• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
11.01.2026, 00:30

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Proč probíjí kolík, když běží lednička?

Started by Stickler, 12.10.2016, 22:22

previous topic - next topic

Jiří Schwarz

Pro RT nebo dobře vybaveného elektrikáře v podstatě maličkost. To se dá celkem rychle změřit mezi kterými 2 body je to přerušené a pak vytipovat konkrétní místo poškození rozvodu.
Laické experimenty nedoporučuji, přece jen tam hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Jan Franěk

Myslím že už vám kolegové pomohli více než dostatečně. Ostaní je práce pro odborníka a ne pro kutila.  (norm)

Quote from: Stickler on 13.10.2016, 15:14
Klasickou zkoušečkou na šroubováku vidím, že svítí a když zdroj v PC vypnu, svítí více.


Proboha. Nejde o žádnou zkoušečku  (wall) a už vůbec ne klasickou . Ti kdo se na toto spoléhali, často dostanou kopanec, nebo měří indukované napětí a díví se, že "To" svítí a žárovka nee. Jako ve vašem případě se na to nedá vůbec spolehnout.
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Stickler


Ivan Polínek

Pokud není provrtaný kabel mezi 6. a 7. zásuvkou, je závada v 6. nebo 7. zásuvce.
Stačí vypnout jistič, sundat kryt zásuvek č. 6 a 7 a zkontrolovat utažení žlutozelených vodičů připojených na kolík zásuvek. A pro klid duše doporučuji provést kontrolu utažení vodičů všech zásuvek. Jak prosté.
RT - E1/B; pro laiky: revizní technik bez omezení napětí i v prostředí s nebezpečím výbuchu

Zdeněk Mazač

Opět dotaz laika.....takováto závada může mít mnohem závažnější, na její odstranění nemusí stačit ani elektrikář. Ten se sice může řídit i zde naznačenými postupy a může i objevit některý spoj volnější, ale kde je jistota, že opravdu odstranil závadu? Bez měření?
Kolik elektrikářů je schopno nejen změřit impedanci sítě a smyčky a naměřené hodnoty správně vyhodnotit? Kolik z nich má potřebné vybavení? Co když byl obvod přetěžován a je tam kumulace více závad? Volný spoj na strojku, špatný spoj ve zdířce, špatný spoj v N vodiči? V takovémto případě se nutně nemusí jednat jen o vadný spoj v PE vodiči.

Je prostě třeba zavolat odborníka.

Stickler

Samozřejmě, že je to dotaz laika. Nějak nechápu, proč toto někdo komentuje. Vzděláním jsem strojař, profesně se toho, spolu s IT a obchodem držím. Pokud je mi známo, k zakoupení bytu, či domu zákon neukládá povinnost vyučení elektrikářem a pokud zjistím, že není něco v pořádku, než to přejít s mávnutím ruky, raději se zeptám na možnou příčinu. Takto jsem pochopil účel tohoto fóra, pokud jsem se zmýlil a je určeno pouze pro honění ega, omlouvám se že jsem obtěžoval, toto já totiž nemám zapotřebí. Asi nejabsurdnější ukázkou o čem teď píšu je reakce uživatele Jan Franěk, který neporadil jedinou kloudnou věc, ale přišel se svým "poučným" komentářem. Pokud vám to pane Fraňku udělalo dobře, jsem rád i za vás, ačkoli je mi podobných lidí tak trošku líto.

Mimo výše zmíněného zde rozhodně nebudu nikoho kritizovat, ostatní přidali svou trochou do mlýna a za pomoc asi nejvíce děkuji uživateli Patrik Mlynar, díky kterému jsem pochopil problém a návštěvou specialisty bylo zjištěno poškození vodiče mezi 2. a 3. (6. a 7.) zásuvkou, pravděpodobně provrtáním, vodič byl tedy že zdi vysekán a nahrazen novým, díky čemuž už vše funguje tak, jak má, jiné závady nezjištěny. :)

Takže většině z vás děkuji za pomoc a vážím si toho!

Jiří Schwarz

Quote from: Stickler on 15.10.2016, 17:36
Samozřejmě, že je to dotaz laika. Nějak nechápu, proč toto někdo komentuje. ...


Protože elektrické zařízení a rozvody pracující s napětím větším než 50V je tzv. Vyhrazené Technické Zařízení (VTZ).
Pro práci na takovém zařízení je potřeba mít jistou kvalifikaci.
Každý máme jinak nastavenou hranici co ještě laikovi radit a co už ne.
Protože pokud by se něco stalo, mohl by to soudní znalec označit na nabádání k porušení zákona s následkem úrazu, škody, požáru,...
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Lukáš Rotrekl

Myslím, že v tomto případě ten laik postupoval přesně tak jak měl. Dostupnými prostředky zjistil maximum co mohl, to vedlo k poměrně přesné diagnostice a navedlo to na zavolání odborníka, což tazatel následně udělal.  (jednicka)
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

Milan Hudec

Pouze bych připoměl že někdy nerada je tou nejcenější devizou.

