• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Kdo hradí škodu vzniklou vodičem v zaplombované části elektroměru?

Started by Slávek26, 25.12.2015, 18:56

previous topic - next topic

dolac

Pokiaľ sa budeme baviť o prepätiach (nadpätiach) vo verejných distribučných sieťach, rozlišujeme iba dva typy:

1.Vzrasty napätia, alebo v angl. terminologii často nazývané tzv. Swell - vznikajú ak napätie sieťovej frekvencie, prekročí určitú definovanú hodnotu (najčastejšie je to 110%Un). Vznikajú pri poruchách v sieti, napr. pri poškodení transformátora, pri prerušení PEN vodiča a pod.  Zariadenia pripojené v sieti sa proti týmto prepätiam môžu chrániť nadpäťovými ochranami, preto tieto vzrasty napätia niekto často nazýva aj "nadpätie". Klasické prepäťové ochrany sú tu neúčinné. Poisťovne škody vznikajúce týmito vzrastami napätia (nadpätím) pravdepodobne  uznávajú a riešia ich.            

2. Prechodné (Transientné) prepätia, ktoré majú väčšinou kmitavý charakter a sú veľmi rýchlo tlmené. Väčšinou trvajú kratšie než niekoľko ms. Vznikajú v dôsledku spínacích procesov v sieti, pri zásahu blesku a pod. V nn sieti môžu dosahovať úroveň až do 6kV. Zariadenia užívateľov siete sa proti týmto prepätiam majú chrániť prepäťovými ochranami. 

Citácia z EN 50160:
voltage swell (temporary power frequency overvoltage) - a temporary increase of the voltage at a point in the electrical supply system above a specified start threshold. For the purpose of this standard, the swell start threshold is equal to the 110 % of the reference voltage (see CLC/TR 50422, Clause 3, for more information).

transient overvoltage - short duration oscillatory or non-oscillatory overvoltage usually highly damped and with a duration of a few milliseconds or less.


Václav Kalina DC

Pokud se jedna o Českou pojišťovnu, tak pokud jakákoli škoda přesáhne cca 10000,- Kč Máte téměř jistotu, že bez soudu nezaplatí nic :)
Senior specialista provozu sítí a systémů T-Mobile Czech a.s.
Revizní technik EZ-E2A