Musí být ve staré instalaci při instalaci nového čerpadla proudový chránič?

Started by Jan Nevoda, 22.05.2010, 10:01

previous topic - next topic

Jan Nevoda

Jednak kvůli úspoře místa,ceně a jasnosti zapojení použiji na jištění proti přetížení  motoru 230V čerpadla jistič charakteristiky D,ten musí při normálním provozu "držet" a koupen přesně dle štítkové hodnoty proudu motoru ochrání vinutí proti přetížení při poruše,než třeba stačí vinutí motoru odpojit tepelný bimetal-spínač zabudovaný ve vinutí.
Motorový spoušteč se sice někde snad prodává i dvoupolový,ale je to dražší řešení.A u  třípolový má prý každý výrobce jiný způsob propojení při instalaci jednofázové...

PilíkF

Něco podobného jsem řešil minulý týden s RT, ale jednalo se o novou instalaci a ponorné čerpadlo.  Jasně mi řekl, že ponorné čerpadlo nemusí být přes proudový chránič stejně jako boiler. Tak nevím, ale podle něj by asi nebylo co řešit.

PilíkF

Pro čerpadlo HCP výrobce požaduje proudový chránič v případech : Při použití čerpadla pro čištění příp. údržbu plaveckých bazénů, pro venkovní fontány, zahradní rybníky apod. nesmí být čerpadlo používáno, jsou-li ve vodě lidé. V těchto případech musí být čerpadlo napájeno přes proudový chránič (RCD), jehož zbytkový proud nepřesahuje 30 mA.


Jaroslav Hasala

Pokud jde o spotřebič, který je opatřen vidlicí 230V a výrobce si nevymiňuje připojení přes proudový chránič, potom je samozřejmě možné připojit to i ze stávající zásuvky 230V.
Je vhodné ověřit, jestli je zásuvka v pořádku, nejlépe revizí (podobně jako se dělají revize na zásuvky pro plynové kotle).
Zároveň ovšem platí, že pokud se zřizuje nová zásuvka 230V, měla by být zhotovena v souladu se současně platnými předpisy, tj. přes proudový chránič.
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

PilíkF

Dle mne prostě pán použít chránič nemusí proč taky ve staré instalaci.

Co se týká zásuvek v nové instalaci souhlasím s Vámi.

Jan Nevoda

Přece se nemůže jednat o novou instalaci,když kabel(uložený ke studni v zemi)je 4B a nebude měnen pouze napojen na presscontrol a z něj na zásuvku na 230V-čerpadlo.
Pokud bych chtěl a musel použít v tomto případě p.chránič,musel bych samozřejmě přeznačit starý kabel 4B-žílu na modrou N.

Jiří Šmíd

Je li čerpadlo nepřenosné, čož bych si dovolil ohadnout podle tohože bude umístěno ve vrtu studny, pak nemusí být napájeno přes chránič. Je li připojeno přes zásuvku která je určená pouze pro napájení tohoto čerpadla, pak ani tato zásuvka nemusí být napájena přes chránič. Podmínkou je, že nebude bežně přístupná pro jiné využití (např. sekačky). To znamená, že pro její využití musí být překonaná nějaká překážka (sejmutí betonového krytu studny, demontáž nějakého krytu pomocí nástroje a podobně, tím ale nemyslím kličku).
Vysoce odborných omylů se nemůže dopustit kdejaký hlupák. K tomu je zapotřebí vysoce vzdělaných specialistů. (Žáček)
RT E2/A

Josef Pentoda

Quote from: Jan Nevoda on 22.05.2010, 10:01
Staré čerpadlo na 400V bez proud. chrániče - stará instalace v celém domě.
Nové čerpadlo na 230V musí být instalováno na zásuvku s proudovým chráničem 0,03A?

Jedná se samozřejmě o to, že je čerpadlo používáno venku, tj.se zvýšeným rizikem úrazu.
Abych byl krytý, musím použít chránič?

#uft#
Možná vás to překvapí, ale existují i lidé, pro které je primární motivací k instalaci proudového chrániče zvýšení bezpečnosti pro uživatele.


A je to tady zas ! Radit, nebo neradit ? Z dotazu je zřejmé, že tazatel nemá ani ponětí jaké je nové čerpadlo a k čemu slouží / zalévání, nebo jako zdroj pro tlakový zásobník /. Umístění venku může být ve studni, vrtu , potoce atd. Jsou požity sondy pro ochranu čerpadla bez vody, nebo jiný systém ochrany motoru? Připojení do zásuvky nového čerpadla kde taky není dáno Docela mně překvapilo, že se někdo nepozastavil nad zadáním. Ovšem o požití proudového chrániče je toho až dost. Myslíte, že to tazateli nějak pomohlo?

Pavlos1s

Podle mě se jedná o prostředí zvlášť nebezpečné a je nutné zřídit ochranu zvýšenou. V tomto případě asi nepůjde využít ochranného pospojování a jako jediná schůdná varianta je právě použití automatického odpojení od zdroje a jako doplňkovou ochranu použit chránič 30mA.

Jan Nevoda

Čerpadlo je s konečnou platností nepřenosné umístněné v kopané studni.(za tu vrtanou se omlouvám)Jak jsem psal bude řízeno tzv.presscontrolem,tj.bez tlakové nádoby a jen k zalévání.Zásuvka 230V,krabice acidur,presscontrol a flexokabel čerpadla to vše umístněno v kopané studni cca 2M nad hladinou.Presscontrol zabezpečuje dle návodu výrobce odpojení čerpadla  při chodu na sucho a přehřátím vinutí se odpojí i bimetal spínač ve vinutí motoru.
Řešení napojení čerpadla bezpečněji přímo z krabice není možné vzhledem k porušení záruky při odstranění flexo vidlice.
Celé řešení s presscontrolem je dosti zbytečně složité ve stísněných podmínkách studny,avšak k zalévání vhodné.Toto řešení však nepovažuji za vhodné pro jiný případ rozvodu vody do domu,kdy antitalenti opakovaným pouštěním a zavíráním vody třeba 6x za minutu dle mě dokáží čerpadlu spolihlivě zkrátit životnost.
Může mě někdo vysvětlit zda IP zásuvky proti vodě je funkční(odpovídající danému číslu) i když je v zásuvce zasunuta třeba i úzká dvojvidlice či normální tříkontaktní?Vždyt to nemůže být pravda,neb je pootevřeno víčko zásuvky a spoj vidlice a zdířek také není moc krytý...A jaký vliv má na IP změna polohy přístroje z obvyklé svislé na vodorovnou?(nemyslím tím v podlaze,ale právě v té studni) (zle)

Marek Zeman

Ve studni je trvale vysoká vlhkost, až 100%. Uvnitř zásuvky bude kondenzovat voda. To je pro ní horší, než venkovní prostředí. Adaptéry proudových chráničů do zásuvky nebo zásuvky s vestavěným proudovým chráničem bych do tohoto prostředí také nedával. Bez obav můžete být pouze u zařízení s IPx8.