Daji se jistit dvě 16A zasuvky (pětikolik 400V) jedním jističem 32A?

Started by tomas5, 12.08.2008, 21:27

previous topic - next topic

tomas5

Daji se jistit dvě 16A zasuvky (pětikolik 400V) jedním jističem 32A?

Petr Krištof

16A zásuvky, max.16A jistič
Zásuvka 32A jistič max 32A , může být i nižší

Miroš Jan

Dvě 16A zásuvky pětikolík 400V, se nedají jistit jističem 32A  (norm)
Nevidím důvod proč zásuvku 32A 400V nejistit jističem 32A  :o

Ovšem veškeré jištění je odvislé od průřezu, druhu a způsobu uložení jednotlivých kabelů.  ;)
V případě nové instalace, je třeba doplnit ještě proudový chránič.
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Otakar Dosbaba

tomas5: Není potřeba se ani ohánět normami, stačí na to selský rozum. Jestliže je na zásuvce napsáno 230V/16A, pak je jasné, na jakou zátěž je konstruována. A myslet si, že bude vždy ohlídáno, aby nemohla být zásuvka přetížena, je velkou utopií. Už díky podobnému řešení vzplanulo nemálo okolních předmětů.

tomas5


Otakar Dosbaba

... Trochu jsem se překoukl a opravuji se - zásuvka 400V/16A...

Chránič: 4P/40A/0,03A

tomas5y


Linhart Jarda

tomas5y: nehrajte si na elektrikáře a svěřte raději instalaci skutečnému elektrikáři. Z Vaších dotazů se zdá, že vyzvídáte jako laik který "umí zapojit zásuvku" co a jak zapojit. V provozovně kde zaměstnáte třeba i strejdu se to nevyplácí.
Jarda
Quote from: tomas5y on 12.08.2008, 21:59
děkuji a da se zapojit central stop na chranič?


Jaroslav Hasala

Quote from: tomas5y on 12.08.2008, 21:59
děkuji a da se zapojit central stop na chranič?

Ano, existuje i vypínací spoušť pro chrániče, alespoň u MOELLERa.
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

ALCR

Quote from: Miroš Jan on 12.08.2008, 21:33
................................
Nevidím důvod proč zásuvku 32A 400V nejistit jističem 32A  :o
..................................


    Důvod je a to dost častý, hlavní jistič před elektroměrem, tak že, když je hlavní jistič před elektroměrem 25A tak je jištění 32A zásuvky jističem 20A pochopitelné a správné i za cenu, že spotřebiče které potřebují víc jak 20A jistič shodí, v hodně případech ten rozsah 16-20A navíc pomůže.
    Něco jiného je jistit 32A zásuvku jističem 16A to je opravdu nesmysl a je to nebezpečné jelikož spotřebič/stroj který je opatřen vidlicí 32A i když takový proud nepotřebuje a není na něj ani dimenzován může být posléze zapojen do zásuvky, která bude jištěna skutečně 32A. Já říkám pokud spotřebič/stroj potřebuje ke svému spolehlivému chodu 16A a méně má mít vidlici 16A a v případě osazení vidlice 32A (bohužel dost rozšířený nešvar) to vidím jako potenciální ohrožení.

   Jinak k úvodní otázce jak již tu kolegové psali okruh se jistí vždy dle spotřebiče/přístroje s nejmenší hodnotou a žádné sčítání hodnot či koeficienty se neaplikují.

    A malá poznámka el. zařízení je ze zákona tzv. vyhrazené a smí ho montovat , opravovat atd. jen osoba s patřičnou kvalifikací (osvědčením).

Míra Vorel

Cránič pro zásuvky - snad jen do vlhkého prostředí ne? - koupelny, venkovní prostory a pod.

Radek Kroutil

Už ne. Už vše. Normu teď hledat nebudu. Nemusí být pouze tam, kde hrozí nějaká škoda na majetku
Rev.tech. E2/A, elektroinstalace, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz

Míra Vorel

Spíš bych se chtěl zeptat - musí být všude, kde je zásuvka nebo mohou být i jinde?

Michal Kolesa

Zásuvky přístupné laikům musí být chráněny proudovým chráničem

Radek Kroutil

Quote from: Michal Kolesa on 13.08.2008, 22:28
Zásuvky přístupné laikům musí být chráněny proudovým chráničem

Prosil bych citovat normu, kde berete tyto info
Rev.tech. E2/A, elektroinstalace, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz

Michal Kolesa


Radek Kroutil

Quote from: Michal Kolesa on 13.08.2008, 22:47
Toto už napsalo několik RT před Vámi

No tak sem dejte linky. Když už napíšete, že je to potřeba, tak dejte odkazy!! Nebo si je máme vyhladávat sami, když Vy chcete splnit svůj denní příděl příspěvků?? A nerozmlaťte si vzteky počítač!!
Rev.tech. E2/A, elektroinstalace, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz

Michal Kolesa