• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
13.01.2026, 13:18

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Jaký je příkon čínského volt/ampérmetru na DIN typu D52-2042?

Started by Rudolf Schudek, 21.02.2016, 16:28

previous topic - next topic

Rudolf Schudek

Koupil jsem na čínském shopu volt/ampérmetr D52-2042 jako docela pěkné měřidlo do PL bytu.
Udávaný příkon <0,2VA.
Pokusně jsem ho zapojil do zásuvkového měřiče spotřeby a ten mi ukazuje okamžitý příkon mezi 16-18W.
Nemám watmetr abych posoudil zda je to skutečně možné.
Po rozebrání jsem našel jen spínaný zdroj a šestisegmentový display uvnitř.
Není ten příkon příliš velký?
Dlouhodobě 400W za 24 hodin?

Jan Bocek

Prověřte ten "zásuvkový" měřič spotřeby.
Na příklad zapojte nabíječku telefonu naprázdno, zdá to neukáže podobný nesmysl.
Pak nabíječku zapněte pro nabíjení telefonu, zdá bude jiný údaj.

Pokud máte nějaký multimetr, tak proměřte odebíraný proud. Neměl by být větší než 0,9 mA
Pokud váš zásuvkový wattmetr ukazuje správnou hodnotu, tak proud bude cca 80 mA.
Ten rozdíl je "přes" dva řády.....

Zásuvkový měřič spotřeby by měl mít uvedeno od jaké hodnoty skutečně měří....navíc je to silně informativní ukazatel. Prostě to není měřící přístroj.
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz

pegas100

Tato nekalibrovaná měřidla někdy ukazují odchylku až 50% oproti kalibrovanému analyzátoru.

Jan Bocek

Bude zajímavé, až Rudolf to prověří a zjistí,
že odchylka při těchto malých proudech je cca 300%....
Jinak pěkná hračka v PL skříni a ještě to svítí.
I když nemám nic proti tomu, když víme, že je v síti 237, nebo jen 232 voltů...
zde by to mohlo měřit s přesnosti 1digit...ale 1% je 2,32 V. Tak to také nebude
žádná sláva, ale jako indikační měřidlo, že je nebo není napětí - to je potom jako kontrolka.
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz

Jiří Schwarz

Kdyby to mělo skutečně odběr 16W, kam by se ta energie dostala? Pokud by se jí většina měnila na teplo, to by pěkně topilo...

Ta zásuvková měřidla mají nějakou minimální měřitelnou hodnotu (mám tu něco od Conrada, co má měřit od 45W) a při menších výkonech to dělá zajímavé "chyby", např, odporovou zátěž to měří cca správně, ale kapacitní nebo induktivní vyhodnotí naprosto nesmyslně jako kdyby to při malém výkonu neumělo "fázový posuv".

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Rudolf Schudek

Takže změřeno a odběr je 40 mA. Ten zásuvkový šmejd, jak říkáte, poměrně přesně rozpozná spínaný zdroj nabíječky telefonu zatížené a bez zátěže (2W/0W). Vypadá to, že mu asi budu nadále důvěřovat  ;)

Jan Bocek

40 mA, tak to je pořádný rozdíl mezi 0,25 VA a 11,04 VA
Ale jak píše Jirka Schwarz, v jaké teplo se to promění?
Vypadá to na nějaký vadný kondenzátor....anebo vadný varistor.

Vadný výrobek.
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz

Fuk Tomáš

Quote from: Rudolf Schudek on 21.02.2016, 21:13
Takže změřeno a odběr je 40 mA.
5 V x 40 mA = 0,2 W.
To vypadá na kondenzátor cca 0,5 µF, za ním Graetz, filtrační ellyt atd. Na 99% je to OK. Ten zásuvkový měřič ani náhodou nezměří účiník 0,02.
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Rudolf Schudek

Rozebral jsem, měřím dotykovým teploměrem a nenacházím nic co by extrémně hřálo. Je to skutečně jednoduchý spínaný zdroj-viz foto. Nechám to kolegům s lepším vybavením. Jeden náš kantor v elektrotechnice sice tvrdil, že platí pravidlo "co shoří, neshnije", ale nerad bych to aplikoval u sebe  ;D

Roman Sebera

Jen nejak nikde nevidim ten spinany zdroj. Vidim to na zapojeni s seriovym kondenzatorem...

Juraj Rojko

Quote from: Roman Sebera on 22.02.2016, 16:53
Jen nejak nikde nevidim ten spinany zdroj. Vidim to na zapojeni s seriovym kondenzatorem...


Vidíte to správně, ostatně pan Fuk to už vysvětlil, ale pan Schudek to nepochopil...

Rudolf Schudek

Přiznávám chybu! Tu fotku jsem měl vhodit hned v prvním příspěvku. Pan Fuk to náležitě popsal a já četl mezi řádky.  (norm)

Martin Kurka

Quote from: Fuk Tomáš on 21.02.2016, 22:15
5 V x 40 mA = 0,2 W.
To vypadá na kondenzátor cca 0,5 µF, za ním Graetz, filtrační ellyt atd. Na 99% je to OK. Ten zásuvkový měřič ani náhodou nezměří účiník 0,02.

Do série s kondíkem je ještě nabíjecí 51R odpor, paralelně přes kondík je vybíjecí 1M odpor.
Velikost kondíku nejde z blbých fotek z Webu přečíst (i Rusové rozebírají přístroje k úplnému pochopení  - D52-2042 - смотрим, что внутри).

Ještě je tam dioda jednocestně usměrňující síťové napětí pro dělič napětí, ze kterého si V metr bere  vzorek měřeného napětí. Velikost SMD odporů děliče též není k přečtení, ale velikostí moc tepla nevyzáří ;). To spíš něco ohřeje 33R odpor mezi Graetzem a ellytem. Je to čínská konstrukce, ten odpor bude asi sloužit jako předřadník 7-segmentovému displeji. Ten také něco málo ohřeje.

Ale dohromady odběr to bude nulanulanic, podle výrobce.
Takže power meter kecá.
Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu