Jan Franěk

Ať se vám to líbí. nebo ne, ten hlavní jistič, pokud ho nebudete řešit, bude stále tím nejslabším místem, které vás a tedy i vaše sousedy bude zlobit. Jsem přesvědčen, že i navzdory tomu FM.
Je jedno jestli to spadne pokaždé, nebo jen někdy. Stanete se pro ostatní ,,garážníky" nepřítelem.

Něco podobného jsem řešil před cca 2lety, jen s tím rozdílem, že do každé garáže vedlo jen 230V, s 10B/1 jističem. Předělali jsme jeho přívod na 16C/3, dali 3F podružný elektroměr a nový kabel do garáže. Dílna fungovala, ale občas vypadl hlavní jistič. Několik lidí mělo v garáži mrazáky i různá udělátka a těm to prý nedělalo dobře. Začli chodit, prudit a požadovat náhrady škod. Od zkaženého masa, odpálenou elektroniku v pohonech vrat, po předřadníky ve světlech. Nakonec musel majitel ještě jednou sáhnout do peněženky, nechat navýšit hlavní jistič a pravidelně platit navíc i rozdíl ve velikosti paušálů.

Nemálo starostí stálo i řešení udání na stavebním úřadě, že se garáž vyžívá k jiným účelům, než ke kterým byla zkolaudována. To nakonec prošlo v pohodě, ale každoročně se tam přijdou podívat z úřadu a kontrolují aktuální stav. Majitel sice nelituje, ale kdyby prý věděl co ho čeká, asi by se na to .....  . Vztahy se pomalu začínají narovnávat i když ....  .

Všechno se nechá vyřešit. Jen někdy odsunutí problému, múže znamenat zničení vztahú v komunitě. Zcela zbytečně. Možná by stačilo jen obejít ostatní a zkusit se s nimi dopředu domluvit. Toliko má zkušenost. o:-)
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Kastner Lubomír

Dle mého názoru je softstarter nebo frekvenční měnič špatné řešení. Soustruh neběží stále, ale stále se vypíná, zapíná, mění se směr točení apod. Tady jsou pouze dvě řešení - slabší motor nebo silnější jištění.
Servisní technik specialista v oblasti elektromotorů, jejich zkoušení, defektoskopie, vibrací, navíjení, vyvažování. usazení apod.

Jirka La

Panove, dekuji za vase rady a nazory.

RESENI

1) Soustruh neběží stále, ale stále se vypíná, zapíná, mění se směr točení apod. Pokud jsem spravne pochopil, motor soustruhu S28 bezi stale a vreteno se zapina "radici pakou" pres prevodovku. Takze dulezite je prvotni spusteni. Nuze frekvencni menic ano ci ne?

2) Vymenit motor za 2,2 kW. Otazka: utahne to uz hlavni jistic? Dalsi veci je pravdepodobne rozdilna velikost priruby motoru, takze vyrobit mezikus a doufat, ze delka hridele motoru bude dostacujici (musim se podivat jak je to vlastne reseno). Nebo motor pripevnit jinam a hnat remenem 1:1.

3) Soustruh odvezu na chalupu (jistic 3F 32A)  ;D

Koukam, ze zde nepanuje uplna shoda ohledne frekvencniho menice z cehoz jsem trochu zmateny.

Václav Třetí

Než frekvenční měnič by byl vhodnější soft start.

Co se týká jističe 16A char. B: Pokud by byl nový, a nebyl tam žádný zásadnější další odběr, tak by asi nebyl problém, on ale bude asi již zestárlý a je již citlivější - bohužel pro vás - běžný jev. Dále si myslím, že budou v garážích v provozu nějaké ty mrazáky a podobné spotřebiče.
Další pro vás nepříjemný jev je to, že motor je dvoupólový (2900 ot./min.) a ten způsobuje při zapínání větší proudový ráz, než motor čtyřpólový (1440 ot./min.)
Snížení výkonu motoru - jeho výměna za menší  by jistě pomohla.
Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář

František Janeček

01.05.2015, 10:35 #22 Last Edit: 01.05.2015, 10:42 by František Janeček
Quote from: Kastner Lubomír on 01.05.2015, 06:40
Dle mého názoru je softstarter nebo frekvenční měnič špatné řešení. Soustruh neběží stále, ale stále se vypíná, zapíná, mění se směr točení apod. Tady jsou pouze dvě řešení - slabší motor nebo silnější jištění.
Quote from: Václav Třetí on 01.05.2015, 09:11
Než frekvenční měnič by byl vhodnější soft start.

