Může se dle platných norem použít na zásuvkový obvod vodič CYKY 3x 1,5 Cu?

Started by okurka, 24.07.2008, 14:53

previous topic - next topic

Michal Kolesa

Quote from: Jiří Šmíd on 08.09.2008, 03:34
Pokud to smlouva umožnuje odstoupit od zakázky a nebo práci dokončit podle projektu byť chybného.


Proč by nešlo odstoupiit ? Vždy lze hodit vercajk do tašky a "odpochodovat"

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: Michal Kolesa on 08.09.2008, 07:57
Proč by nešlo odstoupiit ? Vždy lze hodit vercajk do tašky a "odpochodovat"

... a zaplatit smluvní penále. Smlouva není jenom cár papíru.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Michal Kolesa

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 08.09.2008, 08:01
... a zaplatit smluvní penále. Smlouva není jenom cár papíru.


A proč platit když projekt odporuje "doporučení" normy
To by spíše měl platit projektant

Pavel Horský

Quote from: Michal Kolesa on 04.08.2008, 13:12
Proč tam ti "kluci - elektrikáři" vůbec dali takto poddimenzované vodiče ?

To nevědí tak základní věc, že na zásuvky se dává 2,5/16 A a na světla 1,5/10 A ?


To co píšete není zase až tak "základní věc".
Vysvětlení: viz. příspěvky kolegy Hasaly...........snad to z toho pochopíte
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

H

Tak tak. ČSN 33 2000-5-523 ed. 2, tabulka 52-C1, způsob uložení B1/B2/C/D ... proč by pro Cu 1,5mm2 nemohlo být jištění 16A? Mohlo, záleží na uložení kabelu.

Jaromír Urbanec

Quote from: Jiří Šmíd on 08.09.2008, 03:34
Elektrikářská firma dostane zakázku, s ní projekt a začne pracovat. Najde-li v projektu chyby upozorní prokazatelně objednatele a je na něm aby věc řešil. Nechá-li objednatel věci beze změny má el. firma dvě možnosti. Pokud to smlouva umožnuje odstoupit od zakázky a nebo práci dokončit podle projektu byť chybného. Prokazatelným upozorněním, např. zápisem do stavebního deníku, ze sebe sňala odpovednost a nelze jí nic vytýkat. Proč by se tedy pak měla vzdát další realizace a tím i zisku z akce? Tak to v dnešním světě funguje. Je to možná špatně, ale je to tak.

ale chlapi co si budem namlouvat, o tom, v jakém stavu je instalace vědí všichni, investor, projektant, montážníci i revizák, jen všichni více vydělají  a vo tom to je

Tomáštomáš

K té 1.5 kamarád (elektrikář §8) mi dělal elektriku na chatě zásuvky tahal 1.5 a odjistil je 16A jističem a říkal že to norma nepovoluje ale že se nemusím ničeho bát že 1.5 dokáže převádět v rozumné délce 20A bez jakychkoliv problému a že dokonce v některych zemích EU  je povoleno jí jistit 16A jističem je to pravda?nebo se mám bát zapojit do zásuvky přímotop 2KW

Pavel Horský

To co vám říkal kamarád elektrikář je sice pravda, ale z praktického hlediska je to nesmysl. Kabel CYKY-J 3x1,5 se při 16A a výše při uložení v dutinách hřeje tak, že byste se určitě divil a okamžitě byste snížil 16A jističe na 13A.
Pro vás jen tak pro zajímavost:   přímotop 2kW = 8,7A, takže jak sám vidíte, bát se ničeho nemusíte. Bojte se jen toho 16A jističe.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Antonín Bartoš

Pánové, přečtěte si tabulku č. 6 ČSN 33 2130, normy, která stále platí. Norma se vztahuje jak na byty, tak i na kanceláře a pod. Je vidět, že u "normotvůrců" levá ruka neví co dělá pravá. Jedna norma je v rozporu s jinou (platnou ) normou. Jinak, záleží na projektu!

KORTALL

Ano,můžete mít zásuvky tažené kabelem 3x1,5 vím že 1,5 má stálou zatížitelnost 16 A. Ale pokud bude ve svazku,tak se to nedoporučuje.Jistota je 3x2,5  , ta by měla snésti 25 A ale 16 A stačí.

Miloslav Dunda

Pokud je kabel CYKY 3x1,5 uložen pod omítkou může být jištění 16A. Souběh vodičů se v bytové instalaci tuším ani nebere v úvahu. (S tím souběhem to nevím určitě, ale mám pocit, že to někde v normách je nebo alespoň bylo).

František Šohajda

Viděl jsem 1,5 která táhne celý 2 pok. byteček /pračka, boiler, sporák světla ,TV/ prostě celý kompaktní byt mimo topení tj. plynové!.......je to na vzdálennost asi 3-4 metry CYKY 2x1,5.....majitel nechce vykopat cca 1 m v zemi nový přípoj /je líný/  .. je to tak cca 5 let , měl jsem to rozdělané a měď je sice barevná  a jištěná 20A/B  .......abych byl úplný je to spoj cca 3-4 metry mezi krabicemi, v době výstavby bytu jako provizorka na osvětlení při malování nového bytu!!
Tak to bylo ponecháno doposud a mimo změnu barvy OK....jinak je napojen na měď 6mm mimo tento spoj.........uložení ve sklepě na obkladačkách!!...je to byt na zahrádce rod . domku....sólo postavený.....není to podle norem, majiteli se nechce to nechat opravit...........ale tam jsem viděl co snese měď 1,5mm.....vůbec jsem tomu nevěřil!!! >:(
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Miloslav Dunda

Říká se, že dřevo nastojato a ženská na ležato unesou hodně. Ale s drátem to si tak jistý nejsem. 

Milan Illek

Quote from: Tomáštomáš on 27.12.2008, 13:09
 k té 1.5 kamarád (elektrikář §8) mi dělal elektriku na chatě zásuvky tahal 1.5 a odjistil je 16A jističem a říkal že to norma nepovoluje ale že se nemusím ničeho bát že 1.5 dokáže převádět v rozumné délce 20A bez jakychkoliv problému a že dokonce v některych zemích EU  je povoleno jí jistit 16A jističem je to pravda?nebo se mám bát zapojit do zásuvky přímotop 2KW

A já jsem si myslel, že rozhodující je, co říká revizní zpráva. Mně říkal elektrikář, že 2,5 měď utáhne dům!
Již se nedivím zprávám typu: " příčinou požáru byla vadná elektroinstalace."

Zdenek Hejčl

Ano utáhne není problém pokud tam budou jenom úsporné žárovky, TV, lednice a maximálně nějaká malá HI-FI věž. / instalace na úrovni roku 1960/
Pračka, mikrovlnka, sporák ostatní větší spotřebiče netřeba.  ;)
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU

Miroslav Minařík

Závěr tedy:

Norma nic nepřikazuje ale doporučuje.
Na otázku
Může se dle platných norem použít na zásuvkový obvod vodič CYKY 3x 1,5 Cu?
Může. Je otázkou jaký jistič je předřazen.

Vše bylo vypovězeno a zde je tabulka s výpočtem z normy.