Petr Moravec

To: zerotest
Automatické odpojení od zdroje je zajištěno průchodem poruchového proudu a to cestou kterou jste popsal" Zdroj - pracovní vodič - jistící prvek - místo poruchy (zkrat nebo svod na neživou část) - ochranný vodič PE - místo rozdělení PEN - vodič PEN až ke zdroji a část proudu též zemí od uzemněného místa rozdělení ke zdroji".  Bezpečnost je zajištěna tehdy, když na neživé části nevznikne napětí vyšší než dovolené podle tabulky v NA.3 v ČSN 332000-4-41.  V případě že ano musí být zařízení odpojeno od zdroje do času uvedeného v tabulce  41.1 téže normy.
A nyní jsme u jádra věci.
Proč je tedy v ČSN 33 2000-6 čl.61.3.6.1 a)  POZNÁMKA 1  a POZNÁMKA N1 
Nevím co je pro vás zavádějící a matoucí při ochraně neživých částí, že prvkem, který zařízení odpojí je právě proudový chránič. Přečtěte si prosí uvedené POZNÁMKY  1 a N1  (norm)  :).

Rozmahel Vladimír

Kolegovi Zerotest tam právě chybí před slovem chránič, ten doslovný název " samočinné odpojení " ...
Dalo by se potom podle této logiky použít např. 20 chráničů, které by se poskládaly volně okolo živých částí. I to by pak šlo nazvat jako ochrana proudovým chráničem.  :D

Štefan Beláň

Přestože je zerotest anonym, nedá mi to abych naposledy ještě nereágoval a snažil se jej vyvést z omylu (používání terminologie), ve kterém bloudí.  :'(

Uvádím zde poslední citaci ze základní normy ČSN 33 2000-1. Jestliže je ochrana smaočinným odpojením, blbnu (doh) vlastně automatickým  odpojením :D, jedno ze základních ochranných opatření - viz příloha, tak nechápu, jak někdo může stále tvrdit něco jiného. :o :o :o

PS: A nebo že by spojení s ochranným vodičem byla přímá ochrana živých částí? ??
Chránič chrání - jistič jistí.

Milan Karvánek

Opravdu trapné slovíčkaření!!
Já stejně nejčastěji vídám jen základní ochranu jističem, protože základní ochrana pojistkami se již v bytech moc neužívá a základní ochrana proudovým chráničem se zase naopak ještě moc neužívá. Nejčastěji tedy v praxi vídám jen užití zvýšené ochrany proudovým chráničem.
A doufám, že už mají dušičky pokoj! Ale prase (pardon jen opravdový odborník) aby se v takové řeči vyznalo!

Petr Doležal

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

zerotest

To: Doležal
v podstatě jde o ten samý problém.

Pro ostatní:
všichni kteří užíváte termín ,,základní ochrana neživých částí proudovým chráničem,, máte pravdu v tom, že ho lze používát a
          [glow=red,2,300]proto se vám omlouvám.[/glow]
V ČSN tato ochrana není popsána ani definována, ale to nevadí proto že normy jsou nezávazné.
Proto pokud jste odvodili nějakým způsobem nový druh ochrany (který zde sice již byl a ve své podobě a principu se neosvědčil) je to jen na vás. Za bezpečnost takového způsobu odpovídá ten kdo jej provádí.
Přesto si myslím, že používat název ochrany, který zde již byl není vhodné pokud princip je jiný a pravděpodobně odpovídá jinému druhu ochrany - automatickému odpojení od zdroje.
V případě použití toho sporného termínu by mělo být popsáno jakým způsobem a za jakých podmínek tato ochrana funguje - nelze se odvolávat na princip jiné ochrany dle ČSN, neboť zde není shodná specifikace názvu a ochrany.
V případě jakékoliv škody nebo úrazu je odpovědnost na tom kdo tento výrok použil.
Prosím vás snad  si někdo nemyslí, že podržením názvu proudový chránič vznikne nová ochrana a u případného soudu, že mu to někdo sežere jako omluvu.
Doufám, že tento trochu krkolomný článek, který jsem napsal po poradě s právníkem už podstatu dostatečně osvětlí. Proč lépe nepoužívat základní ochranu neživých částí proudovým chráničem.


Rozmahel Vladimír

Pane kolego, chápu Vaši umíněnost, jedná se tady pouze o názvosloví použité tak či onak. V principu však všichni, kdo tady diskutují znají princip použití proudového chrániče, takže nesprávné použití tak jak uvádíte, je asi nesmysl. Snad si nemyslíte, že někdo osadí proudový chránič a ušetří tím, že nepotáhne ochranné vodiče? Tomu přeci sám nevěříte.
Ovšem:
např.zásuvka 230V chráněná FI 30mA, z ní zapojen spotřebič tř.2. Selže li ochrana tř.2, je jedno jestli poruchou na izolaci kabelu nebo poruchou zařízení, může to být klidně i stolní lampa s holou, třeba dětmi rozbitou, zapnutou žárovkou. Tady je potom chránič doplňkovou ochranou proti dotyku na živou část díky tomu, že jsou sítě zemněné.
Může provést a provede samočinné odpojení i bez galvanického ochranného vodiče, v tomto případě je tímto ochranným vodičem samotná Matička Země.