Co se týká jističe 16A char. B: Pokud by byl nový, a nebyl tam žádný zásadnější další odběr, tak by asi nebyl problém, on ale bude asi již zestárlý a je již citlivější - bohužel pro vás - běžný jev. Dále si myslím, že budou v garážích v provozu nějaké ty mrazáky a podobné spotřebiče.
Další pro vás nepříjemný jev je to, že motor je dvoupólový (2900 ot./min.) a ten způsobuje při zapínání větší proudový ráz, než motor čtyřpólový (1440 ot./min.)
Snížení výkonu motoru - jeho výměna za menší  by jistě pomohla.


Páni kolegové, zjistěte si napřed jak funguje soustruh S28.Psal jsem to již výše.Motor se zapne a točí se jedním směrem po celou dobu provozu.Reverz a rozběh vřetene je mechanickými spojkami.Takže softstarter je dobrý.Pokud však tazatel napsal, že má frekvenční měnič, nemusí shánět softstarter a měnič má ještě další možnosti.Ještě by mohly být výhrady k tomu, že starý motor se zestárlou izolací by nemusel vydržet napěťové špičky vznikající při provozu s měničem, že motor by měl být v provedení pro měnič. :) :)

Václav Třetí

Soustruh S 28 znám velmi dobře, menší, ale velice šikovný stroj,  býval vybavením dílen ve vozidlech Praga V3S. Soft starter doporučuji kvůli tomu, že bývá levnější než frekvenční měnič (asi mi uniklo, že tazatel FM již má). 
Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář

Martin Kurka

Ač nemám softstartéry rád a radši používám měnič, zde je sofstartér rozhodně výhodnější i kdyby jej pan JirkaLa měl doma v kredenci.

Zde se motor rozebíhá nezatížený a pro osazení měniče je v soustruhu malý prostor, nechlazený.
Valná většina frekvenčních měničů 3kW nemá na vstupu usměrňovače aktivní PFC, takže v okamžiku připnutí si vezme 30násobek jmenovitého proudu. Více než asynchronní motor natvrdo (ten si vezme 7násobek). Sice špica je u motoru mnohem delší než ráz u měniče, ale mnohdy pro 2kW měnič si 120A hlavní deon stroje bzukne, jako by říkal no hoši, dnes vám to ještě prošlo, ale příště nepodržím.
Pro omezení této špičky je nutné měniči předřadit sériovou třífázovou tlumivku, která stojí tak 20-50% ceny měniče a je skoro stejně veliká. Do soustruhu se už určitě nevejde. Ovšem u většiny měničů bez této tlumivky stejně soustruh bez výpadku jističe nenastartujete.
Softstartér s antiparalelními tyristory ve dvou fázích tuto necnost nemá a mnohdy se vejde na místo původního stykače motoru.

Quote from: Jirka La on 30.04.2015, 20:09
Jo tak zosklivi  :) Mne stacilo, kdyz jsem otevrel elektroskrin/rozvadec? soustruhu a kouknul na "streva", samy stykac, porcelanove pojistky, myslim ze i trafo, desitky metru dratu atd.

Vsechno bych to nejradeji vykuchal a zapojil "jednoduse" menic - motor a smytec, protoze zde alespon trosku vim, co a jak zapojit, ale ten "oldschool" je pro me spanelska vesnice.
"Asi je toho pro vás španělská vesnice víc."
...Tag urciteeee, jeste ze mame internety a gogel.
....No, nejak to dopadne, v nejhorsim jistic zase vypadne.


Ovšem pan JirkaLa   je elektrikou nepoznamenaný a na takovou akci profesně nemá, protože jedna věc je zapojit měnič podle návodu k měniči a druhá je zapojit jej tak, aby nezabíjela elektrika ani stroj a třetí je naparametrizovat měnič tak, aby byl motor správně chráněný a plně využitý.

A i při instalaci měniče ve stroji musí zůstat spousta "oldschool" prvků. Kvúli bezpečnosti i funkci.

Internet tu je ale pořád si sám neoperuju slepé střevo. Internet vám stopro neřekne, co tam zůstat nemusí a co musí.
A v nejhorším ne že vypadnou pojistky ale někoho to může zabít. I nevinné.  

