubky, tedy ctít barvu. Na ocelovou trubku ocelový pásek, na měděnou měděný.

Když rozpěrka je tak.............?

Žvak Petr

Quote from: Milan Hudec on 27.04.2018, 09:18
Pokud to jsou stovky případů, není snad problém si na osmirkování najmout otroka.
Předpokládám že činnost bude zaplacená.

Otroci jsou v této době nedostatkové zboží. Už i malé děti se nesmí použít :'(

Jan Franěk

Jako RT samozřejmě musím řešit kvalitu a trvanlivost spoje. Pokud není nějakým způsobem definována výrobcem, nemám se moc čeho chytit.

Vím že to práce na ......... , ale udělat se to prostě stejně musí. Osobně neznám žádnou podobnou svorku, kde bych měl jasně definováno že spoj bude kvalitní i "skrz" tu barvu. A že u toho plynu je potřeba kvalitní vyrovnání potenciálu, aby během výměny plynoměru nedocházelo k jiskření.  ;)

Navíc existuje i riziko že by to nějaký montér mohl sundat spolu s plynoměrem a rizika by nám pěkně naskákala. Musí být na první pohled jasné, že plní nejen funkci mechanickou, ale i bezpečnostní.

Ať už něco najdete (pak se o to podělte), nebo použijete standardní řešení, budete si muset holt s potrubím trochu pohrát. Tak k obědu vydatnou svíčkovou, knedlík navíc a hurá do práce  (drinks) ať jsou naměřené hodnoty co nejlepší  ;D
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585