Co si myslíte, o svodiči přepětí, který nemá připojený vodič PE?
Bude funkční či nikoliv?
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Miroslav Minařík

Quote from: Miroš Jan on 30.03.2014, 21:09
Co si myslíte, o svodiči přepětí, který nemá připojený vodič PE?
Bude funkční či nikoliv?


Co to je za divnou otázku?  (dabel) (dabel) (dabel)

To chybí jen mezi PE a N. A pokud má přívod TNC ...  (whist)
.

Elektrika.cz, každý den, již 20 let ...
....

Proud a napětí objevíte vzápětí!

Zdenek Hejčl

Jestli vidím dobře: tak vodič N je připojen ze šíny PEN dole na svorkovnici svodiče.
Opravdu není jasné jaká je to síť.
Jedna šína na vše moc přehledná není. Funkční to asi bude...
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU

Miroslav Minařík

Quote from: Miroš Jan on 30.03.2014, 21:09
Co si myslíte, o svodiči přepětí, který nemá připojený vodič PE?
Bude funkční či nikoliv?



Co zapojíš třeba do čtvrté svorky Dehnventilu pro TN-S když máš síť TN-C?
Není tam co připojovat když máš jen PEN.
Pokud je to síť TN-C, pokud ne, tak to mají soudruzi vymyšleno nějak tajemně :-)
.

Elektrika.cz, každý den, již 20 let ...
....

Proud a napětí objevíte vzápětí!

Zdenek Hejčl

Pak nezbývá nic jiného než použít ten správný svodič a zapojení pro danou síť.  o:-)
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU

Miroš Jan

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Miroslav Minařík

Bude a nebo nebude funkční svodič přepětí, bez připojeného PE vodiče?
I tak bude funkční.

Ale na to by mohl odpovědět soudruh Blitzmarshal, ne?
.

Elektrika.cz, každý den, již 20 let ...
....

Proud a napětí objevíte vzápětí!

Jan Hájek

Vzhledem k použité značce je to jedno.

Pokud by stejným stylem byl zapojen třeba DEHNguard TT, bylo by to špatně. 

Samozřejmě, pokud by byl bod rozdělení těsně před svodičem přepětí, na funkci by to přesto, že je to špatně, mělo minimální vliv.
Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu

Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!

Jirka Š. Svejkovský

Není problém v tom, že z kombinovaného svodiče zůstala jenom třída II?
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Miroslav Minařík

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 31.03.2014, 09:27
Není problém v tom, že z kombinovaného svodiče zůstala jenom třída II?

Já mám za to, že svádí rozdíl mezi PE a N vodičem.
.

Elektrika.cz, každý den, již 20 let ...
....

Proud a napětí objevíte vzápětí!

Jan Franěk

Správné zapojení na obrázku

a odkaz na stránky výrobce http://www.eatonelektrotechnika.cz/pdf/tiskoviny_pdf_281.pdf

obrázek je ze strany 23
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Miroslav Minařík

.

Elektrika.cz, každý den, již 20 let ...
....

Proud a napětí objevíte vzápětí!

Jiří Schwarz

Quote from: Jan Franěk on 31.03.2014, 09:29
Správné zapojení na obrázku
...

Tak mám dojem, že vidím jistý rozdíl

Na fotce u původního příspěvku je zapojení 3+1, kde ty 3 moduly omezují napětí mezi L a N, je tam poněkud nevyužitý ten modul N-PE, když tam vodič PE není připojen.
Zapojení 3+1 použiji asi tam, kde preferuji ochranu před přepětím mezi vodiči

Ten obrázek na straně 23 je zapojení 4+0
Zapojení 4+0 bych preferoval tam, kde potřebuji ochranu "proti zemi".
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Milan Hudec

To vydrátování je provedeno tak blbě, že pokud místo onoho bloku svodičů nasadím na rozvaděč záslepky, vyjde to nastejno.