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu

Milan Hudec

Si vzpomínám že jsem pro frézku viděl několik jističů v serii, nejsem ovšem kovaný v motorech proto bych se råd optal zkušených zda je takové řešení možné pro motory ala zde řešený soustruh.

Juraj Rojko

Quote from: Milan Hudec on 02.05.2015, 11:08
Si vzpomínám že jsem pro frézku viděl několik jističů v serii, nejsem ovšem kovaný v motorech proto bych se råd optal zkušených zda je takové řešení možné pro motory ala zde řešený soustruh.


Není to něco na principu "softstarteru" ve formě 50m bubnu?

Zdeněk Mazač

Když pominu všechny tady ty rady laikovi a to, že evidentně o dané problematice nic neví a chce jen potvrzení svého názoru, tak bych se chtěl kolegů zeptat, jaký názor mají u tohoto problému na změření impedance sítě u všech fází? Hodně to napoví o stavu instalace.

Jan Franěk

Quote from: Zdeněk Mazač on 04.05.2015, 02:43
Když pominu všechny tady ty rady laikovi a to, že evidentně o dané problematice nic neví a chce jen potvrzení svého názoru, tak bych se chtěl kolegů zeptat, jaký názor mají u tohoto problému na změření impedance sítě u všech fází? Hodně to napoví o stavu instalace.


Máš pravdu. Osobně moc nejsem zastáncem rad na dálku, protože mě to mnohokrát vytrestalo. Tedy ne že bych nechtěl poradit, ale mnoho problémů je zapotřebí řešit v širších souvislostech. Dovolím si to hlavně tam, kde instalaci znám, včetně možností a znalostí tazatele.

Proto i zde, byť FM, nebo podobné řešení by mělo fungovat, si nejsem jist tím, že to vyřeší vlastní problém. Je to střílení naslepo, nebo taková trochu pudová věc. Buď to půjde, nebo nepůjde. Jako profesionál, si to nemůžu u zákazníka moc dovolit, když pak po něm chci peníze za svůj čas i materiál. Proto bych taky provedl pár měření, třeba jaký je celkový odběr garáží (při zapnutí nějakého pohonu vrat) a jestli zapnutý soustruh už nebude za hranicí hlavního jističe, nebo co udělá nová velká zátěž, s napětím a impedancí v síti. Velmi často to pomůže odhalit skrytý problém, který se pak nepříjemně může vrátit. Je toho poněkud víc a není důležité to jen změřit a prohlédnout, ale i správně vyhodnotit. Terčem ostatních, naštvaných sousedů, pak budete jen vy. Navíc to řešit metodou pokus omyl, si může dovolit jen ten, kdo má dost peněz, nebo levného času. Rozhodně to není nejlevnější, ani nejsnadnější cesta.
Spálenej motor, nebo odkouřenej FM. může nečekaně, vše prodražit.
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Batik

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 30.04.2015, 18:34
Jirka La: Byla-li stavba zkolaudována jako garáž, předpokládá se, že budete provádět pouze jednoduché práce související s automobilem. Například výměnu žárovek, pneumatik, možná svíček. Soustruh do toho fakt nepasuje. Ale nebojte se, já vás udávat určitě nebudu, jenom jsem upozornil na možný střet se zákonem (prostřednictvím horlivého souseda).

Jenda_12345: váš dotaz jsem nepochopil ani co do obsahu, ani co do umístění v tomto vlákně.
nevím co je dovoleno provozovat v garáži jestli jen parkování vozidla nebo i údržba a opravy ale pokud je možné provádění údržby tak pro výrobu drobných dílů na soustruhu je tento nutný takže by snad jeho používání v garáži bylo v souladu se zákonem? osobně provádím opravy v bývalé stodole v padesátých letech minulého století přestavěné místním jzd na kovárnu a bývalé chlívy z roku 1937 jako garáže pro traktory..
nejlepší pro tazatele by byla samostatná přípojka protože připojení tohoto stroje nedá sousedům spát a budou rýpat tak dlouho až se to vyrýpnout podaří

Václav Kalina DC

Nechci být hnidopich, ale ten motor je na 380V, a nikde jsem nevicet ani účinik.  Když se pak sejde blbej účinik, kvalitní přívod, a blízké trafo, může se dostat klidně i na 7A při ustáleném provozu, což už je na 16B pro motor docela dost
Senior specialista provozu sítí a systémů T-Mobile Czech a.s.
Revizní technik EZ-E2A