Proč proudový chránič vybavuje při zapnutí cirkulárky?

Started by Lukáš Rejnart, 21.02.2011, 21:37

previous topic - next topic

Lukáš Rejnart

Quote from: František Šohajda on 22.02.2011, 13:10
Přesně jsem se z touto situací minulý týden setkal při revizi nového RD...
Zásuvka 400V chráněná 30mA chráničem na dvorku....také cirkulárka na dřevo,jenže to nešlo asi majiteli zapojit, tak všechno popřepojované tak aby 4 žilový kabel mohl napojit...
Zásuvka 32A ještě bez krytu...kolem děti ...!
No hrůza! :'( (zle)

Pán je asi kaskadér-hazardér. Já pouze přepojil vodiče stykače, tím jsem vlastně dal PE svou funkci ochrany v souladu s chráničem. Žádná dráteničina, nic odkryto a pod.

Lukáš Rejnart

Quote from: Fuk Tomáš on 22.02.2011, 13:47
Když tam je 4P chránič a instalace je 2 roky stará, tak tam někde N na tuty bude.

N přivedu pouze pro potřeby ovládání stykače/spouštěče.
Je na netu dokumentace k motorovým spouštěčům a motorové ochraně?

Lukáš Rejnart

Quote from: Jiří Schwarz on 22.02.2011, 21:23
A neřešit to tak, že se "spojí" N a PE ve "fiktivní PEN"!
Předem říkám, že je to ztráta času, kromě toho, že se to nesmí, za chráničem to nefunguje!

Ano, to se nesmí, tím vybaví chránič. V kabelu N není, může být vůbec v pohyblivém přívodu použit?

Pavel Horský

Quote from: Lukáš Rejnart on 24.02.2011, 09:05
  V kabelu N není, může být vůbec v pohyblivém přívodu použit?


:o a proč by nemohl? Zdá se mi, že jste kutil, že?
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Vít Rotrekl

A co třeba oddělat ten stykač (jen místo možného problému) pokud tam tedy není nějaký další motor nebo něco takového co je nutné nějak blokovat... A dát něco jako na obrázku. Stačí vám tři fáze a PE. Nemusíte řešit žádný oddělovací trafa, žádný pětižilový šňůry, předělání a přepojování zásuvky....
Pokud by jste chtěl něco s hříbkem na nouzové vypnutí tak něco podobného dělá ABB
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

elmohomola1

Ale páni kolegové,tazatel nikde nepíše z jaké zásuvky to má napojeno.(čtyř nebo pěti)Pokud je instalace 2roky mladá,tak jen asi trouba by nedal k mot.zás.5* kabel a to i přesto že má třebas (ikdyž nelogicky) namontovaný čtyřkolík.Toto nám měl tazatel sdělit jako první a potom mu můžeme relevantně poradit a ne hned měnit stykače atd.

Zdenek Hejčl

To elmohomola1 :

Stačí číst:
Poslal: Lukáš Rejnart

Ano, tak to je použito, stykač je ovládán spínačem L - PE. Na starých instalacích to fungovalo, ale přesně to splňuje podmínky pro vybavení chrániče.
Nejschůdnější řešení je zatím vyměnit přívod a koncovky za 5ti žílový a potom předělat zbytek elektroinstalace pily.
A ještě:
Ano, to se nesmí, tím vybaví chránič. V kabelu N není, může být vůbec v pohyblivém přívodu použit?

Pravda je taková, že informace tazatele z něho lezou jak z chlupaté deky. (doh)
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU

Miroš Jan

TO: Vít Rotrekl
Kdybyste si přečet můj příspěvek, tak uvádím skoro to samé, akorát bez toho ovladače nouzového vypnutí. Ten je také dobré použít.
:)

TO: Pavel Stránský 111
Mýlíte se. Vodič ,,N" se na strojním zařízení smí používat. (norm)
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Jiří Schwarz

Quote from: Lukáš Rejnart on 24.02.2011, 09:05
Ano, to se nesmí, tím vybaví chránič. V kabelu N není, může být vůbec v pohyblivém přívodu použit?

Proč by nemohl být?
Chybou je, když je v kabelu (pohyblivém přívodu) PEN vodič. PE jako ochranný ano, ale nesmím si z toho "ukradnout potenciál středu soustavy" a použít to pro stykač, osvětlení,... jako vodič N
Pokud střední vodič N potřebuji, musím ho mít samostatně již v kabelu, pokud je to za chráničem, musí být pětikolíková zásuvka, pětižilový kabel, kde je již PE samostaně a N přes chránič taky samostatně.
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Joscer

Quote from: Lukáš Rejnart on 21.02.2011, 21:37
Jaký stykač mám dát místo V03C? Jak upravit instalaci? (spouštěč a pod.)


Nemá někdo prosím tucha, kde najít datasheet pro

Stykač V03C 009?

Resp. alespoň schema a jaký je příkon?
Chytrý napadne špatný názor, hlupák jeho autora.


Kastner Lubomír

Proč to dělat jednoduše když to jde složitě, že? Vyházet stykače apod. a dát tam motorový spouštěč a klidně tam ponechat proudovou ochranu. Jednoduché, rychlé a spolehlivé. A navíc se minimalizují možnosti poruch např. nedokonalý kontakt apod.
Servisní technik specialista v oblasti elektromotorů, jejich zkoušení, defektoskopie, vibrací, navíjení, vyvažování. usazení apod.