Připojím doma pětivodičovou míchačku když mám přívod k domu jen čtyřvodičový?

Started by Petr Vojtěch, 20.10.2014, 00:05

previous topic - next topic

Martin_Vašíček

Quote from: Pavel Horský on 23.10.2014, 15:23
Pane Vašíčku, prosím, přečtěte si ještě jednou celou diskusi, abyste pronikl do jádra věci o které se tu již pár dnů bavíme. O odbočku tu přece vůbec nejde.
Jde tu o vývod z RE. S odbočkami se tu velice nešťastně zapletl Jirka Svejkovský a od té doby to tu každý převrací jak horký brambor v hubě.

... za pochopení.


Sleduji diskuzi od začátku, takže jsem seznámen s tím, co se tu řeší....

p Svejkovský to napsal správně v příspěvku 27 a 29
a já s ním souhlasím > můj příspěvěk č. 44

Pavel Horský

Quote from: Martin_Vašíček on 23.10.2014, 15:52
Sleduji diskuzi od začátku, takže jsem seznámen s tím, co se tu řeší....

p Svejkovský to napsal správně v příspěvku 27 a 29
a já s ním souhlasím > můj příspěvěk č. 44


Tak jsme to pochopil asi každý jinak, podle svého.
Já tvrdím stejně jako kolega Rotrekl, že odvod z elektroměru do bytu nebo domku (RE- RB) není žádnou odbočkou. Stále nechápu, proč se tu o tom tak sáhodlouze debatuje.
U mě by také neprošel přívodní kabel do domu a bytu  CYKY-J4x6mm2.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Milan Hudec

Nemusí se zrovna jednat o černý odběr, abychom si mohli představit  neměřené části instalace bez elektroměru/měření, ale diskuzi máme pěknou (dance)

Vít Rotrekl

To Martin Vašíček:
Ano, vím o tom, že u PRE je PEN přes elektroměr. A že musí být vydrátováno Cu10 i fáze i PEN. Ale ta odbočka před hl. jisitčem 4x CY6/CYKY 4x6 ze stoupaček, by dle výkladu toho článku, o kterém se tu už tejden dohadujeme, asi prošla. A na odvodních svorkách z elektroměrového rozvaděče (myšleno v bytovce), kde jsou/bývají odvodní svorku už v neplombovatelné části, by neměl být nějaký zásadní problém provést ono rozdělení PEN na PE a N. Takže taky nevidím důvod proč tahat 4x6, když bez problému mohu natáhnout a připojit 5x6.
Řešení elektroměrových rozvaděčů, kde je odvodní kabel připojen přímo do elektroměru, považuju, za kravinu a nechopnost výrobců vyrobit kvalitní rozvaděč.
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

burys

Panove ja to mam takto: z pojistkove skrine mam cyky 4x16 do Er vedeno v zemi delka 20 m jisteno 40A gG. Z er mam cyky 4x6 delka 27 m vedeno v zemi a ve stene. Jisteno 25 A char B. Ubytek napeti dle sichr -1.4%, impedance naprosto Ok,  max. Proudove zatizeni kabelu ve zdi pri okolni teplote 30 st je 29A coz je taky OK. Nicmene me mrzi ze jsem tento kabel pouzil. Beru to za svoje osobni selhani. Planuji doplnit paralelni kabel cyky 4x6 pro jistotu. Du  je ale jiz 4 roky hotov.

Zdenek Hejčl

Zamyslel bych se nad tím, jestli nebude lepší a nakonec levnější dát AYKY 4x16mm.
On paralelní chod vodičů je kolikrát věda...  ;)
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU

Ján Garaj

Quote from: Pavel Horský on 23.10.2014, 16:29

U mě by také neprošel přívodní kabel do domu a bytu  CYKY-J4x6mm2.


Tak mám šťastie, mám CYKY X*10.Nejdem teraz na chalupu spočítať to X, ale, že to je 10 to viem naisto.

Petr M

Teda, já nestačím koukat  :o

A při tom je to tak jasný:
1. U RD, kde je jeden elektroměr, není z přípojkové skříně odbočka, ale hlavní vedení, do rozvaděče min. 10 Cu nebo 16 Al. Bez pardónu.  (norm)
2. Mezi svorkou elektroměru (= součástky v rozvaděči) a vývodem z rozvaděče je sakra rozdíl. Rozvaděč jde vydrátovat 6kou, pokud to sedne elektricky, ale pod podmínkou, že PEN neprochází elektroměrem (pak se pro něj musí použít CY10-CY25)  (norm)
3. Na vývodu rozvaděče v TN-C taky nemá Cu 6 co dělat, není to žádná odbočka ani vývod elektroměru (součástky)  (norm)
4. Požadavek na TN-C v neměřené části je přece logický, za bodem rozdělení se nesmí PE a N spojovat, navíc kočkopes 3L+N+PEN není v normě definován.  (norm) A nikdo nezaručí, že by někdo v budoucnu chtěl připojit rozvaděč v TN-C, tak je to sjednocený.
5. Požadavek rozdělení PEN za elektroměrem je taky jasný - nejbližší vhodný místo. Je blbost dělat rozdělení u ER, když ten je v plotě 30m od domu a dávat tam kvůli tomu nerez do výkopu. Ale připojovaví podmínky tomu nebrání ani u ČEZu, ani u EONu. Pokud je rozvaděč v přední stěně domu hned na ulici, HOP za stěnou a rozvaděč kdoví jak daleko uvnitř, tak není dvod, proč nedělit na výstupních svorkách rozvaděče co nejblíž k uzemnění...
6. Proč mají výrobci elektroměrových rozvaděčů v dokumentaci "vývod z měřené části"?
7. Když mám v plotu ER, kabel pod zahradou a udělám z něho odbočku do dílny, altánku, k bazénu apod.,  je tahle odbočka měřená, nebo je měřený jenom "hlavní rozvaděč" v domě/chatě?
Jsem programátor jednočipů, zaměřený na automatizaci. Se zájmem o silnoproud od pěti let, maturitou elektro a papírama na to, abych mohl svůj výtvor legálně otestovat pod napětím do 1kV...

