Started by Michal Štauber, 26.05.2014, 20:47

previous topic - next topic

Václav Třetí

No vidíte, ten štítek sem chtělo dát hned. Teď je vše jasnější.

No a co s tím. Párkrát jsem se již s takovými dobrotami také sešel. Štěstí je, že alespoň trafo je podle štítku na 50/60 Hz, čili by mělo být u nás relativně v pohodě, co je ve stroji, to sice nevíme, ale samotné spuštění trafa by zase neměl být takový problém.

Já bych v první řadě zkusil zapojit trafo na odbočky 240V, ve většině případů mívá síť u nás fázová napětí kolem 240V, čímž by na sekundáru mělo být požadovaných 3x200V a proudový ráz při zapínání se mírně zmenší. A k zapínání bych zkusil použít patřičně dimenzovaný stykač pro spínání kompenzačních kondenzátorů. Možná budou někteří kolegové namítat, že je určen k něčemu poněkud jinému, ale mně se toto užití osvědčilo v několika případech a o jednom mám stálé informace, pracuje bez potíží již několik let v režimu, kdy zapínání probíhá opakovaně v asi 10 až 30 min. intervalech.

P.S. Tak mně to nedalo a koukl jsem do katalogu Elektropřístroje Modřany a pro trafo podle štítku by mohl docela dobře fungovat stykač typu C50.11C. Mají přímo v podniku vlastní prodejnu a dá se s nimi všelicos dohodnout, dodávají náhradní díly ke svým výrobkům a vyrobí i atyp.

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář

Michal Štauber

Tak už mám konečně vyjádření o výrobce. Doporučuje jištění přívodního vedení ke stroji jističem " NV100-CW 100A" výrobce Mitsubishi. Bohužel jse mi nepodařilo najít katalogový list, takže nevím jak mám nastavit vypínací spoušt u BC 160 od OEZ. Nemáte s tímto někdo nějaké zkušenosti?

Petr M

13.06.2014, 22:34 #20 Last Edit: 15.06.2014, 14:28 by Miroslav Minařík
Koukám, že mají docela smysl pro humor, ale srandu si mohli dělat z někoho, kdo nepotřebuje pomoc  :(.

NV100-CW 100A je (vlastně byla) řada tzv. "Earth-Leakage Circuit Breakers" - "jistič úniků do země" pro US trh. Takže v podstatě proudový chránič, ale třípólový do 100A.

A nic najít nemůžete, protože se to už docela dlouhou dobu nevyrábí... Mají aktuálně řadu NV63-CW (ta proudově končí na 63A modelech, menší rozměry) a řadu NV125-CW (o něco větší, do 125A). Obě řady mají , rozdílový proud volitelný 30, 100, 200, 500mA. Icu 10kA, Ics 5kA. Počítám, že NV100-CW by měla v tomhle být stejná...
Jsem programátor jednočipů, zaměřený na automatizaci. Se zájmem o silnoproud od pěti let, maturitou elektro a papírama na to, abych mohl svůj výtvor legálně otestovat pod napětím do 1kV...

Michal Štauber

Quote from: Petr M on 13.06.2014, 22:34
Koukám, že mají docela smysl pro humor, ale srandu si mohli dělat z někoho, kdo nepotřebuje pomoc  :(.

NV100-CW 100A je (vlastně byla) řada tzv. "Earth-Leakage Circuit Breakers" - "jistič úniků do země" pro US trh. Takže v podstatě proudový chránič, ale třípólový do 100A.

A nic najít nemůžete, protože se to už docela dlouhou dobu nevyrábí... Mají aktuálně řadu NV63-CW (ta proudově končí na 63A modelech, menší rozměry) a řadu NV125-CW (o něco větší, do 125A). Obě řady mají , rozdílový proud volitelný 30, 100, 200, 500mA. Icu 10kA, Ics 5kA. Počítám, že NV100-CW by měla v tomhle být stejná...
Tak jsem zase v koncích, zkusíme znovu napsat výrobci - snad se polepší :(