• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
02.01.2026, 23:37

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Do jaké lhůty revize elektroinstalace zařadit zdravotní středisko?

Started by Verenavský, 05.09.2016, 09:28

previous topic - next topic

Jan Bocek

Quote from: Jaroslav Jonáš on 10.02.2017, 09:41
Revizní lhůtu 2 roky ve zdravotnictví vidím také 2 roky, a to s ohledem na již neplatnou ČSN 33 2140; V současné ČSN 33 2000-7-710 věta o celkové pravidelné revizi z mého pohledu chybí.


Za prvé jsem zapomněl napsat, že těch 5 bodů, které jste uvedl, je třeba vytesat do kamene pro revizní techniky. Anebo připevnit na nástěnku a každé ráno číst.....

Za druhé ta řada úkonů vyjmenovaná v 710-62 pro pravidelné revize patří komu na provedení?

Normo tvůrce to nechává na provozovateli. Jenže provozovatel má odpovědnost, ale vůbec tomu nerozumí. Pod palcem to má nějaký pracovník BOZP, nebo stavař a často i nějaký úředník, který neví ani o co jde.

Nedávno mi radila paní v nemocnici, mající na starost metrologii, jak bude vypadat štítek na rozvaděči po revizi. A podobné štítky chtěla na spotřebiče. Bude tam datum revize, datum příští revize, podle jaké normy, jméno a podpis a číslo oprávnění. Tak jsem se ji ptal, zdá je odborně způsobilá osoba v elektrotechnice. Nebyla ani v oblasti BOZP. Ano paní, všechno budete mít v protokole o revizí. Včetně kopie Oprávnění.

Myslím, že pokud již je uvedený nadpis kapitoly 710.62 Pravidelné revize, tak je zapotřebí je vykonat a vybrat si ze lhůt v uvedené normě pro kontroly, anebo lhůtu "obvyklou". Obvyklou za posledních 50 roků. Většinou s tím je zákazník je smířený. Tento termín používají na příklad státní úředníci na FÚ, když vám vyměří daň při nákupu pozemku s cenou "obvyklou v dané lokalitě".

Mnozí RT píší ale do RZ nesmysly, když považují elektrickou instalaci zdravotního střediska za součást budovy a navrhují i doporučují lhůtu 5 roků. Uvádějí provozovatele v omyl.
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz

František Šohajda

Jen podotknu že po vyjití nové 33 2000-7-710 hned na jejím prvním představení v roce 2013 , bylo řečeno školitelem z ÚNMZ že bude brzy přepracována, že by "šita" horkou jehlou.Že je tam spousta neujasněných věcí.Dodnes je klid?? :-\
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Jaroslav Jonáš

Přepracování této normy ČSN 33 2000-7-710 bude asi běh na dlouhou trať, asi jako bylo předlouhé čekání na tuto normu samu s následným rozčarováním nad jejím obsahem.

František Šohajda

Quote from: Jaroslav Jonáš on 10.02.2017, 12:08
Přepracování této normy ČSN 33 2000-7-710 bude asi běh na dlouhou trať, asi jako bylo předlouhé čekání na tuto normu samu s následným rozčarováním nad jejím obsahem.


Nějak tak...
Jako mladý jsem hodně věcí řešil se zesnulým Evženem Stejskalem (tvůrcem staré normy)....míval jsem  s ním hodně,hodně konzultací nad projekty!
Dnes mě připadne ,že obor zdravotní až tak nikoho nezajímá, nikoho neznám který by byl tak fundovaný jak výše vzpomínaný Ing.Stejskal!! V tom asi bude ten "zakopaný pes"!
Jen si vezmime starou normu kolik let (desítek let) platila a může se klidně i dnes podle ní dělat bez újmy na instalaci.
A nová norma sotva vyšla, už je k ničemu!
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

František Šohajda

Jak se ta k dívám do nové ČSN 33 2000-6,ed.2 , je v článku 6.5.3.4 že RZ u bude muset!
obsahovat (povinný údaj) doporučení příští pravidelné revize.
RT už bude muset napsat nějaký termín ! Nikdo to už neobejde. (norm)
A to každá RZ i pravidelná...Jak se píše v nové normě už Zpráva o stavu el. instalace
(existující instalace).....
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Jan Bocek

V normě živitelce pro RT ČSN 33 2000-6 je uvedeno, že RT by měl doporučovat lhůtu osobě odpovědné za elektrické zařízení. Tato norma bude zrušena 1.6.2019
Současně s ed.2 byla vydána Z1 k 33 2000-6 od 3/2017

Zatím jsem nečetl žádné komentáře k tomu, co nové vydání jak ed. 2 tak Z1 přináší.
Ale vzhledem k účinnosti od 1.4.2017 by se již komentáře měly objevit.
Znamená to, že VRZ by měly být od 1.4.2017 provedeny ve smyslu ed. 2, ?? 
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz

Jan Bocek

Quote from: František Šohajda on 15.02.2017, 07:57
Jak se ta k dívám do nové ČSN 33 2000-6,ed.2 .....


A již je to tady, 2.3.2017 je v Praze seminář na téma co přinesla nová ČSN 33 2000-6 ed. 2.
Známá pětice TNK 22 bude přednášet o revizích elektrické instalace.

Chce to oddělit jeden den na vzdělávání  se vstupem 1600 korun.....ale možná bude část prezentována i zde.
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz