Daji se jistit dvě 16A zasuvky (pětikolik 400V) jedním jističem 32A?

Started by tomas5, 12.08.2008, 21:27

previous topic - next topic

Michal Kolesa

Quote from: Radek Kroutil on 13.08.2008, 23:03
No tak sem dejte linky. Když už napíšete, že je to potřeba, tak dejte odkazy!! Nebo si je máme vyhladávat sami, když Vy chcete splnit svůj denní příděl příspěvků?? A nerozmlaťte si vzteky počítač!!


Tady si člověk může popovídat s normálními lidmi a né s úchyli (Xchat)

Radek Kroutil

Quote from: Michal Kolesa on 13.08.2008, 23:04
Mě se ty linky nechce hledat :'(

Tak to když si teda chcete jenom pokecat, dám vám link www.lide.cz nebo www.chat.cz
www.elektrika.cz ale není diskuzní server
Rev.tech. E2/A, elektroinstalace, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz

Jan Franěk

411.3.3 Doplňková ochrana
Ve střídavé síti musí být doplňková ochrana proudovými chrániči provedená v souladu s 415.1 u
- zásuvek, jejichž jmenovitý proud nepřekračuje 20 A, které jsou užívány laiky (osobami bez elektrotechnické
kvalifikace) a jsou určeny pro všeobecné použití; a
POZNÁMKA Výjimkou mohou být:
- zásuvky určené k použití pod dozorem znalé nebo poučené osoby, např. v některých komerčních nebo průmyslových
provozech nebo
- zvláštní zásuvka určená pro připojení speciálního druhu zařízení.
POZNÁMKA N Takovými zásuvkami pro speciální druh zařízení mohou být např. zásuvky pro zařízení kancelářské
a výpočetní techniky nebo pro chladničky, tj. zásuvky pro napájení zařízení, jehož nežádoucí vypnutí by mohlo být
příčinou značných škod.

Toto je neúplná citace z normy.

To míra Vorel. : Nejen venkovní zásuvky a koupelny. Všechny zásuvky pro laiky, tedy i domácnosti.

To Kolesa: Když se vám nechce hledat tak se do toho nemontujte.
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Michal Kolesa

1) Zas vím něco nového
2) Na Xchatu si asi nepokecám o proudovém chrániči a často jsem vyhazován z místností (že prý narušuji jejich chod)

Radek Kroutil

Quote from: Michal Kolesa on 13.08.2008, 23:14
často jsem vyhazován z místností (že prý narušuji jejich chod)


A zamyslel jste se někdy proč?
Rev.tech. E2/A, elektroinstalace, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz

Michal Kolesa

taky
A došel jsem k názoru, že admin je nedostatečně tolerantní (nezná mě osobně)

Jan Franěk

 :D  (wall)  (wall)  (plc)  (dabel)  (ssur)  (fool)  (fool)  (cryi)  (no)  (!)  (plc)

Chudák admin

;D  ;D  ;D  ;D  ;D  ;D  ;D  ;D   ;D 
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Radek Kroutil

Rev.tech. E2/A, elektroinstalace, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz

Zdenek Hejčl

Poslal: Michal Kolesa
Tady si člověk může popovídat s normálními lidmi a né s úchyli (Xchat)

Každý elektrikář je svým způsobem úchyl a tak co o nic nejde, že?...
Já taky a nevadí mi to... :D
A pak kdo je normální?  o:-)
Omlouvám se všem za odbočení od tématu....
Jinak souhlasím se všemi odbornými názory kolegů, neodporujících normě.
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU

Jaroslav Hasala

Quote from: Jan Franěk on 13.08.2008, 23:11
411.3.3 Doplňková ochrana
Ve střídavé síti musí být doplňková ochrana proudovými chrániči provedená v souladu s 415.1 u
- zásuvek, jejichž jmenovitý proud nepřekračuje 20 A, které jsou užívány laiky (osobami bez elektrotechnické
kvalifikace) a jsou určeny pro všeobecné použití; a
POZNÁMKA Výjimkou mohou být:
- zásuvky určené k použití pod dozorem znalé nebo poučené osoby, např. v některých komerčních nebo průmyslových
provozech nebo
- zvláštní zásuvka určená pro připojení speciálního druhu zařízení.
POZNÁMKA N Takovými zásuvkami pro speciální druh zařízení mohou být např. zásuvky pro zařízení kancelářské
a výpočetní techniky nebo pro chladničky, tj. zásuvky pro napájení zařízení, jehož nežádoucí vypnutí by mohlo být příčinou značných škod.