Patrik Mlynar

Diagnostiku v stave s odpojenym napajanim moze robit ktokolvek, nema to nic s VTZ. Nebude nic menit ani zapajat, len si to napriklad obehne s ohmmetrom, skusi spojitost vodica s 9V bateriou a LED diodou ...
Miestny elektrotaliban zacne citovat svate normy  ....

Jan Franěk

Quote from: Stickler on 15.10.2016, 17:36
Samozřejmě, že je to dotaz laika. Nějak nechápu, proč toto někdo komentuje. Vzděláním jsem strojař, profesně se toho, spolu s IT a obchodem držím. Pokud je mi známo, k zakoupení bytu, či domu zákon neukládá povinnost vyučení elektrikářem a pokud zjistím, že není něco v pořádku, než to přejít s mávnutím ruky, raději se zeptám na možnou příčinu.


V úplném pořádku a za mne  (jednicka)

Quote from: Stickler on 15.10.2016, 17:36
Takto jsem pochopil účel tohoto fóra, pokud jsem se zmýlil a je určeno pouze pro honění ega, omlouvám se že jsem obtěžoval, toto já totiž nemám zapotřebí. Asi nejabsurdnější ukázkou o čem teď píšu je reakce uživatele Jan Franěk, který neporadil jedinou kloudnou věc, ale přišel se svým "poučným" komentářem. Pokud vám to pane Fraňku udělalo dobře, jsem rád i za vás, ačkoli je mi podobných lidí tak trošku líto.


Asi si berete některé rady a reakce příliš osobně. PRavda k původnímu dotazu jsem už neměl díky předchozím radám kolegů co říci a tedy jsem ani reagovat nechtěl (opravdu takové ego nemám). Bohužel po přečtení povídání "o zkoušečce" jsem prostě reagovat musel.
Má averze vůči této doutnavce spočívá  v tom, že už krátce po vyučení pamatuji kolegu, který došel k úrazu po tom, co věřil tomu že když mu nesvítí doutnavka, je vodič bez napětí. Pád ze štaflí a zlomená ruka byla odměnou (naštěstí jen ta ruka). Za svou praxi jsem pak viděl úrazů a kopanců  po "měření doutnavkou" celou řadu a to pak především mezi laiky (poslední před cca 1.5 rokem) Rozdávání a doporučování doutnavek laikům, osobně beru jako velmi nebezpečné, když tito nevědí jaká rizika může její použivání přinést. Proto vždy před jejich používáním silně varuji a tvrdě vystupuji před jejím pojmenováním zkoušečka.

Ale na podobné reakce jako byla vaše směrem ke mě jsme zde už zvyklí. Vždy když tazatel nedostane tu odpověď kterou čekal, nebo pokud se mu dostane varování o tom že se jedná o VTZ a měl by tu práci přenechat těm co ji rozumí, bývá u těch s nekonečným egem právě taková reakce. Oni přece vždy ví nejlépe, jaká rada jim pomůže a která má pro mě přínos.


Quote from: Patrik Mlynar on 16.10.2016, 00:09
Diagnostiku v stave s odpojenym napajanim moze robit ktokolvek, nema to nic s VTZ. Nebude nic menit ani zapajat, len si to napriklad obehne s ohmmetrom, skusi spojitost vodica s 9V bateriou a LED diodou ...



Jen za předpokladu že ví co a jak měřit a pak ještě musí umět naměřené hodnoty srpávně vyhodnotit. Bohužel se to nedá říci a ni o všech elektrikářích a RT. Navíc auto s vypnutým motorem nebo prázdnou nádrží je pořád auto. To platí i u VZT  (norm) a ani vy s tím nic neuděláte byť byjste si to možná velmi přál.
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

ACEOF ACES

Na doutnavku nespoléhám, ale jestliže se rozsvítí na kolíku zásuvky, tak zpozorním.

Stickler

V pořádku, určitě má reakce nebyla způsobena jakýmsi naštváním, či uražením, že jste nic neporadil, protože odpověď byla napsána již dříve a navíc jsou všechny reakce volitelné. To byl ale vlastně důvod, proč mi Vaše reakce v tu chvíli přišla nepatřičná, no po zdůvodnění chápu.

Jinak vše v pořádku, co se ale doutnavky týče, je to jak píše ACEOF ACES níže. Já se v elektrice nehrabu, proto nemám důvod řešit, jaké je kde napětí a proč. Jediné, co mě zajímá je, když při zběžné kontrole zjistím, že například právě probíjí kolík. V takovém případě, pokud tedy nejde o akumulované napětí, které hned zmizí, vím, že něco není v pořádku. A hle, nebylo  ::)