Quote from: Štěpán Valenta on 28.02.2012, 23:28
Dodržet musíte např.  NV 378/2001 § 2 písmeno e).
Ve většině návodů se pak dozvíte, že Do pevného rozvodu před spotřebičem
musí být zabudované zařízení pro
odpojení spotřebiče od elektrické sítě,
u něhož je vzdálenost rozpojených
kontaktů všech pólů min. 3 mm.


 Citován návod výrobce Mora..., kde tedy možosti doporučené většinou výše aplikovat nemůžete...
                       




...                                                  o:-)

Přesně tento požadavek splňuje jistič, je součástí pevného rozvodu, elektricky je před spotřebičem (pokud to výrobce míní mechanicky, nešla by otevřít trouba, tak nemůže před spotřebičem být) a 3mm splní také.









Jaroslav Hasala

Osobně vypínač (sporákovou kombinaci) před sporák nebo varnou desku obvykle neosazuji, jen vyloženě na přání zákazníka.
Z norem ČSN ani z návodu výrobce povinost tohoto vypínače podle mého soudu přímo nevyplývá.
Předpokladem je tedy samostatný okruh, se samostatným jištěním.
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

Milan Illek

Quote from: Jaroslav Hasala on 29.02.2012, 17:10
Osobně vypínač (sporákovou kombinaci) před sporák nebo varnou desku obvykle neosazuji, jen vyloženě na přání zákazníka.
Z norem ČSN ani z návodu výrobce povinost tohoto vypínače podle mého soudu přímo nevyplývá.

Z hlediska bezpečnosti a obsluhy laikem je vypínač s doutnavkou určitě vhodný, aniž budeme posuzovat jeho nutnost. :)

Vítězslav Vaněk

V době kdy byl tento vypínač u všech sporáků si pamatuju že ho uživatelé i vypínaly když se nevařilo.Čeho jsem byl doma svědkem:Vypnutá sec. síť,po skončení práce zapnuto ale nějak divně,přišlo několik zapnutí rychle po sobě(jako byto zapínal nožovou pojistkou) v tomto okamžiku se zapla varná deska s dotykovým ovládáním a to celá, zhruba po 20 sec. síť vypnuta.Opětovné zapnutí po 10min. normálním způsobem a vše O.K.Mám z toho divný pocit,co by kdyby..... Vypínač nemám!!
Sláva

Jiří Schwarz

Quote from: Vítězslav Vaněk on 01.03.2012, 09:52
....Vypnutá sec. síť,po skončení práce zapnuto ale nějak divně,přišlo několik zapnutí rychle po sobě(jako byto zapínal nožovou pojistkou) v tomto okamžiku se zapla varná deska s dotykovým ovládáním a to celá, zhruba po 20 sec. síť vypnuta.Opětovné zapnutí po 10min. normálním způsobem a vše O.K.Mám z toho divný pocit,co by kdyby.....

19. století - století páry (citát ze známého filmu)
21. století - století RESETů!

Pokud se zapne nějaký spotřebič, který je řízen procesorem, probíhá jakási inicilizace, u složitějších přístrojů i něco jako spouštění operačního programu...
Pokud v té chvíli dojde k poklesu nebo krátkodobému výpadku, může se stát prakticky "cokoliv", protože řídící program může "zabloudit", napájecí napětí nemusí spadnout pro všechny okruhy stejně, něco se "vynuluje", něco ne...
Seriozní výrobce by to měl mít ošetřené, měl by používat automatický RESET při poklesu napájení, Watchdog,...
Je otázkou jestli dokážou všichni všechno "uhlídat"...
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Milan Hudec

Pouze bych připoměl, že původně se sporákovka instalovala jako společný odpojovací prvek, protože v rozvaděči před byla 3xpojistka.
Navíc je sporákovka hnusná, nevím, proč si kazit design obkladů.

Petr Doležal

Quote from: Milan Hudec on 01.03.2012, 18:24
Navíc je sporákovka hnusná, nevím, proč si kazit design obkladů.

Toto provedení je estetičtější jak původní, tradiční sporákovky
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Milan Hudec

Já vím, ale vypínač někde kolem sporáku bude časem stejně zamaštěný a hnusný a to jakýkoli.

Jinak Ti posílám bodík za rychlost, by mne zajímalo, jak na ty vše iformace tak rychle chodíš.

Jan Alin

Quote from: Milan Hudec on 01.03.2012, 18:40
Já vím, ale vypínač někde kolem sporáku bude časem stejně zamaštěný a hnusný a to jakýkoli.


To tedy ne, u nás doma je sporákovka a je krásně čistá. Špína u sporáku je důsledek špatné výchovy, nikoli nevhodnosti sporákovky.  ;)

Petr Doležal

Jsem přece důchodce, živnost jsem skončil loni a mám prdlajs co na práci.
Dovedu si představit ten vypínač u zásuvkového hnízda pracovní desky (stejně tam vede kabelová trasa) a pokračovat kabelem za sporák, kde skončím v krabici, určené pro přechod na poddajný přívod.
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Milan Hudec

Quote from: Jan Alin on 01.03.2012, 18:46
To tedy ne, u nás doma je sporákovka a je krásně čistá. Špína u sporáku je důsledek špatné výchovy, nikoli nevhodnosti sporákovky.  ;)

Taky jsem si ji těď naleštil (dance) (dance) (dance)

Milan Hudec

Quote from: Petr Doležal on 01.03.2012, 18:48
Jsem přece důchodce, živnost jsem skončil loni a mám prdlajs co na práci.
Dovedu si představit ten vypínač u zásuvkového hnízda pracovní desky (stejně tam vede kabelová trasa) a pokračovat kabelem za sporák, kde skončím v krabici, určené pro přechod na poddajný přívod.

Tak tohle řešení se mě nelíbí vůbec protože vkládá nové zbytečné spoje mezi elektrárnu a husu v troubě.

Jirka Z

Už asi 30 let máme na přání manželky všechny okruhy v kuchyni (kromě ledničky) vypínané jedním vypínačem (sporák přes stykač). Když jdeme ven nebo spát, tak vypínač prostě vypneme a nemusíme pak přemýšlet, jestli jsme vypnuli varnou konvici nebo některý trouba nenechal zapnutou troubu. A párkrát se už stalo, že tento vypínač sloužil i jako "nouzové vypnutí" v okamžiku, kdy nešel vypnou ponorák, odšťavňovač apod. Jo, jedna mikrovlnka ho neměla ráda - ještě chvíli po zapnutí nereagovala, ale do půlminutky byla "ready". Nutné to tedy není, ale osobně si toto řešení nemohu vynachválit.

František Šohajda

Už jsem viděl při provádění revizí tak nešťastně dané "sporákovky" že po jejich otevření jsem se zhrozil...
všechno mastné, kontakty jedna koule mastnoty........atd.......a některé dobře probité,kvalitní uhlíkový spoj!
Izolační stav - velmi špatný !
To raději nic nedávat ,než jich mít takové ! :-\
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Jan Alin

Quote from: František Šohajda on 02.03.2012, 10:26
Už jsem viděl při provádění revizí tak nešťastně dané "sporákovky" že po jejich otevření jsem se zhrozil...


To je pravda, špatné umístění přímo nad sporákem je pro každý přístroj smrt. Je to na odstřel toho kdo to tam namontoval. V jedné hospodě jsem viděl sporákovku přímo nad velkým friťákem, tedy viděl, až po utření byla vidět. Prý co tam namontuji aby to vydrželo. :D

Kamil Táborský

Montovat "nové typy" sporákovek je docela o pěkné nervy.