• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Je přívodní kabel 4B x 25 pro stroj 150kW dostačující?

Started by David Klimeš, 23.02.2006, 16:14

previous topic - next topic

David Klimeš

Doplňuji, kabel bude uložen v cca. 30cm hlubokém kanále, jenž je určen pro přívod vzduchu a vody (tlakové hadice) a ještě jednoho kabelu 3Bx70x40?
Okolní teplota se pohybuje okolo 15-20°C


Ladislav Řehánek

Při řešení těchto případů se postupuje od konce.To znamená že se musí spočítat příkon všech spotřebičů,když tam jsou motory tak jaké,jejich rozběch,délka chodu atd.Ten vzorec co vám poradil kamarád je pěkný ,ale obvody s motory se počítají jinak než klasický rozvod.Já osobně bych použil kabel 3x185+95 i z hlediska poklesu napětí při zapínání.Na vyřešení je třeba znát veškeré dostupné informace,včetně jmenovitých hodnot připojených spotřebičů.


Petr Moravec

A čím ho mám jistit
milá Lízo řekni čím.

Zadejte to projektantovi.
kabel CYKY 3Bx120+70, 150kW unese – jeho max zatížení je 276A ale s ohledem na uložení jak uvádí p. Doležal

A výpočet I = Pn/Un/odm. ze 3/cos fí = 150000/400/1,732/(0,95?)= 228A
cos fí – znáte ho?

Není na štítku stroje uvedena hodnota In?

Petr Doležal

Pan Řehánek mě navedl na jednu skutečnost. Zkoumáte někdo síť, při rozběhu těžkých motorů ? Nemusí to být tento případ, myslím to obecně (zase odbočuji od tématu, sorry). Máte jistotu, že napětí na svorkách motoru je dostatečné pro rozběh ? Neodpadnou vám relé a stykače v celém rozvodu podpěťovým rázem ? Zkoumáte potřebnou velikost napájecího trafa ?

Přivítám jakoukoliv zkušenost, myslím při návrzích.

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

František Dluhý

taky si myslím pán se odvolává na měnič a stejnosměrný motor ovšem přeci ten měnič není elektrocentála či perpetum jak pán nerad slyší


Jaroslav Hasala

To Doležal :


Tyto věci spolehlivě ukáže až praktický provoz.


Při výpočech často vyjdou dost předimenzované průřezy vodičů. Praxe ovšem ukazuje něco jiného.


Bohužel, často ruzní kutilové použijí pro připojení nějakého stroje to, co je zrovna po ruce. Moje praktické zkušenosti s tímto ovšem nejsou nijak odstrašující, většinou to nepřinese žádný praktický problém, i když je dimenze často o stupeň i více menší.


Tímto to nechci omlouvat nebo tolerovat, jako RT se samozřejmě musím řídit platnými ČSN, nicméně stojí to za úvahu.


Není to tak dlouho, co jsem viděl elektrokotel 24 kW připojený kabelem CYKY 5Cx 2,5. Běželo to prakticky nonstop (20 hod. sazba) na plný výkon. 


BTW tento výkon byl stejně pro objekt nedostatečný, dotápělo se přímotopy, ty byly přes změt prodlužovaček připojené do běžných zásuvek.


Kabelem tekl prakticky nepřetržitě proud kolem 35 A, odjištěno to bylo jističem 3x 32A. Jistič byl zahřátý, ale nevypínal. Délka kabelu byla asi 10 m. Ačkoliv se to pro někoho bude zdát neuvěřitelné, fungovalo bez problémů. Kabel byl cca o 10°C teplejší než okolí, úbytky napětí cca 5V.


Přišel jsem do toho objetu kvůli něčemu jinému, ale tohoto si nešlo nevšimnout. Snažil jsem se majitele upozornit na možná rizika, ale odbyl mě s tím, že ten kotel už takhle běží několik let. Nedokázal jsem mu vysvětlit, proč by se měl přívodní kabel měnit, když to funguje. Spíše mě nebral moc vážně, nakonec mě odbyl, abych se staral o to, kvůli čemu mě zavolal.


Přístup majitele jistě není správný, ale pravdu má v tom, proč to předělávat, když to funguje ...


Podle ČSN by tam měl být kabel CYKY 5Cx 6 nebo 5Cx 10, při jištění 3x 40A. 


Podle chápání ČSN by měl kabel 5Cx 2,5 svítit nebo přímo hořet jasným plamenem. Nesvítil, ani nehořel, jak je to možné?


Petr Moravec

To: Hasala
Je možné, že vámi popisovaný případ funguje, ovšem pouštět do kabelu CYKY 5C×2,5 – 35A
je nejspíš možné, pokud bude uložen způsobem, že je aktivně chlazen.
Pokud tento kabel vložíte do tepelně izolujícího materiálu, tak dlouho nevydrží. :-(.
Stačí, že se na kabelu bude časem usazovat vrstva prachu.
Dále jistit kabel 5C×2,5 jističem JB 32A (viz pokusím se vložit obrázek). :-(.
Ale máte pravdu v tom, že majitel, když se mu znelíbíte, může vás vyrazit ze dveří.

PS:
Jistič 32A při trvalém zatížení 35A nevypne dokonce i 42A ho vypne asi tak za 3hodiny.
Proto bych vámi uvedený příklad moc neprezentoval, jelikož to opravdu nelze tolerovat.


Petr Moravec

No nic obrázek nejde. Ale byla to jen charakteristika jističe JB32A s charakteristikou kabelu 5C×2,5.
Moeller v pavouku to má hezky zpracované .

František Dluhý

možná se autor přízpěvku bude zlobit že trochu odbočím od tématu ale stejně si myslím že problém s kabelem pro stroj 150kW byl již vyřešen - svěřit projektantovi... ale když už se tady řeší otázka kabelu 2,5 který vydržel 32A, co mi řeknete páni RT když  vidím v rozvaděči propojky mezi jistícími prvky vodičem průřezu 2,5 i 1,5 .. abych objasnil je normální kdyz hlavní jistic je 120A a znej je rozvod do ostatnic jisticu temito "mazanky" chapu ze vetsi prurez by zabral vice mista a byla by snim horsi manipulace jsou to vzalenosti do 50cm ale je to vporadku ?? rozvadec je z roku 1980


Miloslav Dunda

No z hlavy to přesně nevím, ale domnívám se, že v kabelové lávce nemůže být společně vedena voda a elektrický kabel.