Toto je neúplná citace z normy.

To míra Vorel. : Nejen venkovní zásuvky a koupelny. Všechny zásuvky pro laiky, tedy i domácnosti.


Ono to není tak úplně jednoznačné. Na titulní straně citované normy ČSN 33 2000 - 4 - 41 Ed. 2 (ze srpna 2007) je uvedeno :
Nahrazení předchozích norem
S účinností od 2009-02-01 se nahrazuje ČSN 33 2000- 4- 41 z února 2000, která do uvedeného data platí společně s touto normou.

Do 1. 2. 2009 může být tedy instalace provedena i podle starší verze této normy, kde se skutečně mluví o proudových chráničích pouze v souvislosti s koupelnami a venkovními okruhy.
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

Miroš Jan

Kolego Hasalo.

Dovolím si s Vámi nesouhlasit,     (no),neboť nová ČSN 33 2000-4-41, ed.2, srpen 2007, je rok platná. To je, dle mého názoru, dostatečně dlouhá doba na to, aby si ji elektrotechnická veřejnost, jak se patří naučila. (norm)
Tudíž si myslím že by se nové elektroinstalace, (ty co se v dnešní době dělají),  měly dělat již podle této normy.
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Jan Franěk

Vidím to stejně jako p. Miroš.  (funny)  (poklona)

Podle předchozí, sice ještě platné normy se mají dodělávat zařízení rozdělaná podle starých projektů. Od platnosti nové normy by projektanti měli hned začít projektovat podle nových norem. Pokud někdo Začíná dělat novou instalaci, tak po novu. Jinak je to krok zpět. Nevidím k tomu jediný rozumný důvod.

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Lubomír Jindra

  Vždy provádět elektroinstalaci podle nejpřísnějšího pohledu na normy nebo ještě lépe je (nesplnitelný) sen mnoha slušných elektrikářů. V praxi totiž vstupuje do hry - ANO VSTUPUJE AŤ SE NÁM TO LÍBÍ NEBO NE - více faktorů:
1. investor a jeho peněženka
2. konkurenční boj dodavatelských firem

Stará norma ještě platí - jedeme dál podle ní, protože je to levnější, konkurenceschopnější.

Kolikrát asi zazní tato věta v koutech České republiky?  o:-)
Revize, instalace a opravy elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.elektroinstalace-jablonec.cz
jindra@elektri.cz

Jaroslav Hasala

Quote from: Miroš Jan on 14.08.2008, 20:12
Kolego Hasalo.

Dovolím si s Vámi nesouhlasit,     (no),neboť nová ČSN 33 2000-4-41, ed.2, srpen 2007, je rok platná. To je, dle mého názoru, dostatečně dlouhá doba na to, aby si ji elektrotechnická veřejnost, jak se patří naučila. (norm)
Tudíž si myslím že by se nové elektroinstalace, (ty co se v dnešní době dělají),  měly dělat již podle této normy.


Nesouhlasíte s čím ?
To co jsem napsal je prostý fakt. Souběžná platnost znamená, že si můžete vybrat, kterou normu budete upřednostňovat, alespoň prozatím.
Osobně jsem jednoznačně příznivcem všeobecné ochrany proudovými chrániči, to je snad z mých dosavadních příspěvků jasné. Mě osobně tento požadavek ČSN nijak nepřekvapil, ani nezaskočil, vývoj k tomu směřoval.
Navíc na JM se toto už stejně dělalo i dříve.
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

Miroš Jan


To : Hasala
Ono to není tak úplně jednoznačné. Na titulní straně citované normy ČSN 33 2000 - 4 - 41 Ed. 2 (ze srpna 2007) je uvedeno :
Nahrazení předchozích norem
S účinností od 2009-02-01 se nahrazuje ČSN 33 2000- 4- 41 z února 2000, která do uvedeného data platí společně s touto normou.

Do 1. 2. 2009 může být tedy instalace provedena i podle starší verze této normy, kde se skutečně mluví o proudových chráničích pouze v souvislosti s koupelnami a venkovními okruhy.

Tady to tak jednoznačně nepopisujete !
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace