dolac

Áno hovoríme o inom. Ja som hovoril o vypínacích časoch, o istení a selektivite smerom k zdroju teda distribučnej sieti a o trafe 110/22kV. Vy hovorite o opačnom smere a o distribučnom trafe 22/0,4kV. Myslím, že to už ukončím, autora témy to asi nezaujíma.   

H

Quote from: Milan Illek on 19.04.2009, 14:34
Kabely musí mj. vyhovět na konrolu oteplení při zkratu.

A předpokládám, že právě k tomuto se váže původní otázka. Zda kabel vyhoví či nevyhoví se počítá ze vzorce, kde se dosazuje ... čas vypnutí (či čas působení zkratu). Čili předpokádám, že se tazatel ptá proto, že neví jaký čas vypnutí má dosadit.