Ivan Polínek

Quote from: David Hruda on 23.10.2014, 08:22
Což ale není případ tazatelovy novostavby RD...

Když budeme uvažovat starou instalaci a výměnu vývodu z ER, mám možnosti:
v případě porcelánového můstku:
1) použít kabel CYKY-J 4x10
2) rozdělit na můstku a použít 5x6

V paneláku:
Nevím jak u vás, ale u eonu při změnách v ER nesmí zůstat PEN průchozí přes elektroměr, ale musí být veden přímo a do eletroměru N. I zde mám možnost použít 4x10 nebo 5x6.

Uznávám, že NA.19.2 je napsaný tak, že svádí k výkladu použití 4x6, ovšem prvních pět slov tohoto dodatku " V neměřených částech pevných instalací" je pro mě srozumitelný a dostatečně silný argument, abych řekl ne. Že je v pokračování dodatku věta, která "jakoby" popírá těch prvních pět slov pro mě neobstojí.

Zajímal by mě názor pana Beláně.


Lehce vstoupím do diskuze, výjimka na 6 Cu vznikla na základě požadavku rozvodných závodů z důvodu snadnějšího připojování pevných vodičů do elektroměru a  také možná proto, že porcelánové můstky 25A, které jsou standardně používané u ČEZ  a EON jsou jen pro připojení vodiče 6mm2.
Norma je navíc nešťastně napsaná, protože dle ní pokud budu mít vydrátovaný rozvaděč 10 Cu, nemohu použít na vývodu 6 Cu, neboť to nesplňuje podmínku stejného průřezu. Další polemika bude o pojmu co to je odbočka k elektroměru, je to vodič z pojistkové skříně nebo vodič z hlavního jističe? Pokud by bylo napsáno vodiče do elektroměru, tak je to jasné.
Bohužel se dostáváme do oblasti slovíčkaření, protože normotvůrce u výjimek neumí napsat jednoznačný  a nezpochybnitelný text.
RT - E1/B; pro laiky: revizní technik bez omezení napětí i v prostředí s nebezpečím výbuchu

Radim Strycharski

Quote from: Petr M on 19.02.2015, 07:51
U RD, kde je jeden elektroměr, není z přípojkové skříně odbočka, ale hlavní vedení

Je to naopak. U RD s jedním elektroměrem není hlavní domovní vedení, ale jen odbočka k elektroměru (v celém úseku od HDS do RE).

Quote from: Petr M on 19.02.2015, 07:51
Rozvaděč jde vydrátovat 6kou, pokud to sedne elektricky, ale pod podmínkou, že PEN neprochází elektroměrem

Rozvaděčová norma nepřipouští použití PEN 6 mm2.

Quote from: Petr M on 19.02.2015, 07:51
Požadavek na TN-C v neměřené části je přece logický, za bodem rozdělení se nesmí PE a N spojovat

Je to čistá konvence daná distributorem. Distributoři, kteří dovolují neměřený přívod TN-S, mají v RE oddělené svorkovnice N a PE.

Quote from: Ivan Polínek on 19.02.2015, 11:01
Další polemika bude o pojmu co to je odbočka k elektroměru, je to vodič z pojistkové skříně nebo vodič z hlavního jističe?

Odbočka k elektroměru je vedení, které začíná odbočením od HDV nebo HDS a končí na vstupních svorkách elektroměrového rozvaděče. HDV se v místě odbočení nepřerušuje (vyjma první svorkovnice) a to, co z něj odbočuje, je odbočka, protože tato odbočná svorkovnice není vstupní svorkovnicí RE. Pokud je jen jedno celistvé vedení z HDS do RE (kde se ovšem případně nevylučuje ze vstupních svorek RE smyčka do dalšího RE), jedná se o odbočku k elektroměru. Viz čl. 7.3.1 a 7.3.2 ČSN 33 2130 ed. 2 a 3.

Prakticky lze tedy PEN 6mm2 použít normativně jen v případě elektroměrových desek.

Petr M

Quote from: Radim Strycharski on 19.02.2015, 16:38
Rozvaděčová norma nepřipouští použití PEN 6 mm2.


Však jo. Pokud prochází PEN elektroměrem, tak min. 10ku.

Pokud neprochází elektroměrem, tak je tam jenom vodič ze středu napěťových cívek, který neplní funkci ochrannou. Takže to není PEN ale N  (norm) a tam by to modré CY6 celkem slušelo ;)
Jsem programátor jednočipů, zaměřený na automatizaci. Se zájmem o silnoproud od pěti let, maturitou elektro a papírama na to, abych mohl svůj výtvor legálně otestovat pod napětím do 1kV...