Mám připojit zakopanou ocelovou jímku ke svodům hromosvodu?

Started by Smíšek Jan, 31.07.2013, 10:26

previous topic - next topic

Lukáš Malík

Samozřejmě, že se bude rozmýšlet. Třeba zavlečení cizích "potenciálů" nebo jiné havěti.
Domovní a bytové elektroinstalace.
Opravy, údržba, návrhy a rekonstrukce.
Realizace datových sítí, rozvodů TV a DT.

Radek Červený

Quote from: Milan Hudec on 02.08.2013, 17:07
Představme si nádhernou slečnu s nohama do véčka 17m od nás, která je připravená k pospojení, taky bude někdo vymýšlet důvody proč ne? (dance)


Milane, toto je zrovna poněkud nešťastné přirovnání. Pokud tam totiž nepřeskočí jiskra, je to spojení zpravidla "o ničem"  ;) Je to jen taková jakási vyviklaná vidlice, které něco málo vede  ;)
Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikabrno.cz
info@elektrikabrno.cz

Pavel Klasa

Quote from: Jan Hájek on 31.07.2013, 11:36
Ano, pokud někdy dáte do jímky čerpadlo, bude se vám tento propoj více než hodit. Pokud uděláte propoj od každého vývodu separátním drátem, zřejmě nebudete mít v budoucnu problém s překopnutím či přereznutím.

U drátu zkontrolujte zda má pozinkování, které umožňuje uložení v zemi.
jak se to pozná?

Jan Hájek

07.08.2013, 00:44 #21 Last Edit: 13.03.2014, 20:43 by Miroslav Minařík
Odpovídá ČSN EN 50164-2.
Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu

Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!