Proč došlo k opálení "ochranného kolíku" u zásuvky?

Started by Petr Kolec, 07.08.2011, 11:37

previous topic - next topic

Jan Alin

Quote from: Jozef BABJAK on 15.08.2011, 15:59
Čo tam po tom, tam to človek aspoň uvidí. Minulý týždeň som bol privolaný k jednej iskriacej dvojzásuvke v kúpeľni. Celý byt je natiahnutý v hliníku, TN-C. Akurát do tejto jednej zásuvky išli tri vodiče: čierny Al - ľavá dierka, zelený Al - pravá dierka, zeleno-žltý Cu, ochranný kolík. Druhý koniec toho zž vodiča sa mi nájsť nepodarilo. 

:'(



Já bych po tom z/ž koukl pod vanu, na něco podobného už sem taky narazil. Taková skrytá ruská ruleta o kvalitě spotřebičů a čase koupání. :-)

Zdenek Hejčl

Jistič vybavuje, to není problém a paní domu si zvykla nepouštět víc spotřebičů najednou, zkrátka má to zmáknuté.
Do rozviklané zásuvky je zapojena rozdvojka a z ní jde šňůra nahoru nad ledničku - tam je pětipes a pokračuje další prodlužkou pod linkou do druhého koutu kuchyně, kde je zakončená třípsem s vypínačem.
Tak jsem ji na rozloučenou varoval, co může v nejbližší době očekávat od provedeného zapojení v kuchyni.
Víc se opravdu nedalo dělat, některé lidi nelze přesvědčit, mají svoji neotřesitelnou pravdu - vždyť to funguje.  (zle)
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU

Hugo K.

Původně přicházely k zásuvce vodiče PEN a L, vodič L byl za účelem instalace chrániče odbočen do vedle umístěného chrániče, spolu s vodičem N z konstrukce kolíku zásuvky. Z chrániče se pak vodiče vracejí na svorky N a L zásuvky.


Já bych se dovolil zeptat, co bude následovat až se upálí vodič PEN přivedený na kolík zásuvky, zapnu pračku, a protože se nebude nic dít, tak budu šátrat po rozdvojce a sahnu si na kolík na druhé straně ?

Řekl bych, že nicpříjemného..