• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
01.01.2026, 22:06

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Je potrebné istiť stýkač?

Started by Juraj Hámorský, 24.12.2011, 15:58

previous topic - next topic

jogr

Ale rázem teče cívkou dvakrát větší proud než jmenovitý. A když ke zkratu nedojde uprostřed cívky ale ve čtvrtině, tak proud už je 4x větší. A takhle můžeme pokračovat dál. Čím blíž bude mezizávitový zkrat k začátku cívky tím větší poteče proud... Pořád to nechápete?

Milan Hudec

Quote from: jogr on 26.12.2011, 19:35
Ale rázem teče cívkou dvakrát větší proud než jmenovitý. A když ke zkratu nedojde uprostřed cívky ale ve čtvrtině, tak proud už je 4x větší. A takhle můžeme pokračovat dál. Čím blíž bude mezizávitový zkrat k začátku cívky tím větší poteče proud... Pořád to nechápete?

Já to chápu velice dobře, spoustu let jsem dělal s relátky, kde jich shořela fůra, ale téměř nikdy to předepsaná poj. neodpojila.
Poj. vypadla až když došlo ke zkratu.
Zkrátka, pokud vinutí stykače nebudu jistit prvkem jen o málo vyšším, než je těch např.30mA jeho jm.odběru, ale jističem 2A a výše, tak je úplně jedno,zda tam bude jistič 2A, 6A, 20A.

Jirka Š. Svejkovský

Jistící prvek v ovládačce slouží pouze jako odpojovač při servisním zásahu nebo jako ochrana, aby se problém nešířil dál, když cívka umře a udělá šlus.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Ižák Ctibor

Nie je celkom pravda, že pri závitovom skrate sa prúd cievkou zvýši úmerne k počtu skartovaných závitov. To môže platiť pri jednosmernom napätí. Pri striedavom napätí stačí závitový skrat o pár závitoch a prinajmenšom sa bude cievka veľmi silno zohrievať a prúdy pôjdu niekoľko-násobne hore. Dokonca nemusí byť ani závitový skrat, stačí zaseknutá kotvička stýkača , špatne uzavretý magnetický obvod a prúdy poletia hore. O záchranu špatného stýkača mi nejde. Nie preto som zástanca istenia týchto obvodov. Skôr sa bojím možnosti vzniku požiaru a nie v poslednej rade, pokiaľ by mi tieto prúdy mali prechádzať cez ochrany, ktoré stoja niekoľko tisíc eur, myslím, že stojí za uváženie tieto obvody istiť. Samozrejme istiť primerane. To znamená, vo väčšine prípadoch, ak je  to možné trebárs už spomínanými sklenenými poistkami .
Najkrajší pocit je hrejivý pocit pri srdci z dobre vykonanej práce.

Milan Hudec

Toto téma je složité a čert nám ho byl dlužen, což ho tak zamknout?

Jan Alin

Quote from: Milan Hudec on 26.12.2011, 21:03
Toto téma je složité a čert nám ho byl dlužen, což ho tak zamknout?


Mě ho čert dlužen nebyl. Zásadně čertům nepůjčuji a koupené dluhy odpouštím, zvláště v tomto čase.  ;)


Milan Hudec

Quote from: Jan Alin on 26.12.2011, 21:07
Mě ho čert dlužen nebyl. Zásadně čertům nepůjčuji a koupené dluhy odpouštím, zvláště v tomto čase.  ;)



Vy můžete být v pohodě, ale mne toto téma vyčerpalo, protože jsem předal mnoho znalostí :)

Juraj Hámorský

Quote from: Milan Hudec on 26.12.2011, 21:36
Vy můžete být v pohodě, ale mne toto téma vyčerpalo, protože jsem předal mnoho znalostí :)

A ja som vám všetkým za to vďačný. Čítam všetko a stále sa učím.

Zdenek Hejčl

27.12.2011, 00:05 #44 Last Edit: 27.12.2011, 01:03 by Miroslav Minařík
Poslal: Milan Hudec
Vy můžete být v pohodě, ale mne toto téma vyčerpalo, protože jsem předal mnoho znalostí  :)

No není to na:  (beer)
;D
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU